Transformador invertido.

109 views
Skip to first unread message

jermaine peña

unread,
Sep 15, 2016, 5:22:24 AM9/15/16
to listaele...@googlegroups.com

Buen día estimados líderes, ante todo un cordial saludo, el presente es con la finalidad de conocer sus experiencias en base a la utilización de transformadores reductores como elevadores. Actualmente se van a conectar unas bombas de superficie en 4160V, el arreglo original es un transformador reductor (13800/480), luego un variador de frecuencia en 480V y este deriva a un transformador elevador (480/4160V) el cual suple la tensión a la bomba. No se tienen los transformadores de 480 a 4160V en existencia y la procura es de un tiempo de espera largo, sin embargo se cuenta con transformadores de 13800/4160V, la idea en mesa es colocar a la salida del variador un transformador reductor (13800/480V) invertido, es decir inyectar por el secundario 480V y tomar los 13800V del primario para colocar un reductor 13800/4160V y arrancar la bomba. La cuestión es, siempre he trabajado los transformadores acorde a su diseño, si es 13800/480V (primario/secundario), inyecto por 13800 para obtener 480, nunca he instalado uno al revés (inyectar por el secundario 480 y tomar por el primario 13800), considerando que el transformador es de principio de magnético pienso que trabaja "sin mayor problema" pero quisiera saber su opinión, experiencia y demás al respecto.

Saludos
Jermaine Peña
Anzoategui/Venezuela
S:. F:. U:.
L:. I:. F:.

Yaru Mendez at USB

unread,
Sep 22, 2016, 5:20:12 PM9/22/16
to jermaine peña, listaele...@googlegroups.com

Estimado Jermaine,

 

Quizás esta información sea de utilidad.

 

A la hora de seleccionar el transformador es muy importante que el aislamiento de este esté diseñado para operar con el variador de frecuencia al igual que evitar instalar el transformador muy separado o a gran distancia del variador y del motor, dado que estamos entrando en el campo de los 4160V y esto introduce otras demandas a nivel de sobrevoltajes. Igualmente cerciorarse si el motor en media tiene condensadores de corrección de factor de potencia en la caja de conexión, dado que pueden ocasionar dificultades a la hora de operarlo con el variador.

 

Podría imaginar que este es una aplicación de bomba multifásica, por ejemplo, y típicamente estos motores por ser típicamente asincrónicos son sensibles a frecuencia de troceado del variador (estimo que el trafo hará la función de filtro y no dará mayores dolores de cabeza).

 

Suerte con esta instalación, es interesante.

 

Saludos hacia el Estado Anzoátegui!

 

---

Yarú Méndez

Murayh(holistic)

Email: ymen...@murayh.com

Tel.: +58 412 639 70 64

Web.: www.murayh.com

---

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages