Instalación eléctrica en charolas (bandejas) ocultas sobre falsos techos

409 views
Skip to first unread message

MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe)

unread,
May 28, 2013, 11:27:26 AM5/28/13
to listaele...@googlegroups.com

Estimados amigos, en mi experiencia de trabajo en instalaciones eléctricas, nunca he colocado una bandeja portacables (charola) oculta sobre un falso techo (cielo raso) que no sea registrable.  En mi opinión, la bandeja y los cables deben ser accesibles en todo su recorrido para mantenimientos, reparaciones, ampliaciones o cualquier otro tipo de intervención sobre los mismos.

Me encuentro una compañía constructora que solicita utilizar bandejas portacables para el sistema de distribución y quiere ponerla sobre un falso techo totalmente cerrado (de tipo integral, formado por planchas de yeso).

Para acceder a la instalación, tendría que romper el falso techo y reconstruirlo, posteriormente, con sus correspondientes costos, que ya correrían a cargo de la administración de la instalación.

Al reprobar esta solución, la compañía constructora me solicita fundamentar mis criterios.

Mi pregunta es; ¿existe algún artículo normado que desapruebe este método de instalación en bandejas que no son accesibles en todo su recorrido?

Saludos,

Ing. Rolando Manero

Camaguey

Cuba

 

--
Les donnees et renseignements contenus dans ce message sont personnels, confidentiels et secrets. Toute publication, utilisation ou diffusion, meme partielle, doit etre autorisee. Si vous n'etes pas le bon destinataire, nous vous demandons de ne pas lire, copier, utiliser ou divulguer cette communication. Nous vous prions de notifier cette erreur a l'expediteur et d'effacer immediatement cette communication de votre systeme.

Any data and information contained in this electronic mail is personal, confidential and secret. Any total or partial publication, use or distribution must be authorized. If you are not the right addressee, we ask you not to read, copy, use or disclose this communication. Please notify this error to the sender and erase at once this communication from your system.

Leobardo Espinosa Magaña

unread,
May 28, 2013, 1:25:45 PM5/28/13
to MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe), listaele...@googlegroups.com
Buen día, en la NOM-001-SEDE-2005 (o en en el NEC'99), que es nuestra Norma en vigor hasta el día de mañana por cierto, ya que cambiamos a la 2012 (NEC 2011), se puede ver en 
la Sección 318-6 h) que:
" Los soportes tipo charola para cables deben estar expuestos y accesibles, excepto en los "pasos a través de paredes y separaciones", así que para tu cliente;  mas claro ni el agua, saludos.

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 



--
Ing. Leobardo ESPINOSA MAGAÑA
Tel. (981) 811 4068
Fax (981) 811 0201

Henry Vargas

unread,
May 28, 2013, 2:52:47 PM5/28/13
to MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe), <listaelectricaSM@googlegroups.com>
Hola Rolando,

Te recomiendo colocar unas bocas de visita, que son una especie de acceso oculto en el cielo raso que permite acceder e inspeccionar algunos puntos críticos del recorrido como lo son los puntos de cruce o intersección de circuitos.

No te preocupes mucho por los recorridos y del encierro porque lo mismo se puede decir de las ducterias enterradas en el suelo al cual no puedes accesar sino a través de estas bocas de visita.

Todo tiene solución, ellos siempre verán lo estético pero uno ve lo técnico y debe haber un consenso entre ambas partes.

También es muy importante que en tu documentación hagas énfasis en lo complicado de ubicar fallas o daños en una chaqueta o cubierta de uno de los conductores si este llegase a dañarse por exceso de calor de una sobrecarga o por daño de un roedor que muerda los cables, pero como en el consenso no se puede satisfacer a todos, la respuesta es obvia, en caso de haber problemas que requieran un acceso mayor a la boca de visita entonces se tendrá que romper el cielo raso.

Saludos 

Ing. Henry Vargas 
Caracas, Venezuela 
Enviado desde iPhone 5

MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe)

unread,
May 28, 2013, 3:07:15 PM5/28/13
to Leobardo Espinosa Magaña, listaele...@googlegroups.com

Muchas gracias, Leonardo, por su oportuna aclaración.

Creo que es más que suficiente.

MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe)

unread,
May 28, 2013, 3:50:44 PM5/28/13
to listaele...@googlegroups.com

Justamente, estimados amigos, el problema requiere llegar a un consenso, como propone nuestro amigo Henry, pues mi caso no es como el del colega Peter.

El falso techo es completamente integral, es decir, una vez terminado, no hay uniones ni juntas que queden a simple vista. Queda más bien con una terminación totalmente lisa, como el de un techo de mampostería.

En caso de que hubiera que acceder a los cables después de instalados, habría que romper todo el falso techo y rehacerlo de nuevo, con los consiguientes costes que ya no recaerían en la constructora, sino en la empresa que administre la instalación.

Mi propuesta es usar tuberías y cajas de derivación convenientemente ubicadas a lo largo del pasillo (el pasillo tiene unos 40m de largo). Las cajas tienen que ser accesibles desde abajo. Con las tuberías, al menos los cables pueden pasarse de lado a lado, reponerse si es necesario, etc. En cambio, en la bandeja van sujetos con bridas.

Pero la compañía constructora se rehúsa a este tipo de instalación porque incrementa los costos que, según ellos, no estaban previstos según la concepción inicial del proyecto.

Además, creo que ha quedado claro que las charolas (bandejas) tienen que ser accesibles en toda su longitud, ¿verdad?. Al menos, así está normado y el colega Leonardo me ha aclarado el punto, oportunamente.

