El sistema en cuestión es para un grupo de bombas de agua de 300 hp,
De hecho el cliente desea usar un variador de velocidad y yo les estoy
proponiendo usa un arrancador suave en lugar del VDF, básicamente por
el costo. Ya les expliqué que de esta forma no podrían usar las
funciones de protección de los VDF o los arrancadores suaves, y
tendrían que utilizar relés de protección de motores para cada uno.
También les expliqué que el paro de las bombas no usaría la rampa de
desaceleración. El esquema propuesto está en el anexo.
Saludos,
Ignacio J. Domínguez M.
Guanta - Venezuela
El día 6 de octubre de 2015, 15:00, Gerzon Ferrer
<
gerson...@gmail.com> escribió:
> Buenas tardes Ignacio.
>
> Este arreglo fue propuesto hace ya bastante tiempo en los campos petroleros
> del área de extrapesados en San Tomé (Anzoategui), para el manejo de bombas
> multifasicas (bombas que manejan líquidos y una pequeña porción de gas) que
> son de tamaño considerable (1500 HP en 4160 V en adelante).
>
> La razón era disminuir los costos haciendo uso de un solo variador de
> velocidad para arrancar hasta 5 bombas (para este caso, pero es mas o menor
> similar si hubiesen utilizados arrancadores suaves).
>
> El sistema era bastante complejo debido a que la norma de PDVSA exige que el
> esquema del CCM sea con barra seccionada y transferencia automática lo cual
> requiere de 3 interruptores, luego había que hacer el arreglo para arrancar
> la bomba 1 y hacer la transferencia del variador a la bomba 2 y así
> sucesivamente.
>
> El caso es que el arreglo de contactores de potencia que había que hacer era
> bastante grande y al final del día el costo del CCM con este arreglo de
> contactores no era mucho mas económico que usando 5 variadores de velocidad.
>
> Adicionalmente, la razón que dio mas peso al implementar el uso de
> variadores de velocidad era que se podía mantener un factor de potencia muy
> cercano a la unidad lo que traeria un ahorro de energía significativo, pero
> al hacer la transferencia de un motor arrancado con un variador hacia un
> contactor, se perdía el control de velocidad y los factores de potencia
> caían drasticamente. Así que el ahorro de energía era un mito.
>
> También ocurría que había que hacer un bloqueo de la secuencia de arranque
> de las bombas, vale decir, para parar la bomba 3 hay que parar primero la 4,
> lo que pasaba con esto era que si ocurría una falla en la bomba 2, se
> paraban automáticamente las bombas 5, 4 y 3.
>
> Si tu problema es de regulación tensión en el arranque, te recomiendo que
> evalúes otros tipos de arrancadores mas económicos.
>
>
> El 5 de octubre de 2015, 19:50, Ignacio Domínguez
> <
ignacioj...@gmail.com> escribió:
>> --
>> --
>>
www.listaelectrica.org
>>
>> LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
>>
>> "Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
>>
>> ---
>> Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA
>> "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
>> Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes,
>> envía un correo electrónico a
listaelectrica...@googlegroups.com.
>> Para obtener más opciones, visita
https://groups.google.com/d/optout.
>
>
>
>
> --
> Gerzon