[LESM] Interrptor de protección para Bomba Contra Incendio -imagen Mike Holt

486 views
Skip to first unread message

Jose Luis Falcon

unread,
Mar 30, 2017, 1:48:27 AM3/30/17
to Emilio Rojas Rojas, Lista Eléctrica

Una imagen vale mas que mil palabras…

 

Resultado de imagen para nec 695.4(b)

 

SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡

 

ING. JOSE LUIS FALCON

KODEK-TI

AREA INGENIERIA ELECTRICA

55-1881-5535

 

LOGO KODEK-CHICO CON TEXTO-HOJA CALC CIRC     bandera-mexico

 

 

 

 

 

 

 

 

De: Jose Luis Falcon [mailto:jlfa...@prodigy.net.mx]
Enviado el: miércoles, 29 de marzo de 2017 11:36 p.m.
Para: 'Emilio Rojas Rojas' <ingeni...@yahoo.com>; 'Lista Eléctrica' <listaele...@googlegroups.com>
CC: 'José Luis Falcón Chávez' <jlfa...@kodek.com.mx>
Asunto: RE: [LESM] Interrptor de protección para Bomba Contra Incendio

 

EMILIO, ANEXO DOCUMENTO DE NEC 2011 (VERSION NORMA MEXICANA) PARA QUE ANALICES LO QUE REQUIERES; NO SE DEBE DISEÑAR AL “CREO, IMAGINO, SUPONGO, HE VISTO…”; TE FELICITO POR BUSCAR EL FUNDAMENTO DE INGENIERIA, LA CLAVE ESTA EN LA CORRIENTE A ROTOR BLOQUEADO:

 

TAMBIEN DEBES CUIDAR ESTO

 

 

SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡

 

ING. JOSE LUIS FALCON

KODEK-TI

AREA INGENIERIA ELECTRICA

55-1881-5535

 

LOGO KODEK-CHICO CON TEXTO-HOJA CALC CIRC     bandera-mexico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De: 'Emilio Rojas Rojas' via LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ" [mailto:listaele...@googlegroups.com]
Enviado el: miércoles, 29 de marzo de 2017 09:06 p.m.
Para: LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ <listaele...@googlegroups.com>
Asunto: [LESM] Interrptor de protección para Bomba Contra Incendio

 

Saludos estimado señores, prodrian comentar respecto  al factor recomendado que debería tener al calcular un interruptor de protección para una Bomba Contra Incendio eléctrica.

Revisando algunos proyectos veo que algunos proyectista le multiplican por 3 , después de ejecutar la formula  I =  potencia / (1.73 x 220 x0.8). esto para una bomba trifasica a 220 V.

Otros solo multiplican  la corriente hallada por (1.25), teniendo claro un interruptor y cable de menor valor.

Inclusive he encontrado una información el cual el factor utilizado es de 10 veces la corriente hallada para una potencia de 10HP, saliendo un interruptor de  300A. 

Gracias por sus comentarios y/o respuesta.

 

 

 

ING. EMILIO ROJAS ROJAS

LIMA PERU

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg
image006.png
image009.png
image010.jpg
image011.jpg

Emilio Rojas Rojas

unread,
Mar 30, 2017, 8:17:50 AM3/30/17
to Jose Luis Falcon, Lista Eléctrica
Gracias Jose por tu respuesta.
Según el gráfico se puede apreciar qu el interruptor diseñado es 7 veces la corriente que arroja la fórmula de diseño . 
Pero con respecto al alimentador según las normas que envías específicamente en el punto (a) al final indica que para el diseño de este no deberia tomarse en cuenta al diseño del rotor blokeado, supongo que se debe diseñar de acuerdo a las fórmulas de diseño. 
Atte 
Emilio Rojas 

Jose Luis Falcon

unread,
Mar 30, 2017, 9:52:45 AM3/30/17
to Emilio Rojas Rojas, Lista Eléctrica

Emilio, buen dia: no tomes regla de dedo de estas o tantas veces…debes de tener criterio de ingeniería: se toma corriente de rotor bloqueado para dimensionar de acuerdo al arranque de motor; en 694(B)(2)(a), que fue lo que te mandé dice:

“Cuando un valor de corriente a rotor bloqueado no corresponda a un valor estándar de un dispositivo de sobrecorriente, se debe usar el siguiente valor estándar del dispositivo de protección contra sobrecorriente de acuerdo con 240-6.”

Eso es lo que se muestra en la imagen. No debes de dimensionar por sobrecarga, pues se considera que el motor debe funcionar hasta que se destruya (literalmente); el circuito alimentador no se debe de dimensionar con corriente de rotor bloqueado, se dimensiona de forma típica pero cuidando las caídas de tensión que te comenté en el correo anterior y las formas de canalizar indicadas en Art 695

image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.png
image005.png
image006.jpg
image011.jpg
image012.jpg

Ismael Carlos Carballo Borges

unread,
Mar 30, 2017, 1:16:30 PM3/30/17
to Lista Eléctrica
Estimados: si me permiten les transmito mi opinión respecto al parrafo que literalmente dice "el requisito de conducir indefinidamente las corrientes de rotor bloqueado no se debe aplicar a los conductores o dispositivos diferentes a los de protección contra sobrecorriente en el circuito o circuitos del motor de la bomba contra incendios"
Entiendo que dicho criterio (dimensionamiento con corriente a rotor bloqueado) se debe aplicar a solamente al/los conductores y dispositivos de protección  asociados de bomba de incendio y No a otro tipo de aplicaciones. Esto es coincidente con lo que menciona José Luis de que estos sistemas se diseñan para que el motor funcione hasta que se destruya, en tal situación  es  condicion necesaria que el cable no se destruya antes. 

Slds

Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.


Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.

Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.


Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.

Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.



--
Ismael Carlos Carballo Borges
Ingeniero Electricista
Buenos Aires - Argentina

Emilio Rojas Rojas

unread,
Mar 30, 2017, 2:04:35 PM3/30/17
to Ismael Carlos Carballo Borges, Lista Eléctrica
Corrector Ismael.
También hay que tener en cuenta que ahora estas bombas contra incendio viene con variador de frecuencia reduciendo drasticamente el pico de corriente con que la bomba inicia. Esto hace que volvamos a la formula inicial para una corriente de diseño con su facor de protección de 1,25.
Favor algún comentario al respecto.

 
ING. EMILIO ROJAS ROJAS
RPC: 951334568


--
Ismael Carlos Carballo Borges
Ingeniero Electricista
Buenos Aires - Argentina
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages