Ensayo Tensión Reducida en Transformador de Potencia

538 views
Skip to first unread message

BARAFANI, Mauricio

unread,
Feb 23, 2011, 9:57:35 AM2/23/11
to listaele...@googlegroups.com
Hola compañeros,
estoy por realizar ensayos de tensión reducida sobre un transformador 500/138/34,5 kV de 300/300/75 MVA respectivamente, y quisiera saber si alguno de ustedes dispone de protocolos de metodología de cálculo y ensayo. El ensayo se efectúa para probar la protección diferencial total y la protección de tierra restringida de los arrollamientos de 500 y 132 kV.
Desde ya les agradecería cualquier tipo de información o lugar confiable donde conseguirla.
 

Saludos,

Mauricio Barafani
Córdoba - Argentina

P Por favor, considere si realmente es necesario imprimir este mail o sus adjuntos.


Ismael Ochoa Jiménez

unread,
Feb 23, 2011, 9:59:37 AM2/23/11
to BARAFANI, Mauricio, listaele...@googlegroups.com
El ensayo que mensiona se conoce como prueba de estabilidad. Se necesita saber que tipo de conexion tienen tus arrollamientos.
 
Ismael
Lima-Peru

BARAFANI, Mauricio

unread,
Feb 23, 2011, 10:22:07 AM2/23/11
to ioc...@ieee.org, listaele...@googlegroups.com
Es correcto Ismael. Tengo todos los datos del trafo y una metodología ya probada en otras oportunidades. Solo quería compartir experiencias y conocer como lo hacen en sus respectivos países.

Mauricio Barafani
Córdoba - Argentina

P Por favor, considere si realmente es necesario imprimir este mail o sus adjuntos.

-----Mensaje original-----
De: Ismael Ochoa Jiménez [mailto:ismael....@gmail.com]
Enviado el: Miércoles, 23 de Febrero de 2011 12:00 p.m.
Para: BARAFANI, Mauricio
CC: listaele...@googlegroups.com
Asunto: Re: [LESM] Ensayo Tensión Reducida en Transformador de Potencia

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Feb 23, 2011, 10:40:01 AM2/23/11
to BARAFANI, Mauricio, listaele...@googlegroups.com
Mauricio:

Yo la he hecho de la siguiente manera:

1. Conecto en cortocircuito uno de los dos lados y aplico tensión trifásica al otro lado con un alimentador de 440 V o 220 V, según tenga disponibilidad.  En transformadores de 110 ,220 o 500 kV se puede emplear una red de 13.2 kV, pero eso es de mayor cuidado.
2. Conociendo la impedancia del transformador, puedes calcular la corriente demandada en la prueba.  Y con base en ese cálculo determinas si instalas el cortocircuito por baja o por alta.  En el caso tuyo del tridevanado, debes hacer cortos en 500 y en 138 kV y hacer la inyección por el devanado de 34.5 kV.  EN esta configuración es donde tendrás mas corriente.  Debido a que la impedancia de este transformador debe ser alta, no creo que circule mucha corriente.  Por ejemplo, para 34.5 kV y una impedancia del 10%, tendrás una tensión de cc de 3.45 kV.  Si aplicas solo 220 V tendrás unicamente el 6% de la corriente nominal.  Eso equivale a 80 A en 220 V, que de todos modos no es despreciable.  Si puedes, hazlo con 440 V.
3. Debes tener cuidado de no sobrecargar el circuito de baja tensión.
4. Mides corrientes en cada TC y en el rele diferencial.  Los relés diferenciales modernos presentan en pantalla la corriente diferencial y el angulo de cada corriente.
5.  Si no hay errores, la corriente diferencial es cero o cercana a cero.  (Eso casi nunca sucede)
6.  Si hay errores podrás determinar si el error es de ángulo y en ese caso se debe reprogramar el grupo de conexión o corregir el cableado.  Hay múltiples causar de error y es ahí donde está la experiencia de quien ejecuta las pruebas.


Espero te sirva.  Creo que estos detallitos son los que no están escritos en ningún lado.

