Estimado sr Luis.

Comente si ha usado secciones de làminas de cobre por ejemplo 60 x 60 cm y profundidades de 2 mts o 3 mts.  La malla se construye tomando en cuenta la resistividad del suelo ( dato de sitio). 
Luis que tipo de clientes o actividad empresarial, le solicita  1  ohms de resistencia a tierra.     Luis consulto si ha usado el METODO SVERAK   o  SCHWARZ.   

El lun, 5 may 2025 a la(s) 8:47 a.m., <listaele...@googlegroups.com> escribió:
Luis LLumigusín <toq...@yahoo.com>: May 04 10:11PM

Estimado compañeros.
Les escribo desde Ecuador
Pese a que he realizado bastantes estudios sobre sistemas de puesta a tierra, me topo todo el tiempo, con retos de construir mallas de tierra menores a 1 ohmio.
La pregunta es: alguien dispone de referencias o papers, para poder realizar estas mallas con efectividad?, he construido mallas de tierra menores a 1 ohmio, pero la verdad si es muy complicado y lo realizo con mejoramientos de tierra y con electrodos pasivos que los construyo en el sitio. Si alguien tiene algun metodo o algun paper, para revisarlo, les agradeceré.
 
Atentamente
 
Ing. Luis Fernando Llumigusin DuchiProyectos y Estudios de Ingeniería Eléctrica y ElectrónicaTelf: 3524 338Cel: 099 522 5500E-mail: toq...@yahoo.com
CARLOS ALBERTO GOLD <cagol...@gmail.com>: May 04 07:59PM -0300

Estimado Luis, Tu consulta seguramente
sera contestada por quienes saben este tema.
 
 
 
 
 
Solo para "complicarte" (jajaja), te recuerdo que la medición de la
resistencia tiene su metodología, que si no la cumples, mides "cualquier
cosa". Por lo general arroja valores menores a la resistencia real.
 
Solo por curiosidad, que uniones usaste para unir cable-cable y
cable-jabalinas (electrodos verticales) ?
 
 
CARLOS ALBERTO GOLD <cagol...@gmail.com>: May 04 08:05PM -0300

Luis, a modo de ayuda, te adjunto el metodo del 62 %. Es modesto, lo
escribi hace 25 años. TYal vez te sirva.
Saludos
Carlos