Federico, no tengo las normas, pero en un Paper de un fabricante de MEGGER indican las diferencias que basicamente residen en:
1-Forma de los electrodos y separacion de los electrodos, segun la IEC 156, la forma de los electrodos es circular con una separacion de 2mm; mientras que para la ASTM 1816, la forma de los electrodos es semicircular, cuyo circulo tiene un radio mayor, y su separacion es de2,5 mm.
2- Los parametros de la prueba son diferentes, entre ellos, los indicados en la siguiente tabla:
|
Initial Stand Time |
Rate of rise of Test Voltage |
Intermediate Stir Time
|
Intermediate Stand Time
|
Number of Tests |
Maximum Test Time
|
Results | |
|
IEC 60156 |
5 min. |
2 Kv/seg. |
Continuos |
2 min. |
6 |
18 min. |
Mean | |
|
ASTM 1816 |
3 min. |
0,5 Kv/seg. |
Continuos |
1 min. |
5 |
17 min. |
Mean |
|
60 kV/2,5 mm |
método IEC 156 (eletrodos VDE). |
|
56 kV/0,08" |
método ASTM D1816 |
|
30 kV/0,1" |
método ASTM D877 |
|
80 kV/2,5 mm |
método IEC 156 |
|
64 kV/0,08" |
método ASTM D1816 |
|
35 kV/0,1" |
método ASTM D877 (Este método só é aceito nos transformadores com uma tensão nominal inferior a 230 kV.) |
Federico, puedes ver que el resultado de 64 Kv, con el metodo de la ASTM D1816, representa 20% menos que el resultado de 80 Kv, con el metodo de IEC 156, lo cual es exactamente proporcional a la reduccion en la separacion de los electrodos, de 2,5 mm (0,1 in.) a 2 mm (0,08 in).
Saludos,............Omar Graterol |