Me cuentas si te sirve y si estas en problemas, mi teléfono móvil es +57 3176360320

Andres Felipe
Cali-Colombia




El 23 de febrero de 2011 09:57, BARAFANI, Mauricio <Mauricio...@transx.com.ar> escribió:

BARAFANI, Mauricio

unread,
Feb 23, 2011, 10:54:21 AM2/23/11
to Andres Felipe Jaramillo, listaele...@googlegroups.com
Gracias Andrés!
Clarísimos tus comentarios! y es cierto que no salen en los libros...
Te cuento que en una oportunidad al querer inyectar por 34,5kV, con los devanados de 500 y 138 cortocircuitados, obtenía valores de corriente que no eran los esperados.
Es por eso que hoy me estaba replanteando como calcular los valores de corriente cuando tengo las 3 reactancias de cortocircuito (X1-2, X1-3 y X2-3) en simultaneo. Seguramente debo haberlo hecho en la facultad, pero me esta fallando la memoria! Si tienes algo a mano te lo agradeceré.
Saludos,

Mauricio Barafani
Córdoba - Argentina

P Por favor, considere si realmente es necesario imprimir este mail o sus adjuntos.

-----Mensaje original-----
De: Andres Felipe Jaramillo [mailto:igt.ingen...@gmail.com]
Enviado el: Miércoles, 23 de Febrero de 2011 12:40 p.m.

Para: BARAFANI, Mauricio
CC: listaele...@googlegroups.com
Asunto: Re: [LESM] Ensayo Tensión Reducida en Transformador de Potencia

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Feb 23, 2011, 11:29:53 AM2/23/11
to BARAFANI, Mauricio, listaele...@googlegroups.com
Mauricio:

Un detalle.  Solo puedes tener dos devanados en corto por que el de 34.5 kV es por donde aplicas la corriente.

El cálculo es muy sencillo:

Si tu aplicas la tensión de cortocircuito, es decir, la Zcc% y tienes el secundario en corto, obtienes la Inominal.  Ahora que pienso bien, es posible que sea necesario hacer un devanado a la vez, es decir, uno en corto y el otro abierto y analizar cada paso como un transformador de dos devanados.

Por ejemplo, si el transformador es de 34.5 kV y tienen una Zcc del 10% (típico para el que me indicas), con 3.45 kV entre fases, obtienes la Inomnal en el transformador.

Si aplicas solo 220 V, eso equivale a 6.38% de la Inominal.  Haces una regla de tres y obtienes los 80 A.

Debe hacer una Zcc entre cada pareja de devanados.  Con esa metodología haces la prueba.  Si dejas un devanado en corto y el otro abierto, entonces la corriente en el devanado abierto es despreciable (magnetización).

Yo siempre lo he hecho para dos devanados.

Si tienes mas dudas me dices.

AFJS

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Feb 23, 2011, 12:13:01 PM2/23/11
to BARAFANI, Mauricio, listaele...@googlegroups.com
Mauricio:

Creo que escribí a la carrera.

Si el transformador es de tres devanados, cada devanado tiene su potencia.  La Zcc% equivale a la tensión en porcentaje a la cual se obtiene la Inominal cuando hay un corto en el otro extrema.

Debes construir un modelo del transformador con las impedancias entre cada devanado y luego hacer la prueba con dos devanados a la vez y el otro abierto.

Saludos, disculpa el afan

AFJS

BARAFANI, Mauricio

unread,
Feb 23, 2011, 12:47:04 PM2/23/11
to Andres Felipe Jaramillo, listaele...@googlegroups.com
Ok Andres... no tengo nada que disculpar che.
Te cuento que es así como lo vengo haciendo hasta el momento, y con buenos resultados por cierto.
La prueba que te mencionaba (cortocircuitar los 2 devanados) fue intentando simular una situación más parecida a la real (servicio). Pero sin duda tengo que estudiar un poco mejor la teoría para considerar la interacción de las reactancias.
Muchas gracias nuevamente!

Mauricio Barafani
Córdoba - Argentina

P Por favor, considere si realmente es necesario imprimir este mail o sus adjuntos.
-----Mensaje original-----
De: Andres Felipe Jaramillo [mailto:igt.ingen...@gmail.com]
Enviado el: Miércoles, 23 de Febrero de 2011 02:13 p.m.

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Feb 23, 2011, 1:18:58 PM2/23/11
to BARAFANI, Mauricio, listaele...@googlegroups.com
Listo, me cuentas.

Y las disculpas es por que aunque esté prestando una ayuda gratuita, hay que hacerlo bien.

Por favor, nos cuentas como te va.

Andres Felipe

Leonardo Melo

unread,
Feb 24, 2011, 6:51:50 AM2/24/11
to listaele...@googlegroups.com
Estimados: Quisiera saber donde puedo comprar variacs monofásicos y trifásicos de hasta 50A. En Buenos Aires.
Les agradezco de antemano.
Leonardo Melo
Buenos Aires
Argentina


De: Andres Felipe Jaramillo <igt.ingen...@gmail.com>
Para: "BARAFANI, Mauricio" <Mauricio...@transx.com.ar>
CC: listaele...@googlegroups.com
Enviado: miércoles, 23 de febrero, 2011 15:18:58

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Feb 24, 2011, 7:29:02 AM2/24/11
to Leonardo Melo, listaele...@googlegroups.com
Leonardo:

Yo he comprado VARIACS de METREL.  Se que en Argentina hay un buen representante de METREL.

