Corriente de cortocircuito en transformadores

451 views
Skip to first unread message

Wilmer Susano

unread,
Apr 19, 2012, 5:54:42 PM4/19/12
to listaele...@googlegroups.com
Estimados colegas, quisiera hacerles una consulta respecto a una observacion que surgio en un proyecto en el cual estoy participando.
Dea cuerdo alas especificaciones tecnicas de nuestro cliuente para el diseño de los tranafsormadores de BT (ej: 45kVA), estos deberian tener una Tcc de 4%, 400/400-230 VAC , 60Hz, y soportar una maxima corriente simetrica de cortocircuito de 65kA. A mi parecer este valor es muy alto apra un transformador lo cual requeriria que fuera muy "robusto". ademas para el valo de TCC que solicitan esto no se podria obtener, ya que para ese valor de Ik la Tcc deberia ser sumamente baja.
Les agradeceria sus comentarios al respecto.

Saludos
 
Wilmer Susano O. 
Lima - Perú

omar graterol

unread,
Apr 19, 2012, 7:11:24 PM4/19/12
to Wilmer Susano, listaele...@googlegroups.com
Wilmer, los datos que menconas suenan extraños, para un transformador de 45 kVA, con 4% de TCC, la maxima corriente de cortocircuito es de aprox. 1623 Amp., considerando fuente infinita en el primario, y que el transformador es trifasico, con conexion delta - estrella en el secundario para obtener 400-230 Vac..
 
El que especifico ese transformador debe tener alguna confusion.
 
Ver calculo sencillo a continuacion:
 
Step 1. I
f.l. = 45 x 1000/(400 x 1.732) = 64 amp. (Corriente a Full carga)
Step 2. Multiplier = 100/4 = 25  (Multiplicador por el % de Impedancia)
Step 3. IS.C.=64 amp.x 25= 1.623 Amp. en el secundario por C.C. considerando la fuente infinita.
 
Saludos,......................Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel. 58-261-7436648

 
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"


Wilmer Susano

unread,
Apr 20, 2012, 5:03:44 PM4/20/12
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Les adjunto el data sheet del transformador en mencion. Ver el punto 3.5
 
Saludos
 
Wilmer Susano O. 
Lima - Perú


El 19 de abril de 2012 21:06, Juan Melgarejo <juanmelga...@gmail.com> escribió:
Estimado Wilmer
La Empresa Electrica te da el Valor de la ICC de la zona donde esta tu Subestacion, es para que definas tu elemento fusible o Interruptor de Proteccion del Transformador
 El Fusible NH  C-00  100 A 690 V Capacidad de ruptura de 80 KA es mayor que 65 KA solicitado
Quiere decir que este fusible protegera el Transformador de 45 KVA
Ver Capacidad de ruptura de fusibles NH
Saludos cordiales
Ing Juan Melgarejo Garcia
Lima Peru
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"



--
*Ing. Juan Melgarejo Garcia*
Ing. Mecanico y Electricista CIP 17115
Telefax: 422 1714




data sheet trafo 45kVA.docx

omar graterol

unread,
Apr 20, 2012, 6:16:02 PM4/20/12
to Wilmer Susano, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Wilmer, como te indica Juan lo que esta incluido en la hoja de datos, como Maximun Symmetrical short circuit (65 kA), en verdad correspónde es al Corto Circuito disponible en la fuente y no como esta escrito en tu nota original " los tranafsormadores de BT (ej: 45kVA), estos deberian tener una Tcc de 4%, 400/400-230 VAC , 60Hz, y soportar una maxima corriente simetrica de cortocircuito de 65kA" como puedes ver, se da a entender que esa corrinte debe ser soportada por del transformador, como si la misma pasara por el transformador; esa es la confusion a la que hice referencia en mi primera nota, y en este caso esa corriente solo esta disponible en el primario, en caso de haber un C.C. en el lado primario del transformador, hasta los terminales del transformador. Esa corriente de C.C. define una impedancia en el primario (Dejando de ser el primario una barra infinita), y junto con el % de Impedancia del transformador, limita la Icc en el secundario del transformador a un valor mucho menor, que el indicado en mi primera nota.
 
Por otra parte si vas a seleccionar el fusible en el primario, tambien es como te indica Juan, el fusible de 80kA puede ser usado, ya que un corto circuito hasta los terminales del lado primario del transformador, podria originar los 65 kA de falla, por lo cual el fusible o porta fusible debe poder manejar esa corriente. Cualquier falla que se adentre en el devanado del primario del transformador tendra Icc. menores a la maxima disponible en el primario.
 
Saludos,..................Omar Graterol
Ingeniero Electricista
maracaibo - Zulia - Venezuela
58-261-7436648
58-414-6338693

Alex Jamil Pareja Arancibia

unread,
Apr 21, 2012, 8:05:54 PM4/21/12
to listaelectricasm
Estimado Wilmer, coincido con lo explicado por Omar, yo no conozco la tension en el lado primario del transformador de 45kVA, sin embargo de ocurrir el ctocto en ese lado del transformador será mucho mayor que la determinada en el lado secundario. Te adjunto el cuaderno técnico de la Schneider, en la página 11 podrás ver que la impedancia de ctocto recomendada de 4% se asume en transformadores desde 25 a 630 kVA.

Alex Pareja
La Paz - Bolivia
No se Inclinen al lado Oscuro de La Fuerza
capitulo01_1907 schneider.pdf

Alex Jamil Pareja Arancibia

unread,
Apr 25, 2012, 8:32:40 AM4/25/12
to listaelectricasm
Estimado Wilmer, de los cuadernos tecnicos, se que puedes encontrarlos en la red, creo no estan a la venta, sin embargo tengo la mayoria de ellos y te los enviare en el transcurso de la semana.
alex pareja
la paz - bolivia

El 24 de abril de 2012 16:54, Irvine Aguirre <carragui....@gmail.com> escribió:
Hola Alex, lei un poco del documento que amablemente enviaste a la lista y me interesa mucho como apoyo técnico.
Existe algún sitio donde se pueda comprar el manual completo, o en su caso, serías tan amable de compartirme las ligas de descarga para completar el documento del manual.
 
De antemano muchas gracias.
Saludos!
 
Irvine Aguirre
México DF

JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA

unread,
Apr 25, 2012, 10:29:14 AM4/25/12
to listaelectricasm, Alex Jamil Pareja Arancibia
Estimado Alex Jamil,
 
Apreciare tambien me copies estos cuadernos tecnicos a mi correo electronico jsanti...@yahoo.es
 
Saludos desde Yauli Peru
 
Santiago Luna
Ingeniero Electricista
Yauli - Peru 

--- El mié, 25/4/12, Alex Jamil Pareja Arancibia <apa...@gmail.com> escribió:

Alex Jamil Pareja Arancibia

unread,
Apr 25, 2012, 10:56:42 PM4/25/12
to listaelectricasm
Estimado Wilmer, en este enlace bajar podras los cuadernos tecnicos

--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"