[LESM] Modelamiento del Transformador Zigzag de Puesta a Tierra.

54 views
Skip to first unread message

Henry Homero Huamani

unread,
Apr 16, 2010, 6:27:06 PM4/16/10
to listaele...@googlegroups.com
Hola amigos de la lista.
Bueno, les escribía para que pudieran facilitarme información acerca del modelamiento matemático, el diseño de un transformador ZigZag de Puesta a tierra, ya que mi duda se basa en saber, como se calcula y que parámetros  se toma en cuenta para fijar la impedancia homopolar por fase y la corriente nominal en el neutro  . Aquí les adjunto una foto de un transformador Zigzag  de puesta a tierra conectado en una barra de 10.5kV. Ya que no pude encontrar esta información navegando por el Internet.

Agradeciéndoles por la atención prestada.

Br.Henry Homero Huamani Alonso
Em@il:hhuam...@gmail.com
          hhuam...@yahoo.com
DSCN2893.rar

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Apr 16, 2010, 9:48:19 PM4/16/10
to Henry Homero Huamani, listaele...@googlegroups.com
Yo usaba el ETAP 5.6 y no tenía como modelar transformadores ZigZag.  Lo que hacía era colocar un transformador Dy puesto a tierra a través de una resistencia.  Iba variando la resistencia de la Y hasta alcanzar la corriente de falla indicada en el transformador ZIGZAG.  En tu caso 1650 A.  

En Colombia a esos procedimientos le llaman machete (llegar a un resultado errónea y burdamente), yo le llamo criterio para suavizar.

Espero te sirva

Saludos

Andrés Felipe