Estimados amigos,
Teniendo como antecedentes:
·
Línea de transmisión en
138kV de 105.7km con 419 estructuras de madera instalado hace mas de 30 años
· La línea no tiene cable de guarda en 1er tramo de 77.6km (zona hasta 1000msnm, sin descargas atmosféricas).
·
La línea tiene cable de guarda en 2do tramo de 28.1km (zona hasta 3000msnm, con descargas
atmosféricas ) .
·
Todas las estructuras disponen de cable copperweld 2AWG como
de bajada de puesta a tierra conectados a la base de los postes, no disponen de
pozos de puesta a tierra.
·
Los valores medidos de puesta a
tierra en las 419 estructuras, indican que el 85% tiene más de 25ohm
y el 15% menores o iguales a 25ohm.
Se tiene proyectado instalar cable de fibra óptica
tipo OPGW independientemente de la antiguedad de la línea.
Según vuestras experiencias cuál sería el impacto en la funcionalidad
y desempeño del cable OPGW:
1. Como fibra óptica (transmisión y recepción de señales)
2. Como cable de guarda (descargas atmosféricas)
Al ser instalados en las estructuras existentes con cables de bajada de puesta a tierra conectados a la base de los postes, sin pozos de puesta a tierra y con los valores de medición ya indicados.
Agradeciendo sus valiosos comentarios, aportes y sugerencias.
Cordialmente,
Oscar Huanca
Ing. Electricista de Proyectos
Lima - Peru