Proteccion contra sobrecarga ANSI 49

222 views
Skip to first unread message

Marot, Alfredo

unread,
Sep 10, 2012, 4:01:55 PM9/10/12
to listaele...@googlegroups.com

Buenas tardes estimados alguno de ustedes tiene informacion algún tutorial de Protección por imagen térmica Protección contra sobrecarga ANSI 49;

De los SEPAM. Saludos

 

 

 

Alfredo Marot

Coord. de Confiabilidad de Electricidad

Superintendencia de Elec & inst

FERTINITRO C.E.C VENEZUELA

 

Juan M. Salas

unread,
Sep 22, 2012, 8:55:31 AM9/22/12
to Marot, Alfredo, listaele...@googlegroups.com
Amigo Marot,

Buenos Días.
Sobre ese tema hay una lista de artículos "white papers" de la misma Schneider Electric, anexo te envío uno que bajé hace tiempo.

Hay que distinguir entre la protección térmica de sobrecarga (ANSI 49) asociada a equipos eléctricos (transformadores, motores, generadores), basada en la curva de daño térmico I2t, bien sea por calentadores o elementos electrónicos, de la de sobrecarga o de sobrecorriente ajustada por tiempo inverso para diversos elementos del circuito (ANSI 51).

Saludos,
Juan Salas
Ingº Electricista
Maracaibo, Venezuela

--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

section7_0307.Schneider Electric.pdf