Estimado Colega Moisés Estrada:
Buenas Noches.
No conozco normas internacionales que indiquen valores de alto potencial para líneas aéreas desnudas.
Hay varias normas ANSI/IEEE para pruebas en Alto Potencial (HI-pot) referridas a cables y máquinas rotativas y transformadores de potencia con observaciones del método para una efectiva prueba, según la prueba en fábrica, en el sitio y en mantenimient, pero para líneas aéreas en MT, AT y EAT es suficiente con el megado o prueba de resistencia de aislamiento, hasta con tensiones de 10 y 20 kVDC.
De mi experiencia en mantenimiento eléctrico en sistemas eléctricos industriales, se usaba una fórmula empírica para probar los cables submarinos reparados con aislamiento de papel crepé (empalmados) de 34,5 kV con un equipo de Hi-pot, con una tensión de 28,5 kV a tierra durante 1 minuto.
Espero esto le sirva de referencia.