En la página de METREL puedes ver los modelos disponibles.

Hay monofásicos, trifásicos y motorizados.

Andrés Felipe Jaramillo S
Cali-Colombia

Leonardo Melo

unread,
Feb 24, 2011, 7:39:39 AM2/24/11
to Andres Felipe Jaramillo, BARAFANI, Mauricio, listaele...@googlegroups.com
Estimado Mauricio: Te adjunto una planilla Excel con los valores de corriente que debería dar para un transformador 500/138/34.5kV 300/300/100MVA.
Espero te sirva
Un abrazo
Leonardo Melo
Buenos Aires
Argentina

De: Andres Felipe Jaramillo <igt.ingen...@gmail.com>
Para: "BARAFANI, Mauricio" <Mauricio...@transx.com.ar>
CC: listaele...@googlegroups.com
Enviado: miércoles, 23 de febrero, 2011 15:18:58
estudio corto.xls

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Feb 24, 2011, 7:51:04 AM2/24/11
to Leonardo Melo, BARAFANI, Mauricio, listaele...@googlegroups.com
Leonardo:

Revisé tus datos.  Tengo una inquietud.

Las Zcc me parecen altas 30% y 46% para los devanados MT-BT y AT-BT.  ¿Son estos valores típicos?.

Usualmente uso valores menores como típicos.  para esa potencia 15 - 18 %.

Andres Felipe
Cali-Col

Leonardo Melo

unread,
Feb 24, 2011, 9:41:08 AM2/24/11
to Andres Felipe Jaramillo, BARAFANI, Mauricio, listaele...@googlegroups.com
Estimado Andres: Los valores de impancia son correctos, pero ojo que la base de estas es de 300MVA. 30% y 46% con base en 300MVA. Los valores de impedancia son típicos de las maquinas solicitadas por Transener en Argentina.
Un abrazo
Leonardo


De: Andres Felipe Jaramillo <igt.ingen...@gmail.com>
Para: Leonardo Melo <leoe...@yahoo.com.ar>
CC: "BARAFANI, Mauricio" <Mauricio...@transx.com.ar>; listaele...@googlegroups.com
Enviado: jueves, 24 de febrero, 2011 9:51:04

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Feb 24, 2011, 9:49:12 AM2/24/11
to Leonardo Melo, BARAFANI, Mauricio, listaele...@googlegroups.com
Leonardo:

Es correcto.  La razón es que están referidas a 300 MVA.  Gracias

Andres Felipe

Ismael Ochoa Jiménez

unread,
Feb 24, 2011, 4:19:32 PM2/24/11
to Mauricio...@transx.com.ar, Leonardo Melo, listaele...@googlegroups.com, igt.ingen...@gmail.com
Mauricio,
 
Segun entiendo de tu primer email, deseas realizar la prueba de estabilidad. Para lo cual ,es necesario inyectar corriente simulando la condicion real de distribucion de carga. Hice algunos calculos y esto es lo que tengo:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test
V_P
V_S
V_T
Zeq
I_P
I_S
I_T
1
0.38
0
0
0.179
1.5
5.7
1.6
2
0
0.38
0
0.095
5.7
36.3
61.9
3
0
0
0.38
0.246
1.6
61.9
224.7

 

Al parecer la mejor condicion de prueba es cuando inyectas la tension de 0.38kV por el aldo de 138kV. La corrientes son relativamente bajas. Tener encuenta la relacion del CT. Dependiendo de la resolucion del rele podras apreciar estas corrientes en el display y se podra verificar el angulo , el diferencial y la restriccion.Que tipo de rele tienes?.
Despues de probar esta condicion estable, se debe simular la condicion inestable (abriendo circuito o cc circuito)
Saludos
Ismael Ochoa
Lima-Peru

Sergio Iniguez

unread,
Feb 24, 2011, 10:22:34 PM2/24/11
to listaele...@googlegroups.com
Estimado Leonardo:
Podes consultar en Alamtec,  in...@alamtec.com.ar   T.E.:4371-1023 Fax: 4373-4654, entre otras marcas podes encontrar Iskra que son de excelente calidad.
Saludos cordiales,

Sergio Iñiguez
Elcom Bahia SRL
Bahía Blanca, Argentina.
email/Talk: sergio....@gmail.com
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages