EMPAQUETADURAS PARA TRANSFORMADORES

351 views
Skip to first unread message

ROLANDO CANORIO VASQUEZ

unread,
Nov 6, 2011, 10:42:37 AM11/6/11
to listaele...@googlegroups.com

Estimadisimos colegas coolisteros:

 

Si pudieran darme información de las empaquetaduras para Transformadores de que material son, cual es su nombre comercial, tengo un transformador que esta perdiendo aceite, por lo que necesito cambiar la empaquetadura de la tapa a la cuba.

 

Atte.,

 

 

Descripción: LOG SSEBAS

 

image001.jpg

rmendozaing

unread,
Nov 7, 2011, 8:48:35 AM11/7/11
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Las gomas normales se disuelven en el aceite mineral, por lo tanto
normalmente se utiliza un tipo de goma especial conocida como
"acrilonitrilo". En links a continuación hay mas información
http://www.comercioindustrial.net/productos.php?id=helec&mt=hule
http://www.empco.com.mx/everest/iniciales/4.php
Es importante destacar que este material sirve para transformadores en
aceite mineral. Si el liquido aislante es silicona, se utiliza una
goma de silicona.
Saludos
Rene Mendoza
Ing. Civil Electricista
Santiago - Chile

jlpe...@yahoo.es

unread,
Nov 7, 2011, 12:25:36 PM11/7/11
to rmendozaing, listaele...@googlegroups.com
En Bolivia dio buen resultado el Neopreno.
Atte.
Javier lopez
Bolivia
Enviado desde mi dispositivo BlackBerry® de Entel
--
www.listaelectrica.org

LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

Leonardo Melo

unread,
Nov 8, 2011, 6:55:31 AM11/8/11
to jlpe...@yahoo.es, rmendozaing, listaele...@googlegroups.com
Estimados: algunos neoprenes pueden contaminar el aceite mineral, por lo que es recomendable para juntas o empaquetaduras en contacto con aceite poner gomas de acrilonitrilo. tambien se puede utilizar la fluorsilicona, pero es carísima. Si se va a usar neoprene es recomendable hacer pruebas de contaminación para verificar este tema
Saludos cordiales,
Leonardo Melo
Buenos Aires
Argentina