Respetados Ingenieros


Recurro a su experiencia en instalacion subterranea de
cables armados como reemplazo de
banco de ductos de media tensión;


Como se realizaría el mantenimiento sin la existencia de
cajas de paso?

Es viable económicamente respecto al banco de ductos ?



De antemano muchas gracias...



Julio René Alfonso
CUCUTA
COLOMBIA

Juan M. Salas

unread,
May 26, 2012, 10:35:05 AM5/26/12
to JULIO RENE Alfonso, listaele...@googlegroups.com
Estimado Julio René,

Esa es una práctica comprobada desde hace mucho tiempo y aun en uso al nivel industrial y comercial, el cable armado posee una protección mecánica a través de su armadura, sin requerir de tuberías ni curvas o codos, se requiere de conectores para su fijación a cajas de conexión (en Venezuela le decimos "prensa estopas) y habría que hacer un análisis técnico-económico en nuevas instalaciones para ver su conveniencia. Desde el punto de vista del mantenimiento, requiere menos esfuerzo que el sistema de cables en tuberías, se adapta bien en zonas clasificadas como peligrosas.

En el caso de MT (1 - 34,5 kV) su aplicación es general, una vez instalados los equipos el tiempo de vida útil del cable es el mismo de los equipos, bien instalados y con los medios de protección asociados, claro está. La desventaja de los cables armados es cuando hay que reemplazarlos por aumento de capacidad de la instalación, eso pasa a veces con los cables en ductos, cuando hay obstrucciones o deformaciones en las canalizaciones. 

Como referencia, le informo que en las instalaciones eléctricas de la industria petrolera nacional en el Occidente en Venezuela, la integración de las empresas operadoras dejó en cada área la práctica que venían siguiendo cada una de las empresas: la práctica norteamericana de cables en ductos y la práctica europea de cables armados enterrados directamente en el suelo.

Haga el análisis económico particular, los costos de material y de mano de obra hoy día son distintos.

Saludos,
Juan Salas
Ing. Electricista
Maracaibo, Venezuela  


--
www.listaelectrica.org

LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

omar graterol

unread,
May 26, 2012, 11:09:14 AM5/26/12
to Juan M. Salas, JULIO RENE Alfonso, listaele...@googlegroups.com
Julio, me correspondio la oportunidad de trabajar el la Refineria de Amuay, donde el 90% de las instalaciones son sub-terraneas en 13,8 kV, y particularmente en Amuay, solo un pequeño % de las instalaciones son "Cable Enterrado Directo", y la razon es que por ser una refineria, siempre se penso en el crecimiento y en futuros proyecto, los cuales con bancadas ( que generalmente tienen un 20% de reserva de ductos), se podian hacer las nuevas instalaciones saliendo de la tanquilla mas cercana en su recorrido. Esta es la gran ventaja de las bancadas de ductos.
 
Los cables directamente enterrados, solo se usaban en instalaciones, dedicadas, con muy pocas posibilidades de ampliacion futura o factibilidad de requerir "DERIVACIONES". Con un cable directamente enterrado si requieres una derivacion, tendrias que hacerlo en una tanquilla, lo cual dificulta y hace costosas estas instalaciones.
 
El cable enterrado generalmente es mucho mas costoso que el cable en ductos.
 
La instalacion del cable enterrado si es mas economica.
 
Otro detalle, es que la busqueda de fallas en cables directamente enterrados, es mucho mas dificil; cuando existen bancadas, se ubica facilmente la falla entre dos tanquillas y se reemplaza en tramo fallado. En el caso de cables enterrados tienes que empezar a abrir huecos donde crees que tienes la falla y generalmente el tiempo de ubicacion de la falla y reparacion es mayor.
 
Tendrias que hacer la comparacion como dice juan.
 
No obstante en tu caso, que indicas que quieres substituir las bancadas por cables enterrados, no veo la justificacion; especialmente si las bancadas estan bien y el cable se puede remover.
 
Saludos,...............Omar Graterol 
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel.  58-414-6338693

Braco, Jose

unread,
May 26, 2012, 11:33:49 AM5/26/12
to omar graterol, listaele...@googlegroups.com, Gutierrez, Roberto

Estimado Omar

 

En mi caso estoy desarrollando un sistema de alimentación de motores en 4000V y 480V con potencias desde 200HP a 800HP y  arranque con variadores de velocidad. El problema de diseño es:  los motores alimentan bombas de transporte de agua y de relaves los cuales por su disposición no me permiten diseñar electro ductos tipo bandejas (debido a los monorrieles  para mantenimiento de las bombas y motores), por otra parte solo me dejan la opción de alimentación de electro ductos enterrados pero siempre queda el problema de inundaciones con la probabilidad de afectar los ductos subterráneos, también como restricción tenemos las plataformas y losas de concreto que soportan las bombas y motores (prácticamente estructuras monolíticas) que no me permiten diseñar manholes en las proximidades de las cargas.

 

Si en su experiencia tuvieron problemas parecidos favor compartir las soluciones.

 

Saludos Cordiales

 

José Luis Braco

Lima-Perú

omar graterol

unread,
May 26, 2012, 12:09:27 PM5/26/12
to Braco, Jose, listaele...@googlegroups.com, Gutierrez, Roberto
Jose, donde hay problemas potenciales de entrada de agua a las tanquillas, sea por el proceso, o incluso que el nivel FREATICO, este muy cercano al fondo de la tanquilla (Cerca de la playa o en zonas baja en altura sobre el nivel del mar), las bancadas subterraneas son un problema. Me correspondio cambiar una bancada por esa causa en la costa oriental del Lago de Maracaibo.
 
En este caso el cable directamente enterrado es mejor. Con las bancadas tendras que incluir un costo importante de mantenimiento de achicar (Sacar el agua), de tanquillas.
 
El cable armado para instalaciones directamente enterrado funciona bien hasta sumergido.
 
En tu caso le debes llegar lo mas directo a los motores o usar Tuberias a la vista en los Pipe Rack del proceso.
 
Saludos,................Omar Graterol