Julio, la apreciación de Sergio es correcta en cuanto a la posibilidad de que con una falla a tierra en media tensión, se eleven los potenciales de tierra en el área de baja tensión. No obstante esto ocurre siempre, con la tierra de baja tensión separada de la tierra de media tensión y con las mismas conectadas. El punto en realidad es cual de los dos esquemas permite predecir el menor riesgo. Como punto de partida, te ratifico que la IEEE, en sus estándares IEEE-80 y IEEE-142, recomiendan que estos dos sistemas de puesta a tierra estén conectados entre ellos.
El estándar IEEE-80, en el punto 16-7, indica que la practica de tener dos sistemas de tierra separados en la misma área, es muy pocas veces usado debido a lo siguiente:
1-Con los dos sistemas de tierra separados, la resistencia de puesta a tierra, de los dos sistemas es más alta; por lo cual ante la circulación de las corrientes de falla en todas las direcciones buscando la fuente, la elevación de los potenciales de tierra es mayor. 2-En el evento de fallas de aislamiento a tierra en media tensión en la Subestación, se mantiene el riesgo de la circulación de altas corrientes, en las tierras de seguridad.
3-Debido al alto acoplamiento entre electrodos separados en la misma área, los objetivos de seguridad, para mantener baja la elevación de potenciales ante fallas a tierra, puede ser que no se logre.
4-En algunos casos se pueden presentar potenciales peligrosos entre puntos cercanos de tierras separadas.
Por otra parte, el punto 15-3 de la IEEE-80, indica que teniendo los dos neutros (Medio y Bajo Voltaje), conectados al mismo sistema de tierra de la Subestación, se pueden presentar altos potenciales entre neutro y tierra, en circuitos que vayan fuera del área de la subestación, en el caso de una falla a tierra en la Subestación, lo cual hace que el potencial de tierra en la Subestación se eleve, apareciendo este potencial, que puede ser peligroso en el extremo alejado de la Subestación, entre neutro y la tierra en ese punto. En este mismo punto, este estándar admite, que en algunos casos para solucionar este problema, se desconecta el neutro en el lado de baja de la tierra; concluyendo al final que esta solución es peor que el problema original, debido a la introducción en la Subestación, por medio del neutro de baja tensión, de potenciales de tierra remotos que pueden se r peligrosos, debiendo tratar este neutro como un cable energizado, con aislamiento acorde con los potenciales que se puedan presentar, y evitando que el mismo, aun siendo un conductor neutro, pueda ser tocado por el personal de la Subestación.
A continuación copio, el punto 1-13 de la IEEE-142-2007, que en conclusión argumenta la necesidad de mantener conectados los sistemas de tierra de media y baja tensión en una Subestación.
********************** Copia del punto mencionado ********************
1.13 Limiting transferred earth potentials The term transferred earth potentials refers to the voltage to earth of grounding systems that will appear on conductors as a result of the source system grounding electrode being above normal earth potential. The larger voltages are usually developed by ground-fault currents returning to their source through earth. A common example is a ground fault of a conductor, which is supplying a substation transformer primary to the station ground grid that is used for grounding of the transformer secondary neutral. If this grounding grid is not connected to the high-voltage source system ground, there can be a significant voltage rise above earth as the fault current flows into the earth. Low-voltage conductors leaving the area where the ground or grounding electrode voltage has been affected will have that voltage added to their normal line-to-ground voltage. The total voltage may exceed the insulating rating of the conductors or the equipment to which they are connected.
**************** Fin del Punto copiado de IEEE-80-2007*************
En conclusión, se deben mantener conectados los sistemas de puesta a tierra.
Saludos,………………..Omar Graterol Ingeniero Electricista Maracaibo – Zulia – Venezuela Telf. 58-261-7436648 Cel. 58-414-6338693 |
Ing. Carlos Alberto Gold
c-a-...@hotmail.com
ESIN CONSULTORA SA
Lìneas de Transmisiòn
Bs. As. Argentina
Part: 54-11- 3532-6917
Of : 54-11-4342-9909 int. 121
Cel :54-11-15 51169845
Carlos, gracias por tu apreciacion, un saludo,...y como siempre lo digo cada pregunta es una experiencia mas; y ademas me permite participar en las inquietudes y/o dudas de nuestros colegas.
Saludos,................Omar Graterol --- El sáb, 12/12/09, carlos gold <c-a-...@hotmail.com> escribió: |