CIRCULACION DE CORRIENTE POR NEUTRO

1,146 views
Skip to first unread message

marco quevedo

unread,
Mar 21, 2014, 5:43:40 PM3/21/14
to listaele...@googlegroups.com

ESTIMADOS COLEGAS

LES COMENTO QUE ESTAMOS ANALIZANDO EL COMPORTAMIENTO DEL NEUTRO EN UNA ESTACION HIDROELECTRICA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- POTENCIA: 380KVA
- VOLTAJE DE GENERACION : 380VAC ENTRE FASES, 220VAC FASES NEUTRO.

ESTE SISTEMA ALIMENTA A UN TRANFORMADOR ELEVADOR CONECTADO EN ESTRELLA-TRIANGULO,  QUE LLEVA LA TENSION DESDE 380VAC HASTA 6300V.

LUEGO VIA POSTES CIRCULAN ESTAS TRES FASES EN FORMA AEREA POR CERCA DE 10KM. DONDE LLEGA A UN TRANFORMADOR REDUCTOR CONECTADO EN TRIANGULO - ESTRELLA QUE LLEVA LA TENSION DESDE 6300VAC HASTA 210/121VAC.  EN ESTE SITIO TAMBIEN INGRESA ENERGIA DESDE EL LADO DE LA EMPRESA ELECTRICA. ES DECIR LAS DOS FUENTES ESTAN EN PARALELO.

POR PROBLEMAS DE FALLAS CONTINUAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA SE HA CONSTRUIDO UNA MALLA DE TIERRA. DE ACUERDO A NFPA70 SE HA COLOCADO EN EL TABLERO PRINCIPAL  DOS BARRAS. UNA DE TIERRA Y UNA DE NEUTRO. CADA UNA DE ELLAS TIENE LAS SIGUIENTES CONEXIONES:

BARRA DE TIERRA:
- CABLE DESDE LA MALLA DE TIERRA
- CABLE DEL PUENTE NEUTRO - TIERRA
- CABLE DE LA PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR
- CABLE DE LA PUESTA A TIERRA DEL TANQUE DEL TRANSFORMADOR

BARRA NEUTRO
- CABLE DE NEUTRO DESDE EL GENERADOR
- CABLE DE NEUTRO DESDE EL TRANSFORMADOR
- CABLE DEL PUENTE NEUTRO TIERRA

EN EL TRANSFORMADOR ELEVADOR QUE SE ENCUENTRA JUNTO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA, SU NEUTRO NO SE HA PUESTO A TIERRA, PUES ESTA UNION SOLO SE DA EN EL PUENTE QUE EXISTE ENTRE LAS DOS BARRAS UBICADAS EN EL TABLERO PRINCIPAL.


PROBLEMA:


CUANDO ARRANCA EL GENERADOR Y ESTA SUMINISTRANDO 260KVA, LAS CORRIENTES DE LAS FASES MARCAN 396A,394A Y 401A PERO LA CORRIENTE EN EL NEUTRO MARCA 317A.

COMO DATO ADICIONAL TENEMOS QUE EL THD I ES 26%.

MUCHOS LES AGRADECERE SUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS PARA RESOLVER ESTE TEMA.


ATENTAMENTE
MARCO POLO QUEVEDO
QUITO - ECUADOR





Andres Felipe Jaramillo

unread,
Mar 22, 2014, 2:55:02 PM3/22/14
to marco quevedo, listaele...@googlegroups.com
Puede estarse presentando una corriente circulante por el hilo de tierra.

Mide la corriente por tierra y verifica si mi hipótesis es correcta.  Por el THD, es lo mas probable, ya que no es por terceros armónicos.

Solución:  Si tienes dos sistemas en Y y ambos puestos a tierra, desconecta la tierra del generador y solo referencia la estructura metálica.  Si ya está así, intenta retirar conexiones o equipotencialidades con estructuras metálicas cercanas, sin que el generador vaya a quedar aislado de tierra.

Si no funciona, lo ideal es usar una transferencia tetrapolar.

Referencias: IEEE Std 1100

Saludos

Andres Felipe Jaramillo 
Cali - Colombia


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un mensaje de correo a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.



