Canalización para circuitos de iluminación Normal y de emergencia

197 views
Skip to first unread message

Jesus Perez

unread,
Dec 11, 2013, 8:13:17 AM12/11/13
to listaele...@googlegroups.com
Hola buenos dias estimados listeros,

quisiera consultarles lo siguiente. Tengo entendido segun el CEN sección 700, que no esta permitido canalizar por un mismo conduit, tuberia, canal, bandeja, etc. un circuito de operación normal y uno de emergencia, cada uno debe estar en una canalización por separado. Es correcto la interpretación que estoy dando?


En uno de los proyecto en que estoy trabajando estamos colocando en un ambiente una disposición de luminarias tipo led para operación normal  y de forma intercaladas luminarias con balastos autónomos por 6 hr para la iluminación de "Emergencia". Para ambos tipos de luminarias, utilizamos el mismo conduit para canalizar los circuitos de iluminación normal y emergencia. 

Cual es su opinión al respecto?

Jesús Pérez
Caracas-Venezuela

Jose Luis Falcon Chavez

unread,
Dec 17, 2013, 7:44:30 PM12/17/13
to Jesus Perez, listaele...@googlegroups.com

Jesus:

Desconozco el CEN de tu país, pero según sé, es similar al NEC de E.U., y si es así ver Art. 700 del NEC; en mi experiencia profesional deben ir separados por cuestiones de administración, mantenimiento, visualización, etc..

 

Si las luminarias son de baterías recargables, entonces no se consideran “de emergencia”, están conectadas a contactos de servicio y por lo tanto, pueden ir en la misma canalización con los demás circuitos. Si dichas lámparas “de emergencia” provienen de una planta generadora de emergencia, entonces si debe de ir separada la canalización.

 

Espero haber comprendido y aclarada tu duda

 

Saludos desde México¡¡¡

 

ING. JOSE LUIS FALCON

DIPSA CONSTRUCTORA

AREA ELECTRICA

55-3400-4806

 

jlfa...@grupodipsa.com.mx

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.

treg...@prodigy.net.mx

unread,
Dec 17, 2013, 7:47:15 PM12/17/13
to jesusr...@gmail.com, listaele...@googlegroups.com
Estimado Jesús Pérez:
La sección 700.12 (F) te guiará sobre el alambrado de los circuitos derivados para equipos unitarios para iluminación de emergencia. Saúl Treviño. México, D. F. Celular 55 3888 7816
- - - - -