Desconozco el CEN de tu país, pero según sé, es similar al NEC de E.U., y si es así ver Art. 700 del NEC; en mi experiencia profesional deben ir separados por cuestiones de administración, mantenimiento, visualización, etc..
Si las luminarias son de baterías recargables, entonces no se consideran “de emergencia”, están conectadas a contactos de servicio y por lo tanto, pueden ir en la misma canalización con los demás circuitos. Si dichas lámparas “de emergencia” provienen de una planta generadora de emergencia, entonces si debe de ir separada la canalización.
Espero haber comprendido y aclarada tu duda
Saludos desde México¡¡¡