Esimados,

Saludos. Alcanzo la consulta de Jose Rojas, que por algun motivo no puede enviar correos a la lista.

Muchas gracias de antemano por su colaboración. Se despide,

David A Chigne T
Lima, Peru.

Inicio del mensaje reenviado:

De: José Rojas <jro...@grupoamsa.com>
Fecha: 20 de noviembre de 2012 04:13:58 p.m. GMT-05:00
Para: "'David Chigne'" <chign...@gmail.com>
Asunto: Prueba de inyección de corriente de interruptores de potencia

Hola David:

No he podido comunicarme con la lista ojala que si pueda contigo, necesito que me ayuden con documentos acerca de la prueba de inyección de corriente primaria y secundaria de los interruptores de potencia sobre todo los decapacidad mayor a 1000 amperios me gustaría saber como se realiza es prueba y que se requiere esto es debido a que la compañía de seguros me está pidiendo para la cuestión del seguro.

Gracias por adelantado.

Saludos.

José Rojas

 

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Nov 29, 2012, 10:50:43 PM11/29/12
to David Chigne, listaele...@googlegroups.com
NETA 2009.  Recomienda hacer pruebas cada tres años al menos.

Libro Azul de la colección de colores de la IEEE (Std 1015)

La norma propone aplicar 3 x In para prueba de sobrecorriente temporizada.  Es complicado encontrar fuentes de 4000 o 5000 A para régimen de sobrecarga (hasta 3 min).  Por lo tanto, se deben emplear ajustes de pruebas con valores de 0.4 x In.

Tambien es indispensable la prueba de resistencia de contactos.  Para 1000 A, la resistencia debe estar por debajo de 20 micro Ohm.  La norma dice que si hay mas de un 25% de diferencia de resistencia entre polos, se debe hacer un mantenimiento correctivo.

En mi opinión, la prueba de aislamiento no es indispensable.  Casi siempre dan valores adecuados para inyecciones de 1000 VDC.

Importante, el buen contacto de los terminales de los cables de prueba.  Yo uso prensas tipo C, como las que usan los carpinteros para ajustar las tablas que van a cortar o pegar.

Espero te sirva la información.

Saludos

-- 
Andres Felipe Jaramillo Salazar
Cali-Colombia
+57 2 5131937


--