--
Andres Felipe Jaramillo Salazar
Cali-Colombia
+57 2 5131937

Marco Quevedo

unread,
Mar 22, 2014, 3:48:22 PM3/22/14
to Andres Felipe Jaramillo, listaele...@googlegroups.com
Gracias Andrés 
Te comento que no circula corriente por tierra. El neutro del generador se conecta con el neutro del trafo elevador conectado en estrella triángulo.
No hay transferencia hay tablero de sincronización en bajá tensión que sincroniza con la línea de 13,8kv a través del trafo elevador.
 La tierra se conecta con la carcasas del generador y con la del trafo y por ellas no pasa nada de corriente
 Puede ser 3er arminico????

Marco polo 
Quito Ecuador
Enviado desde mi iPhone

francisco Bran

unread,
Aug 11, 2019, 8:16:35 AM8/11/19
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Hola Estimados, quisiera saber si usted me puede ayudar para resolver un problema que tengo con una instalación que realice recientemente, la situación es la siguiente:
Instale dos generadores uno de 1500KW, uno de 1000KW y un transformador de 2000 Kva. Y tengo el siguiente fenómeno de circulación de corriente por el neutro.
1-si conecto toda la carga solo al Trafo o solo al G1 o solo al G2, no tengo circulación de corriente por el neutro o circula una pequeña cantidad de Amp.
2- Si conecto en paralelo el Trafo y el G2, circula una pequeña cantidad de corriente por el neutro, unos 35 a 50 A con una carga total de 1000KW, la corriente se puede medir en el neutro del Trafo y en el del G2.
3- Si conecto en paralelo el Trafo y el G1, la corriente que circula por el neutro de generador y Trafo es aproximadamente la misma que circula por la corriente de fase del generador en dependencia de la carga, por ejemplo con una corriente 680 A en las fases de generador circula una corriente de 650 a 700 A en el neutro.
4- Si conecto en paralelo el G1 y G2, para alimentar la carga, sucede lo mismo que con el caso anterior.

La única forma que he encontrado para no tener circulación en el neutro es aislando el Neutro de G1 de 1500 KW.
Lo curioso es que antes estaban conectados do generadores de 1000 KW y el Trafo de 2000 Kva, y no sucedía este fenómeno.

Por favor usted me podría dar una idea de por qué sucede esto y como podría resolverlo.
Agradeciéndole de antemano por su ayuda.



Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní

unread,
Aug 12, 2019, 12:42:30 PM8/12/19
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Al margen que pueda existir problemas técnicos de circulación de corriente en el Neutro, la corriente en el Neutro en un sistema estrella es normal, cuando se atiende muchas cargas como los sistemas de generación, antes del desarrollo de componentes electrónicos circulaba corriente por el neutro debido a desbalances de corriente(cargas monofásicas), un sistema equilibrado es lo ideal pero no es real. Hoy en día por los armónicos(múltiplos de 3 impares) el cable Neutro se diseña de igual a más calibre que las fases por la alta corriente de neutro que debe soportar debido a la carga. Y si este pequeño sistema de generación está conectado a una barra de un un sistema mayor que antes eran solo lineas, transformadores, reactores y condensadores, hoy en día se usa también electrónica de potencia en la transmisión. Hago referencia a esto para  considerarlo en el análisis del problema que se analiza.

Ing. Jose Teodulo Gutierrez
Ica_Peru

--
--
www.listaelectrica.org

LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver este debate en la Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/0166a34c-fa02-444b-8173-461d25aad50b%40googlegroups.com.

Marcelo Palacios

unread,
Aug 12, 2019, 7:00:17 PM8/12/19
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ, Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní
estimado Marco. estimados colegas.
para resolver tu problema debes instalar un banco de puesta a tierra, al mismo tiempo que debes cortar el paso de la corriente por el neutro, en el generador. éste debe estar aislado. es decir, generador con neutro aislado.
el banco deberá estar en lugar cercano al punto de generacion-transformacion.
un saludo cordial desde Portoviejo


MARCELO PALACIOS SANTANA
Ingeniero Eléctrico
Especialidad Líneas de Transmisión
Portoviejo Ecuador
+593 989 772557
+593 959 895701