215-4. Alimentadores con neutro común
a) Alimentadores con neutro común. Se permitirá que hasta tres grupos de alimentadores de tres hilos o dos grupos de alimentadores cuatro o cinco hilos utilicen un neutro común.
b) En canalizaciones o envolventes metálicas. Cuando estén instalados en una canalización u otra envolvente metálica, todos los conductores de todos los alimentadores con neutro común deben estarencerrados en la misma canalización o envolvente, como se exige en 300-20
Creo la confusión está en aplicar lo que dice 310-15. Ampacidad para conductores con tensión de 0-2000 volts.
b) Tablas
5) Conductor del neutro.
En un circuito de tres hilos, que consta de dos conductores de fase y el conductor del neutro, de un sistema trifásico de 4 hilos conectado en estrella, un conductor común transporta aproximadamente
la misma corriente que la de línea a neutro de los otros conductores, y se debe tener en cuenta al aplicar lo establecido en 310-15(b)(3)(a).
saludos desde México¡¡¡
IN LAK'ECH
JOSE LUIS FALCON
MEXICO
044-55-3854-6941
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
--
Buenas noches Henry, disculpa por el lapsus, a veces uno se confía en la firma preprogramada del correo.
Tengo conocimiento del 1.73, para sistemas infustriales y en especifico para acometidas principales. Si tienes documentacion donde se mencione esto para circuitoa ramales monofasicos te agradeceria me lo hicieras llegar. Gracias de antemano. Saludos.
Ing. Rudi Cressa
Caracas-Venezuela