Renato Chavez Cajahuanca

unread,
Sep 9, 2009, 7:05:04 PM9/9/09
to pecat...@hotmail.com, listaele...@googlegroups.com

Saludos Amigos, si alguien tubiese alguna información de desbalance de tensiones, resulta que dias atrás medi tensiones en un edificio y registre estos valores de tensión, midiendo tensiones de fase a tierra obtuve:
VR-tierra = 39 V
VS-tierra = 183 V
VT-tierra = 197 V
mi interrogante es que ocurre en estos casos? y a que normas basarme
Un abrazo y estamos en comunicacion

 


Atte. Renato Chávez Cajahuanca
Ing. CIP Mecánico Electricista
Maestría en Proyectos de Inversión Pública y Privada
Proyectos: eléctricos, subestaciones, pozos a tierra, etc.
Cell: 98040 -4319
Nextel: 113*2735
Oficina: 479-1828
Lima - Perú



 

From: pecat...@hotmail.com
To: listaele...@googlegroups.com
Subject: [LESM] CALCULADORA DE CAPACIDADES DE LOS TVSS
Date: Tue, 8 Sep 2009 19:17:14 -0500


Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

César Linares

unread,
Sep 9, 2009, 8:21:10 PM9/9/09
to Renato Chavez Cajahuanca, listaele...@googlegroups.com
Saludos Renato, si esas mediciones las haz realizado en Lima y desde el sistema comercial (Luz del Sur o EDELNOR), bueno puedes esperar valores muy distintos entre lineas y tierra ya que el sistema usado es un IT, esos valores variarán dependiendo a que distancia estas de la sub estación, del terreno, fugas a tierra, etc.

Entonces relativamente no significa mucho y no hay de que preocuparse mientras mantengas los 220 entre lineas y no haya fugas a tierra, 

Puedes dar más detalles como es la instalación?

Saludos

César Linares
Lima-Perú
 
 Ing. César Linares Solórzano
CIP 099872 
Cel. (511) 985079994  RPM *355315



De: Renato Chavez Cajahuanca <renad...@hotmail.com>
Para: pecat...@hotmail.com; listaele...@googlegroups.com
Enviado: miércoles, 9 de septiembre, 2009 18:05:04
Asunto: [LESM] Desbalance de tensiones

JUAN CARLOS ZEGARRA TARQUI

unread,
Sep 10, 2009, 12:12:16 PM9/10/09
to lista electrica_SM
Renato:
Si estas en Lima, nuestro sistema en baja tensión es triángulo (acometida a suministro por parte de las concesionarias), por ende no existe neutro a tierra. Por efectos de capacitancias y longitudes de las líneas y desbalances de corriente de las cargas propias y de la red, se crea un neutro flotante respecto a tierra; cuando mides tensión de una fase respecto a tierra estas midiendo ese neutro flotante como referencia de tierra.

Si estás más interesado existe bibliografia de Mc Graw - Hill Circuitos Eléctricos donde se calcula con un ejemplo este caso.

Si tienes más curiosidad puedes medir esas tensiones en diferentes horarios y vas a darte cuenta que varían los valores.

Suerte.

Ing. JUAN CARLOS ZEGARRA T.
Lima - Perú


From: renad...@hotmail.com
To: pecat...@hotmail.com; listaele...@googlegroups.com
Subject: [LESM] Desbalance de tensiones
Date: Wed, 9 Sep 2009 18:05:04 -0500



Saludos Amigos, si alguien tubiese alguna información de desbalance de tensiones, resulta que dias atrás medi tensiones en un edificio y registre estos valores de tensión, midiendo tensiones de fase a tierra obtuve:
VR-tierra = 39 V
VS-tierra = 183 V
VT-tierra = 197 V
mi interrogante es que ocurre en estos casos? y a que normas basarme
Un abrazo y estamos en comunicacion

 


Atte. Renato Chávez Cajahuanca
Ing. CIP Mecánico Electricista
Maestría en Proyectos de Inversión Pública y Privada
Proyectos: eléctricos, subestaciones, pozos a tierra, etc.
Cell: 98040 -4319
Nextel: 113*2735
Oficina: 479-1828
Lima - Perú




Andres Felipe Jaramillo

unread,
Sep 11, 2009, 12:01:16 AM9/11/09
to Renato Chavez Cajahuanca, pecat...@hotmail.com, listaele...@googlegroups.com
Parece ser que la tierra no es referencia

AFJS