Tensiones normalizadas Argentina

136 views
Skip to first unread message

Carlos Velásquez

unread,
Nov 28, 2023, 3:18:10 PM11/28/23
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimados colegas,
especialmente para Argentina, les solicito alguna normativa del país donde se indique las tensiones normalizadas para baja, media y alta tensión.
Gracias de antemano.
Atte
Carlos Velásquez
Lima, Perú

Gianfranco Varas Veliz

unread,
Nov 29, 2023, 9:58:44 AM11/29/23
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

Buenos días estimados colegas,

   Alguien me podría compartir la IEC 62271-100 Anexo H
   Inrush currents of single and back-to back capacitor banks.
    
   Gracias de antemano.
    Saludos cordiales.
   Gianfranco Varas

Gianfranco Varas Veliz

unread,
Nov 29, 2023, 8:49:55 PM11/29/23
to Salvandy Contreras A., LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Muchas gracias por tu apoyo amigo Salvando.

Saludos cordiales
Gianfranco Varas 

El mié., 29 de noviembre de 2023 6:33 p. m., Salvandy Contreras A. <salv...@gmail.com> escribió:
Saludos Gianfranco, comparto la norma IEC 62271-100.

Atte.

Salvandy Contreras A.
Lima-Perú



--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAHWM0wAcs95m_8dBEz-9ttS%2BO4cD18Rj9NgHSbbyWrdvAAeZfg%40mail.gmail.com.

CARLOS ALBERTO GOLD

unread,
Dec 8, 2023, 2:32:09 PM12/8/23
to Carlos Velásquez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Carlos: Lo que se usa son:
BT: 220 V monofásico (fase-Neutro) ; 380 V trifásico (entre fases).Centro estrella rígido a tierra
MT: 13,2 kV monofasico entre fases; 7,63 kV monofasico entre fase y neutro; 13,2 kV trifásico 
MT: 33 kV monofasico entre fases; 19 kV monofasico entre fase y neutro; 33 kV trifásico 
AT: 132 kV trifásico 
AT. 220 kV trifásico 
LEAT: 500 kV trifásico 
Las tensiones intermedias fueron desapareciendo. Hoy en dia ya no hay en uso
Saludos
Carlos

Ing. Carlos A. Gold

Líneas de Transmisión

San Lorenzo 1547 1-A.

3400 Corrientes,Rep. Argentina

Whatsapp: 54-9- 379-4777519

Mail: cagol...@gmail.com



--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.

Cristian Moreno

unread,
Dec 27, 2023, 1:51:06 PM12/27/23
to CARLOS ALBERTO GOLD, Carlos Velásquez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimados buenas tardes,

Copio extracto de la norma:
image.png

image.png


Adjunto también el unifilar general del sistema interconectado argentino donde se aprecian las tensiones de generación y transporte. A su vez por mi experiencia en distribución y tendidos de grandes consumidores se utiliza mayoritariamente 33kV, 13.2kV y 6,6kV. 

Saludos.
Cordialmente. 
Cristian Moreno.




UNI2020_06_TENSION.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages