Una imagen vale mas que mil palabras…

SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡
ING. JOSE LUIS FALCON
KODEK-TI
AREA INGENIERIA ELECTRICA
55-1881-5535

De: Jose Luis Falcon [mailto:jlfa...@prodigy.net.mx]
Enviado el: miércoles, 29 de marzo de 2017 11:36 p.m.
Para: 'Emilio Rojas Rojas' <ingeni...@yahoo.com>; 'Lista Eléctrica' <listaele...@googlegroups.com>
CC: 'José Luis Falcón Chávez' <jlfa...@kodek.com.mx>
Asunto: RE: [LESM] Interrptor de protección para Bomba Contra Incendio
EMILIO, ANEXO DOCUMENTO DE NEC 2011 (VERSION NORMA MEXICANA) PARA QUE ANALICES LO QUE REQUIERES; NO SE DEBE DISEÑAR AL “CREO, IMAGINO, SUPONGO, HE VISTO…”; TE FELICITO POR BUSCAR EL FUNDAMENTO DE INGENIERIA, LA CLAVE ESTA EN LA CORRIENTE A ROTOR BLOQUEADO:

TAMBIEN DEBES CUIDAR ESTO

SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡
ING. JOSE LUIS FALCON
KODEK-TI
AREA INGENIERIA ELECTRICA
55-1881-5535

De: 'Emilio Rojas Rojas' via LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ" [mailto:listaele...@googlegroups.com]
Enviado el: miércoles, 29 de marzo de 2017 09:06 p.m.
Para: LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ <listaele...@googlegroups.com>
Asunto: [LESM] Interrptor de protección para Bomba Contra Incendio
Saludos estimado señores, prodrian comentar respecto al factor recomendado que debería tener al calcular un interruptor de protección para una Bomba Contra Incendio eléctrica.
Revisando algunos proyectos veo que algunos proyectista le multiplican por 3 , después de ejecutar la formula I = potencia / (1.73 x 220 x0.8). esto para una bomba trifasica a 220 V.
Otros solo multiplican la corriente hallada por (1.25), teniendo claro un interruptor y cable de menor valor.
Inclusive he encontrado una información el cual el factor utilizado es de 10 veces la corriente hallada para una potencia de 10HP, saliendo un interruptor de 300A.
Gracias por sus comentarios y/o respuesta.
ING. EMILIO ROJAS ROJAS
LIMA PERU
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
Emilio, buen dia: no tomes regla de dedo de estas o tantas veces…debes de tener criterio de ingeniería: se toma corriente de rotor bloqueado para dimensionar de acuerdo al arranque de motor; en 694(B)(2)(a), que fue lo que te mandé dice:
“Cuando un valor de corriente a rotor bloqueado no corresponda a un valor estándar de un dispositivo de sobrecorriente, se debe usar el siguiente valor estándar del dispositivo de protección contra sobrecorriente de acuerdo con 240-6.”
Eso es lo que se muestra en la imagen. No debes de dimensionar por sobrecarga, pues se considera que el motor debe funcionar hasta que se destruya (literalmente); el circuito alimentador no se debe de dimensionar con corriente de rotor bloqueado, se dimensiona de forma típica pero cuidando las caídas de tensión que te comenté en el correo anterior y las formas de canalizar indicadas en Art 695
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
--
--