EL factor de calidad indica la relación X/R del reactor de sintonía.
Entre mayor sea el factor de calidad, menor impedancia tiene el filtro para la frecuencia de resonancia. Eso implica que absorbe mas corriente, pero a su vez, la respuesta en frecuencia es mas estrecha, es decir, la zona de baja impedancia es de menor rango.
Con una mayor resistencia, la respuesta en frecuencia se amplia, es decir, la zona de baja impedancia abarca un mayor espectro de frecuencias, pero la impedancia de sintonía es mayor.
El tema es complejo y no es fácil de determinar un valor ideal de factor de calidad.
Un valor típico es entre 30 y 50 en la relación X/R a 60 Hz.
Andres Felipe Jaramillo S
(Fabricante de filtros pasivos para armónicos)
Cali-Colombia