Altura de los muros cortafuegos para transformadores de potencia

1,080 views
Skip to first unread message

Jorge Cuentas

unread,
Feb 10, 2017, 10:29:22 AM2/10/17
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimadoscolegas: Estoy auditando a una empresa electrica y observamos un patio de transformadores donde hay dos de las siguientes características 2x25 MVA, 60/10 KV, la altura del muro cortafuegos es inferior al nivel superior de los transformadores (tanques compensadores).
Alguien me puede comentar lo que solicitan las normas al respecto? Los transformadores debieran estar completamente cubiertos?

Jorge Cuentas Chira
Lima, Peru

Romer Martinez

unread,
Feb 10, 2017, 10:37:45 AM2/10/17
to Jorge Cuentas, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Colega, consulte la norma IEEE Std 979 - Guide for Substation Fire Protection , ahi aparece la informacion que solicita.

P.D: No tengo la norma

saludos,

Romer Martinez
Houston, Tx

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.



--
Romer Martínez

Jhonas Hernández

unread,
Feb 10, 2017, 11:10:11 AM2/10/17
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buen dia colegas aqui le adjunto la norma IEEE STD 979 para que la consulte.

Estamos a la orden.

Ing. Jhonas Hernandez
0424-1284663 
979-1994.pdf

chu...@gmail.com

unread,
Feb 11, 2017, 11:22:50 PM2/11/17
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ", jc.jorg...@gmail.com

Estimado Jorge:

Según la norma IEEE-979 (numeral 4.4.4), el muro cortafuego debe tener una altura de 300 mm o más, por encima de la parte más alta del transformador (tanque conservador, pararrayos, aislador pasatapas u otro).

Si tuvieras en las cercanías un edificio de mayor altitud del muro cortafuego, deberías seguir las recomendaciones de Factory Mutual (FM Global). Ver un resumen de estos temas en el siguiente link:

http://imseingenieria.blogspot.pe/2016/04/sistemas-de-proteccion-contra-incendios.html

Saludos,

Claudio Huanco

Lima – Perú