Renato:
Si estas en Lima, nuestro sistema en baja tensión es triángulo (acometida a suministro por parte de las concesionarias), por ende no existe neutro a tierra. Por efectos de capacitancias y longitudes de las líneas y desbalances de corriente de las cargas propias y de la red, se crea un neutro flotante respecto a tierra; cuando mides tensión de una fase respecto a tierra estas midiendo ese neutro flotante como referencia de tierra.
Si estás más interesado existe bibliografia de Mc Graw - Hill Circuitos Eléctricos donde se calcula con un ejemplo este caso.
Si tienes más curiosidad puedes medir esas tensiones en diferentes horarios y vas a darte cuenta que varían los valores.
Suerte.
Ing. JUAN CARLOS ZEGARRA T.
Lima - Perú
From:
renad...@hotmail.comTo:
pecat...@hotmail.com;
listaele...@googlegroups.comSubject: [LESM] Desbalance de tensiones
Date: Wed, 9 Sep 2009 18:05:04 -0500
Saludos Amigos, si alguien tubiese alguna información de desbalance de tensiones, resulta que dias atrás medi tensiones en un edificio y registre estos valores de tensión, midiendo tensiones de fase a tierra obtuve:
VR-tierra = 39 V
VS-tierra = 183 V
VT-tierra = 197 V
mi interrogante es que ocurre en estos casos? y a que normas basarme
Un abrazo y estamos en comunicacion
Atte. Renato Chávez Cajahuanca
Ing. CIP Mecánico Electricista
Maestría en Proyectos de Inversión Pública y Privada
Proyectos: eléctricos, subestaciones, pozos a tierra, etc.