INTERRUPTOR PRINCIPAL EN TABLERO DERIVADO

463 views
Skip to first unread message

Jose Luis Falcon Chavez

unread,
Feb 12, 2014, 9:28:49 AM2/12/14
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

ESTIMADOS AMIGOS: AL ESTAR HACIENDO LA REVISION DE UN PROYECTO CON LA INTENCION DE DISMINUIR COSTOS, OBSERVE LO SIGUIENTE:

 

a)        EN EL TABLERO PRINCIPAL, EXISTE UN INTERRUPTOR PARA CADA CIRCUITO ALIMENTADOR DE CADA TABLERO DERIVADO

b)       TODOS LOS TABLEROS DERIVADOS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS TIENEN INTERRUPTORES PRINCIPALES INTEGRADOS AL MISMO TABLERO

 

SEGÚN MI CRITERIO, SI CONSIDERO DE NEC-2011, EL ART. 240 PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE:

 

240-21. Ubicación en el circuito. Se debe proporcionar protección contra sobrecorriente en cada conductor de fase del circuito, y debe estar ubicada en el punto en el que los conductores reciben su

alimentación,

 

Y DE ART. 408-TABLEROS DE DISTRIBUCION, ALUMBRADO y CONTROL

 

408-36. Protección contra sobrecorriente. Además de los requisitos de 408-30, un panel de alumbrado y control debe estar protegido por un dispositivo de protección contra sobrecorriente que tenga un valor

nominal no mayor que la del panel de alumbrado y control. Este dispositivo de protección contra sobrecorriente se debe ubicar dentro o en cualquier punto en el lado de alimentación del panel de alumbrado y

control.

 

CUANDO NEC-2011 INDICA “o en cualquier punto en el lado de alimentación” IMPLICA QUE SI TIENE LA PROTECCION EN EL TABLERO PRINCIPAL SE CONSIDERA PROTEGIDO Y POR LO TANTO, NO ES FORZOSO COLOCAR LA PROTECCION DEL TABLERO DERIVADO, ¿ES CORRECTO?

 


ESCUCHO SUS COMENTARIOS…SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡

 

ING. JOSE LUIS FALCON

DIRECTOR DE PROYECTO

KODEK-TI

AREA INGENIERIA ELECTRICA y REDES

55-3400-4806

 

jlfa...@kodek.com.mx

www.kodek.com.mx

 

LOGO KODEK-CHICO CON TEXTO-HOJA CALC CIRC

 

MEXICO¡¡¡

 

IN LAK'ECH

JOSE LUIS FALCON

044-55-3400-4806

 

image001.jpg
image004.png
image003.jpg
image005.jpg

Juan Melgarejo

unread,
Feb 12, 2014, 9:42:37 AM2/12/14
to Jose Luis Falcon Chavez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimado Jose
Si el tablero secundario esta en el mismo ambiente se puede omitir el interruptor en el tablero secundario, si esta el tablero secundario, esta en otro lugar es importante tener el interruptor general, para evitar accidentes cuando se esta haciendo mantenimiento y/o alguna instalacion, tambien para proteccion del Cicuito correspondiente que une el tablero general con el tablero secundario..
Saludos cordiales
Juan melgarejo Garcia
Lima Peru


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.



--
*Ing. Juan Melgarejo Garcia*
Ing. Mecanico y Electricista CIP 17115
Telefax: 422 1714

Ruben Ceballos Paz

unread,
Feb 12, 2014, 9:46:37 AM2/12/14
to Jose Luis Falcon Chavez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
José Luis:

Saludos desde Tucumán al Norte de Argentina.

Por favor me podría indicar la distancia entre el Tablero Principal y el Tablero de Alumbrado?

Atentamente

Ing. RUBEN CEBALLOS PAZ
Matrícula Profesional Vitalicia N° 23244
*
Suipacha 771 San Miguel de Tucumán (4000) Argentina
*

Teléfono fijo:  +54 381 4 23 74 15
Teléfono móvil: +54 381 5 94 69 65
*
Skype ID:  ruben.ceballos.paz




--

Sergio Iniguez

unread,
Feb 12, 2014, 11:21:19 AM2/12/14
to Jose Luis Falcon Chavez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimado Jose Luis:
Lo correcto es que desde el punto de derivacion del circuito en el tablero de distribucion principal se provea la proteccion para el conductor de alimentacion (feeder), luego para el interruptor de cabecera del tablero de iluminacion o control puedes emplear un seccionador, sin protecciones, porque lo deseado en ese punto es poder cortar la alimentacion del tablero  en todos sus polos incluido el neutro, y poder trabajar con total seguridad. Si ese cable alimentase a más de un tablero entonces en cada tablero sí se deberia colocar un interruptor automatico, sobre todo por cuestiones de selectividad. Siempre se debe contar con interruptor general en cada tablero, de todas formas cada pais tiene su propia normativa y puede tener requisitos mayores.
Saludos cordiales,

El 12 de febrero de 2014, 11:28, Jose Luis Falcon Chavez <jlfa...@grupodipsa.com.mx> escribió:
l d



Sergio Iñiguez
Elcom Bahia SRL
Bahía Blanca, Argentina.
email/Talk: sergio....@gmail.com
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages