Estándar de conexión de PAT para pararrayos, neutro y poste de un banco monofásico de 15kVA en Zulia - Zona Cabimas

10 views
Skip to first unread message

David Diaz

unread,
Nov 26, 2013, 8:03:22 PM11/26/13
to Salvador Martinez lista
Un cordial saludo colegas,

   Me gustaría saber si alguno(a) ha trabajado en Zulia en la zona descrita y pudiera confirmarme los siguientes detalles de la conexión de PAT en esa zona, para los postes de distribución, ya que en CORPOELEC nos solicitaron utilizar un mismo arreglo de barras en forma triángular para el pararrayos, neutro, carcaza del Tx y postes.

   1.- Se usa un arreglo triángular compuesto por tres barras de 5/8" diametro y 8' de largo, separadas 2,40m entre sí. 

    2.- A dicho arreglo se conectará los pararrayos a una de las barras. 

    3.- El neutro y carcaza del transformador se conectará a otra de las barras del mismo arreglo.

    4.- El poste se conectará a la tercera barra del mismo arreglo en triángulo.

    Quiero confirmar si en efecto es esa la conexión, es decir, las TRES BARRAS Y LOS TRES SISTMEAS INTERCONECTADOS ENTRE SI, o si es otra. Me causa cierta duda ya que normalmente en otras zonas de CORPOELEC el estándar es completamente distinto, y se utiliza una barra para cada uno de esos elementos: 1 para pararrayos, 1 para neutro y carcaza, y 1 para el poste, todas NO INTERCONECTADAS entre si.

Muchas gracias de antemano por su aporte.

--

Braulio Alzate Duque

unread,
Nov 27, 2013, 5:22:58 PM11/27/13
to David Diaz, Salvador Martinez lista
Buen día David, una disculpa por responder tan tarde pero si gustas enviarme un esquema gráfico que describa tu caso tal vez te pueda apoyar mejor, sin embargo lo que se te puedo decir es que todas las normas técnicas del mundo ya han unificado el criterio respecto a las puestas a tierra interconectadas y no separadas, de hecho el texto dice que en una instalación "puedes" tener puestas a tierra para varios propósito, pero que en cualquier caso estas deben estar interconectadas.

no conozco el estándar que maneje la entidad que mencionas pero en todo caso las puestas a tierra deben estar interconectadas.

Cordial saludo y quedo atento.


Braulio Alzate Duque
México-Bogotá
(052) 55 3898 2766


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.



--
Braulio Alzate Duque
SEGELÉCTRICA MÉXICO
(0521) 55 3898 2766

David Diaz

unread,
Nov 27, 2013, 7:46:36 PM11/27/13
to Braulio Alzate Duque, Salvador Martinez lista
Buenas noches Braulio,

    Muchas gracias por el aporte. Hoy pude establecer comunicación con personal de la compañia electrica y me aclararon la duda.

    En efecto, es tal cual dice, el sistema de cada instalación está equipotenciado, es decir, los pararrayos, el neutro y carcasa del Tx, y el poste son colocados al mismo arreglo tipo triángulo, en ese estándar de esa región. Espero a alguien le pueda servir en caso que tenga dudas con el tipo de conexión. 

    Gracias por el apoyo,

Saludos cordiales,


2013/11/27 Braulio Alzate Duque <brauli...@gmail.com>
Reply all
Reply to author