Gracias por aportar sus consideraciones,

Ing. Rolando Manero

Camaguey

Cuba

 

 

From: Henry Vargas [mailto:henryv...@yahoo.com]
Sent: Tuesday, May 28, 2013 2:53 PM
To: MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe)
Cc: <listaele...@googlegroups.com>
Subject: Re: [LESM] Instalación eléctrica en charolas (bandejas) ocultas sobre falsos techos

 

Hola Rolando,

disclaimer.txt

Jose Luis Falcon Chavez

unread,
May 28, 2013, 5:48:39 PM5/28/13
to MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe), listaele...@googlegroups.com

ROLANDO:

EN MEXICO, LA NOM-001-SEDE-2012 EL ARTICULO 392 CHAROLA PORTACABLES (CABLE TRAY-NEC 2011) INDICA CLARAMENTE LO SIGUIENTE:

 

392-12. Usos no permitidos. No se deben utilizar sistemas de charolas portacables en los fosos de los

ascensores o donde puedan estar sujetos a daños físicos.

 

392-18. Instalación de charolas portacables.

a) Sistema completo. Las charolas portacables se deben instalar como un sistema completo. Si se hacen

curvas o modificaciones durante la instalación de un sistema de charolas metálico, se deben hacer de manera

que se mantenga la continuidad eléctrica del sistema de charola portacables y el soporte de los cables. Se

permitirá que los sistemas de charolas portacables tengan segmentos mecánicamente discontinuos entre

tramos de charolas portacables o entre tramos de charolas portacables y los equipos.

b) Terminado antes de la instalación. Cada tramo de la charola portacables debe estar terminado antes

de la instalación de los cables.

c) Cubiertas. En las partes o tramos en los que se requiera mayor protección, se deben instalar cubiertas

o envolventes que proporcionen la protección requerida y que sean de un material compatible con el de la

charola portacables.

d) A través de paredes y divisiones. Se permitirá que las charolas portacables se prolonguen

transversalmente a través de paredes y divisiones o verticalmente a través de pisos y plataformas en lugares

mojados o secos cuando las instalaciones, completas con los cables instalados, se realicen de acuerdo con

los requisitos de 300-21.

e) Expuestas y accesibles. Las charolas portacables deben estar expuestas y accesibles, excepto lo

permitido por 392-18(d).

f) Acceso adecuado. Alrededor de las charolas portacables se debe dejar y mantener un espacio

suficiente que permita el acceso adecuado para la instalación y mantenimiento de los cables.

ESTO NO SOLO ES POR MANTENIMIENTO, SINO TAMBIEN POR INSPECCION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ACCESIBILIDAD EN CASO DE EMERGENCIA.

SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡

ING. JOSE LUIS FALCON

DIPSA CONSTRUCTORA

AREA ELECTRICA

55-3400-4806

 

jlfa...@grupodipsa.com.mx

--

Bernardo N Filio Lopez

unread,
May 28, 2013, 6:16:18 PM5/28/13
to MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe), listaele...@googlegroups.com
Estimados colegas:
Me ha sucedido con frecuencia que, cuando un arquitecto proyecta un espacio, nunca piensa en el mantenimiento o que cabe la posibilidad de que pueda haber adecuaciones posteriores.
Para la mayoría de los arquitectos, lo visual y lo estético, es lo principal.  A lo que he recurrido es como indican algunos colegas: que se hagan algunos registros en intersecciones, cambios de trayectoria o alguna otra ubicación que permita el fácil acceso.  He pedido al arquitecto que recurra a idear un registro, cajillo, detalle de tablarroca que pueda simular de manera estética o decorativa, el "agujero" que se requiere.
Espero sea útil el comentario,
Reciban cordiales saludos desde México.
____________________________________________________

Bernardo N. Filio López
México - Distrito Federal
ID Nextel 92*130810*2
Móvil: 55 2719 9061


Jose Luis Falcon Chavez

unread,
May 28, 2013, 6:25:21 PM5/28/13
to Bernardo N Filio Lopez, MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe), listaele...@googlegroups.com

Bernardo:

Aunque se hagan ciertas “adecuaciones”, los registros en el plafón no subsanan el cubrir la normativa respecto a charolas; si bien es práctico no es legal; hay que tener cuidado con estos temas y máxime aquí en México con los verificadores de la Norma. No hay de otra, si el plafón es cerrado, ciego, liso o como le quieran decir y no registrable, entonces se deberá poner tubería…y ahí si entra el concepto de registros en el plafón.

 

Saludos amigo¡¡¡¡

 

ING. JOSE LUIS FALCON

DIPSA CONSTRUCTORA

AREA ELECTRICA

55-3400-4806

 

jlfa...@grupodipsa.com.mx

 

Bernardo N Filio Lopez

unread,
May 28, 2013, 6:30:24 PM5/28/13
to Jose Luis Falcon Chavez, MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe), listaele...@googlegroups.com
Gracias por el comentario.  Serán tomadas en cuenta tus observaciones.
Saludos,

____________________________________________________

Bernardo N. Filio López
México - Distrito Federal
ID Nextel 92*130810*2
Móvil: 55 2719 9061


Marcelo Palacios

unread,
Jun 1, 2013, 11:25:50 AM6/1/13
to Bernardo N Filio Lopez
Estimado Bernardo.
Lastimosamente los Arquis son nuestra piedra en el zapato.
Ellos establecen las dimensiones de los cuartos eléctricos de los locales sujetos a diseño...!!!!
Saludos
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador


De: Bernardo N Filio Lopez <bfi...@gmail.com>
Para: "MANERO POLANCO, Rolando (BI-Caribe)" <rman...@aei-ucmbybat.co.cu>
CC: listaele...@googlegroups.com
Enviado: Martes 28 de Mayo de 2013 17:16

Asunto: Re: [LESM] Instalación eléctrica en charolas (bandejas) ocultas sobre falsos techos
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages