Estimado Jorge:
Según la norma IEEE-979 (numeral 4.4.4), el muro cortafuego debe tener una altura de 300 mm o más, por encima de la parte más alta del transformador (tanque conservador, pararrayos, aislador pasatapas u otro).
Si tuvieras en las cercanías un edificio de mayor altitud del muro cortafuego, deberías seguir las recomendaciones de Factory Mutual (FM Global). Ver un resumen de estos temas en el siguiente link:
http://imseingenieria.blogspot.pe/2016/04/sistemas-de-proteccion-contra-incendios.html
Saludos,
Claudio Huanco
Lima – Perú