MALLA EQUIPOTENCIAL - SECCIONADOR DE POTENCIA

692 views
Skip to first unread message

FERDIAZ

unread,
Feb 6, 2010, 11:52:29 AM2/6/10
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
ESTIMADOS LISTEROS:

ACTUALMENTE VENGO EJECUTANDO LA MALLA A TIERRA DE UNA SUBESTACION DE
POTENCIA, EN LA CUAL TENGO UNA LIGERA CONSULTA AL RESPECTO:

- TENGO MI MALLA A TIERRA INSTALADA A 80 CM DEBAJO DEL NIVEL DEL
SUELO.
- TENGO INSTALADO VARIOS SECCIONADORES DE POTENCIA Y DEMAS
EQUIPAMIENTO.
- DEBAJO DE LAS CAJAS DE MANDO DE LOS SECCIONADORES TENGO UNA MALLA
EQUIPOTENCIAL DE UN METRO DE DIAMETRO.

LA CONSULTA ES: ¿ QUE CONSIDERACIONES TENGO QUE TENER PARA LA
INSTALACION DE ESTA MALLA EQUIPOTENCIAL? (ALTURA DE INSTALACION Y
CONEXIONES)

ESPERO SUS VALIOSOS COMENTARIOS AL RESPECTO.

ATTE.
FERNANDO DIAZ
PERU


Ruben Molina

unread,
Feb 6, 2010, 12:22:44 PM2/6/10
to FERDIAZ, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
En la compañía en la que trabajo y en otras de acá de Chile,
colocamos a cada equipo de operación, una parrilla de acero
galvanizado soldada con Cadweld a la malla de tierra. Es lo mejor para
garantizar equipotencialidad al operador.

Atte
Rubén Molina S.
Osorno, Chile.

gustavo salloum

unread,
Feb 8, 2010, 8:34:25 AM2/8/10
to Ruben Molina, FERDIAZ, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

PAT DE PARRILLAS METÁLICAS EN EQUIPOS DE INTERRUPCIÓN

 

Algunas operaciones dentro de la subestación requieren de la interrupción de la corriente de forma manual, por lo que se requiere un operador para tal fin. Donde esto ocurra se deberá garantizar la seguridad del operador y para este propósito la cuchilla y los elementos metálicos del dispositivo de interrupción (seccionadores) son conectados a la malla de puesta a tierra, adicionalmente se le coloca una parrilla metálica superficial donde el operador se ubicará para luego proceder hacer la maniobra de interrupción. Esta parrilla tiene como finalidad eliminar diferencias de potenciales en los pies ante las sobretensiones por maniobra que pudiesen surgir. Adicionalmente a esto, se debe hacer un puente de unión equipotencial entre la parrilla metálica y la puesta a tierra del dispositivo de interrupción.

.

Renato Chavez Cajahuanca

unread,
Feb 8, 2010, 10:25:00 AM2/8/10
to listaele...@googlegroups.com

Saludos amigos
Les escribo la presente porque he tenido problemas al buscar información de como se halla el modelo matemático para suelo de dos estratos y el cálculo de la resistividad aparente del suelo. Si alguien tiene información o la utilización de software para el cálculo se los agradeceré.
 
 
Gracias
 

 

Atte. Renato Chávez Cajahuanca
Ing. CIP Mecánico Electricista
Maestría en Proyectos de Inversión Pública y Privada
Proyectos: eléctricos, subestaciones, pozos a tierra, etc.
Cell: 98040 -4319
Nextel: 113*2735
Lima - Perú



 

Date: Mon, 8 Feb 2010 09:04:25 -0430
Subject: Re: [LESM] MALLA EQUIPOTENCIAL - SECCIONADOR DE POTENCIA
From: gustavo...@gmail.com
To: r.mol...@gmail.com
CC: ferd...@gmail.com; listaele...@googlegroups.com

Discover the new Windows Vista Learn more!

Alejandro García

unread,
Feb 8, 2010, 6:09:57 PM2/8/10
to FERDIAZ, LESM
Si la malla dispersora está bien calculada, dispersa corr. de corto y te da bien la tensión de paso y de contacto, me parece que no sería necesaria una malla equipotencial (no se de que valores estás hablando).
Si tendrías que conectar cajas y etc. a tierra.
 
Saludos.
 
Alejandro García
Córdoba - Argentina
SERVICIOS DE PROYECTO ELECTRICO
www.produc-proyectos.com
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages