Re:LCIE- como calcular la proteccion de un banco de condensadores trif

4,432 views
Skip to first unread message

JORGE LOPEZ LAVIN

unread,
Dec 15, 2010, 8:03:53 PM12/15/10
to listaele...@googlegroups.com, mvaldebe...@gmail.com


Hola Miguel: Te comento con respecto a tu pregunta, que el NEC en la seccion 460.8,recomienda que
la proteccion de sobrecorriente debe ser tan baja como sea factible,sin embargo tambien dice que el  
medio de desconección no debe ser menor al 135% de la corriente nominal del capacitor.
 
 SALUDOS.
 Jorge Lopez Lavin.
 Colima,mex.
 
> hola amigos listeros:
>
> Resulta que he calculado el banco de condensadores para mejorar un
> factor de potencia en una maestranza, pero me falta calcular su
> proteccion, que valores debo de considerar para tal efecto?
>
>
> Miguel Valdebenito Rojas
> Valparaiso- Chile

Alberto

unread,
Dec 16, 2010, 10:29:40 AM12/16/10
to JORGE LOPEZ LAVIN, listaele...@googlegroups.com, mvaldebe...@gmail.com
Hola:
 
La IEC establece que si la proteccion es mediante interruptor automatico, la nominal del mismo sea un 50% mayor a la nominal del banco.
 
Igualmente, los manuales de los fabricantes de condensadores, traen tablas del dimensionamiento del interruptor para cada banco de consendores (cuyos datos son coherentes a lo comentado antes).
 
Ing. Alberto Mikalaiunas
Mantenimiento eléctrico de la Torre de las Telecomunicaciones
Antel 
Montevideo
Uruguay
tel: 598 29284420

Eduardo Canqui - AMP Ingenieros

unread,
Dec 16, 2010, 11:14:04 AM12/16/10
to JORGE LOPEZ LAVIN, mvaldebe...@gmail.com, listaele...@googlegroups.com
En los catalogos de los fabricantes se muestran tablas para el calculo de la proteccion, las que se pueden corroborar realizando calculos electrico.
en general tambien lo puedes aproximar utilizando la sgt regla:
si la tension es 220V trifasico la proteccion debera ser 3.5 veces la potencia del banco, es decir si el banco es de 10 kVAR , la Corriente es 35 Amp luego la proteccion es de 40A
Si la tension es de 400V o 440V la proteccion debera ser 2 veces la potencia del banco.
 
adjunto hoja donde te explican este tema
 
saludos
 
Eduardo Canqui Valdez
AMP INGENIEROS SAC
Fco. Gomez de la Torre 106
Urb Victoria - Cercado - Arequipa - Peru
Telefax: 054-289040/054-232032 Anexo: 107
Nextel: 420*3735
Cel. Mov. 95-9861210
Cel.Clr.  95-9360734
proteccion de condensadores.pdf

Carlos Enrique Mendoza Peñaloza

unread,
Sep 4, 2014, 3:02:25 PM9/4/14
to listaele...@googlegroups.com, listaele...@googlegroups.com, mvaldebe...@gmail.com
Tengo entendido que también se debe tener previsión de la tensión máxima que soporta el interruptor, pues pueden ocurrir tensiones de recuperación al abrir del orden del doble de la tensión nominal.

Saludos

Carlos Mendoza
Valencia, Venezuela.

Sergio Iniguez

unread,
Sep 4, 2014, 9:39:29 PM9/4/14
to listaele...@googlegroups.com
Estimado colega:
En el caso de los bancos de capacitores automaticos(Correctores automaticos de factor de potencia) la proteccion general es igual a la sumatoria de las corrientes nominales de todos los capacitores, luego la proteccion individual de cada capacitor, generalmente con fusibles ACR (NH) debe ser al menos 1,6 veces la corriente nominal del capacitor, esto debido a las corrientes de inserción. Es importante el retardo de reconexion de los capacitores para evitar que eventualmente se reenergicen en contrafase, generalmente los capacitores vienen provistos con resistencia de descarga y el fabricante especifica el tiempo requerido.
Saludos cordiales,

Sergio Iñiguez
Elcom Bahia SRL
Bahía Blanca, Argentina.
email/Talk: sergio....@gmail.com


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages