Rotura de bushing en transformador de 220

198 views
Skip to first unread message

Michel Sandoval

unread,
Nov 11, 2012, 6:28:01 PM11/11/12
to listaele...@googlegroups.com
Estimados

Durante el montaje de un transformador de potencia, se produjo una averia en uno de los bushing de un transformador de potencia de 220/23 kV para una subestacion eléctrica.

La averia esta dada en el sentido que en una de las campanas del cuerpo cerámico, se produjo una rotura de 2cm de diámetro, con una profundidad de 2mm.

Me gustaría saber que problemas eléctricos puede tener dicho equipo, si se decide colocar dicho bushing a pesar de estar con esta rotura, dado que la aseguradora solicita un sustento técnico para poder reemplazarlo con uno nuevo, ya que inicialmente plantea solo repararlo.

A la espera de sus comentarios.

Atte.

Michel Sandoval
Ing. Electricista
Arequipa Peru

Ing. Henry Vargas

unread,
Nov 12, 2012, 12:03:41 AM11/12/12
to Michel Sandoval, listaele...@googlegroups.com
Hola Michel,

Creo que lo mas sensato es repetir las pruebas de fabrica de aislamiento cuyos resultados de la medición sean quien afirmen o no si esa fisura afecto el comportamiento del equipo, asi como también evaluar las condiciones de vibración del trafo de tal manera un ingeniero mecánico o de materiales pueda determinar si son relevantes para que la fisura del bushing continúe creciendo hasta su rotura y falla completa.

Saludos,


Ing. Henry Vargas
Director General
Electric Force Solutions, C.A.
RIF: J-29996292-9
Correo Electronico: henry....@electricforcesolutions.com.ve
Directo: +58 414 6584384 / +58 426 5162282
PIN BlackBerry: 28516C0B
Skype: electricforceve  

"Soluciones de Ingeniería para Sistemas de Energía de Cargas Críticas"

www.efs.com.ve - Caracas, Venezuela
--
www.listaelectrica.org

LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

Pablo Arias

unread,
Nov 12, 2012, 9:41:10 AM11/12/12
to Michel Sandoval, listaele...@googlegroups.com
Muy mal hecho por parte de la aseguradora...
El reemplazo es urgente ya que podria explotar el transformador si lo usas asi...y reparado...aqui los problemas son de dinero, quien responde por el daño provocado? el trasnportista, la aseguradora, lo que desean es gastar menos en la reparacion sindarse cuenta que gastaran mas cuando este explote...
Deben hacer prubas de descargasy aceote....no se si unas pruebas mecanicas porque el nucleo y todos el bobinado se mueve ....
Todo eso ya me paso ami con un transfomrador ABB de 15 MVA,13,8 kV, trasnportado desde Lima hasta Ecuador....se cayo de 1 metro de altura, culpa del transportista, y no funciono reparado....tuvo que regresar a Lima, tiempo y mucho dinero....asi que, NO ahorre ahora la aseguradora, mejor todo armado como nuevo en fabrica....
Slaudos.
Pablo Arias.
Ecuador.

Federico Messina

unread,
Nov 13, 2012, 12:37:16 PM11/13/12
to pabloa...@yahoo.es, mfs...@gmail.com, Lista
Hols... La pregunta es: se rompio la porcela y hay perdidas de aceite?.. si no las hay, no es grave, si solo se rompio la campana de porcelana no hay inconvenientes..
 
Saludos..

 
 
 
Messina Federico
Ing. Eléctrico UTN
+549 345 4177 379
Concordia-Entre Rios-Argentina




 

Date: Mon, 12 Nov 2012 14:41:10 +0000
From: pabloa...@yahoo.es
Subject: Re: [LESM] Rotura de bushing en transformador de 220
To: mfs...@gmail.com; listaele...@googlegroups.com

Mich Sand

unread,
Nov 15, 2012, 10:51:48 AM11/15/12
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimados
 
Adjunto fotografias de la fisura del bushing.
 
Si bien es cierto, el daño es menor, les consulto los posibes problemas que podemos tener en caso se coloque en operacion el equipo, pues es un sustento ante la compañia aseguradora para que pueda iniciar el proceso de cambio.
 
A la espera de sus comentarios.
 
Atte.
 
Michel Sandoval
Ing. Electricista
Arequipa Peru

Bushing.pdf

dsagfil

unread,
Nov 16, 2012, 3:12:25 PM11/16/12
to Mich Sand, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimado Listero Mich Sand,
respetando la opinión anterior, aun siendo un área pequeña, puede ocorrer un arco eléctrico (pérdida de la resistividad superficial).
 
Por lo tanto, para mí, es necesario cambiar.

Saudações - Saludos - Best Regards

DANTE SAGULA FILHO
LAUTEC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
Sao Paulo - SP - Brasil
(55-11) 99438-4559-cel
(55-11) 99902-0712 cel
(55-11) 5533-4171 - tel
dsa...@ig.com.br
dsa...@gmail.com

Federico Messina

unread,
Nov 20, 2012, 2:59:09 PM11/20/12
to dsa...@ig.com.br, mfs...@gmail.com, Lista

MIchel.. estuve mirando las fotos, realmente no es nada preocupante, tampoco tendran muchas razones tecnicas para convencer a los del seguro. Lo que se a danado es la capa superficial, la porcela como aislate volumetrica no ha sido danada, la cobertura vitrificada principalmente permite eliminar las particulas de polvo depositadas de manera mas facil (la lluvia como vehiculo) a fin de mejorar la resistencia superficial.
 
Si te fijas en Internet, hay muchos productos para subsanar este tipo de averias (esmaltes, tratamientos epoxis, siliconados, etc)... En lo manuales de Bushing de ABB podes encontrar hasta un porcentaje maximo de rotura (no recuerdo si es el 20%) de la superficie para considerar su reemplazo...
 
En mi experiencia he visto casos peores en transformadores en funcionamiento. Si tienes un Bushing de repuesto, seria aconsejable que lo cambies y guardes este como repuesto..
 
 
Saludos


 
 
 
Messina Federico
Ing. Eléctrico UTN
+549 345 4177 379
Concordia-Entre Rios-Argentina




 

Subject: Re: [LESM] Rotura de bushing en transformador de 220
Date: Fri, 16 Nov 2012 18:12:25 -0200
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages