Estimados
En Chile la norma NCh Elec 4/03, define que para locales de reunión de personas los tubos a emplear deberán arder sin llama, no emitir gases tóxicos, estar libres de materiales halógenos y emitir humos de muy baja opacidad, lo anterior en caso de combustión.
Los locales de reunión de personas son aquellos en que esté presente un número superior a veinticinco personas por lapsos de tiempo superiores a quince minutos (ej: teatros, cines, hospitales, escuelas, iglesias, bancos, etc).
Hasta donde he averiguado, en Chile no se comercia tubos de propileno libre de halogenos como en otros paises. La SEC (superintendencia de electricidad y combustibles) mediante oficios online y consultas, así como una empresa de tubos de PVC llamada Tigre, en consulta por correo, recomiendan emplear tubería metálica para citados lugares.
Está el hecho que construir en hormigon con tuberías metálica debe resultar muy caro (digo esto, por los costos para una iglesia chica, y por las sedes sociales).
Por otro lado, la NEC 2014, en artículo 352 se refiere al uso de tubos de PVC, el literal E del numerando 352.12 deriva a los artículos 518.4 y 520.5 para usos en lugares de afluencia de público. Lo que entiendo de ellos es que el tubo debe estar embutido en hormigón de mínimo espesor de 50 mm, pero en ningún caso indica que el tubo no combustionara en caso de incendio.
Mi consulta es la siguiente:
¿existe algún estudio o norma internacional que válide el empleo de tubos de PVC en hormigón, que de alguna manera señale que no combustiona en caso incendio?
En caso de que alguién sepa de ello, ya sea por experiencia o por estudio, agradecería pueda indicarme en que parte puedo encontrarlo. Ahora si tiene el documento o norma, si puede enviarlo al correo mucho mejor.
Saludos
Moisés Estrada
Ingeniero Eléctrico
Arica, Chile