Neutro común para diferentes circuitos ramales monofásicos

1,900 views
Skip to first unread message

Rudi Cressa

unread,
Aug 7, 2014, 6:18:16 PM8/7/14
to listaele...@googlegroups.com
Buenas tardes, acudo a ustedes en busca de opiniones y experiencias
profesionales.

Revisando un proyecto de instalaciones eléctricas en baja tensión me
encontré con que el ingeniero proyectista consideró un neutro común para
diferentes circuitos ramales monofásicos (120V), si los mismos son
alimentados por diferentes fases y se considera que las cargas son lineales
no habría problemas en principio, inclusive la normativa lo permite.

Una razón que consigo para oponerme a ejecutar la instalación de esa manera
es, que si en un futuro, por necesidad se decide realizar un balanceo de
cargas y estos circuitos que comparten neutro pasan hacer alimentados por
la misma fase, se produciría un recalentamiento del neutro y producirse un
deterioro en su aislamiento o inclusive una operación indebida de las
protecciones, cuya causa sería difícil de detectar a primera impresión. A
pesar de ser algo poco probable, es un riesgo latente.

Agradecería sus comentarios y opiniones al respecto.

--
Rudi Luis Cressa Azancot
Ingeniero Electricista
 
Tlf.: (+58) 414 2391945 / (+58) 412 362 0329
SKYPE: rudicressa
BB PIN: 2674384B
 

JOSE LUIS FALCON cHAVEZ

unread,
Aug 7, 2014, 9:06:28 PM8/7/14
to Rudi Cressa, listaele...@googlegroups.com

Rudi, buena tarde: no sé en que país estés, pero donde rige el NEC solo te permite neutro común para alimentadores, no para circuitos derivados:

 

215-4. Alimentadores con neutro común

a) Alimentadores con neutro común. Se permitirá que hasta tres grupos de alimentadores de tres hilos o dos grupos de alimentadores cuatro o cinco hilos utilicen un neutro común.

b) En canalizaciones o envolventes metálicas. Cuando estén instalados en una canalización u otra envolvente metálica, todos los conductores de todos los alimentadores con neutro común deben estarencerrados en la misma canalización o envolvente, como se exige en 300-20

 

 

Creo la confusión está en aplicar lo que dice 310-15. Ampacidad para conductores con tensión de 0-2000 volts.

b) Tablas

5) Conductor del neutro.

En un circuito de tres hilos, que consta de dos conductores de fase y el conductor del neutro, de un sistema trifásico de 4 hilos conectado en estrella, un conductor común transporta aproximadamente

la misma corriente que la de línea a neutro de los otros conductores, y se debe tener en cuenta al aplicar lo establecido en 310-15(b)(3)(a).

 

saludos desde México¡¡¡

 

IN LAK'ECH

JOSE LUIS FALCON

MEXICO

044-55-3854-6941

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Henry Vargas

unread,
Aug 7, 2014, 10:07:22 PM8/7/14
to Rudi Cressa, listaele...@googlegroups.com
Hola Rudi,

Dos cosas:

1) como Moderador te recuerdo que debes colocar tu ciudad y país, como ves la respuesta de los colegas ese dato es importante para ayudarte.

2) como colega que digo que esa práctica no es recomendable pues la contaminación armónica que se pueda producir en el sistema podría colapsar tu neutro hasta incendiarse, hay un estudio donde se recomienda que el neutro sea 1.73 veces más grande que la fase del circuito, si lo tienes úsalo como respaldo y si lo necesitas avísame para pasártelo.

Saludos 

Ing. Henry Vargas
Director General
ELECTRIC FORCE SOLUTIONS, C.A.
Caracas, Venezuela 
Enviado desde iPhone 5
--

Rudi Cressa

unread,
Aug 7, 2014, 10:24:43 PM8/7/14
to Henry Vargas, listaele...@googlegroups.com

Buenas noches Henry, disculpa por el lapsus, a veces uno se confía en la firma preprogramada del correo.

Tengo conocimiento del 1.73, para sistemas infustriales y en especifico para acometidas principales. Si tienes documentacion donde se mencione esto para circuitoa ramales monofasicos te agradeceria me lo hicieras llegar. Gracias de antemano. Saludos.

Ing. Rudi Cressa
Caracas-Venezuela

ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS

unread,
Aug 8, 2014, 11:32:01 AM8/8/14
to Rudi Cressa, Henry Vargas, lista Salvador Martinez
buenos días Rudi, tu duda yo la vería del punto de vista de las protecciones diferenciales, si tenemos de este tipo de protecciones en los ramales no podrías usar neutro común, ya que esta protección vería mas corriente por el neutro que por la fase de cada ramal, como en el neutro se sumarían la corrientes de los diferentes ramales.

Saludos



         Alfonso San Martín Rivas
Ing. Ejec. Eléctrico - Proyectista Eléctrico
          Movil: 8 4626914 - Chile

Rudi Cressa

unread,
Aug 8, 2014, 7:10:34 PM8/8/14
to ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS, Henry Vargas, lista Salvador Martinez

Buenas tardes, 

Revisando el código y manuales de instalación, se puede verificar que la norma permite esto sólo para circuitos alimentadores tal como lo indicó José.

A pesar que matemáticamente al alimentar circuitos ramales desde diferentes fases con un neutro común, la corriente que circula por el neutro no será jamás mayor que la corriente de la fase más cargada, considerando que las cargas sean lineales. Muchas de las cargas de la instalación diseñada tienen alto contenido armónico producto de rectificadores o transformadores, en este caso cobra mayor importancia lo expuesto por Henry.

Lo expuesto por Alfonso a pesar que en principio no aplica para la edificación en cuestión es cierto.

Adjunto una imagen, dónde se muestra lo expuesto en la normativa venezolana, y además se muestra un párrafo de un manual de instalación donde se permite esta práctica siempre y cuando el neutro sea dimensionado tomando en cuenta la demanda de todas los conductores activos sin importar su fase.

Agradezco las respuestas suministradas hasta ahora.

Saludos.

Ing. Rudi Cressa
Caracas-Venezuela

Neutro Común.png

MARIO CARDONA J.

unread,
Aug 13, 2014, 4:03:10 PM8/13/14
to listaele...@googlegroups.com


Amigo Rudi haces bien en oponerte a esa conexión, por que también puede suceder que si se aísla o se desconecta un neutro común, las cargas conectadas quedarían a 220 V produciendo un gran daño.  Cordial saludo.

MARIO CARDONA J 
Ing Electricista
Cali--Colombia
Reply all
Reply to author
Forward