Buenas noches estimados compañeros
En esta oportunidad me gustaria consultarles acerca de los criterios y consideraciones a tomar en cuenta al seleccionar un transformador de corriente tipo toroidal o secuencia cero.
En el caso de proteccion de falla a tierra para cargas individuales como motores, se suelen colocar transformadores de corriente de secuencia de cero con relacion 50:5.
Ahora bien, si el TC de secuencia cero se va a implementar en la acometida o llegada de un tablero de potencia, que criterio se puede aplicar para seleccionar la relacion de transformacion.
Lo mismo ocurre si la medicion la realizamos en el neutro de un transformador con conexion solida a tierra, como seleccionamo la relacion de transformacion de dicho TC.
Algunos colegas me han dicho que se puede escoger la relacion de transformacion del TC de secuencia cero como la "mitad" del TC de fase (Residual). Por ejmplo si el TC de fase es 4000:5 el toroidal seria 2000:5.
Tambien he leido en el Std 242 de la IEEE que el valor de Cortocircuito maximo que sensará el TC no debe ser 20 veces mayor al valor nominal del primario del TC para no tener problemas de saturacion.
Agradezco sus comentarios y cualquier material que me ayude
Saludos para todos.
Jesus Perez
Caracas - Venezuela