ACTUALMENTE VENGO EJECUTANDO LA MALLA A TIERRA DE UNA SUBESTACION DE
POTENCIA, EN LA CUAL TENGO UNA LIGERA CONSULTA AL RESPECTO:
- TENGO MI MALLA A TIERRA INSTALADA A 80 CM DEBAJO DEL NIVEL DEL
SUELO.
- TENGO INSTALADO VARIOS SECCIONADORES DE POTENCIA Y DEMAS
EQUIPAMIENTO.
- DEBAJO DE LAS CAJAS DE MANDO DE LOS SECCIONADORES TENGO UNA MALLA
EQUIPOTENCIAL DE UN METRO DE DIAMETRO.
LA CONSULTA ES: ¿ QUE CONSIDERACIONES TENGO QUE TENER PARA LA
INSTALACION DE ESTA MALLA EQUIPOTENCIAL? (ALTURA DE INSTALACION Y
CONEXIONES)
ESPERO SUS VALIOSOS COMENTARIOS AL RESPECTO.
ATTE.
FERNANDO DIAZ
PERU
Atte
Rubén Molina S.
Osorno, Chile.
PAT DE PARRILLAS METÁLICAS EN EQUIPOS DE INTERRUPCIÓN
Algunas operaciones dentro de la subestación requieren de la interrupción de la corriente de forma manual, por lo que se requiere un operador para tal fin. Donde esto ocurra se deberá garantizar la seguridad del operador y para este propósito la cuchilla y los elementos metálicos del dispositivo de interrupción (seccionadores) son conectados a la malla de puesta a tierra, adicionalmente se le coloca una parrilla metálica superficial donde el operador se ubicará para luego proceder hacer la maniobra de interrupción. Esta parrilla tiene como finalidad eliminar diferencias de potenciales en los pies ante las sobretensiones por maniobra que pudiesen surgir. Adicionalmente a esto, se debe hacer un puente de unión equipotencial entre la parrilla metálica y la puesta a tierra del dispositivo de interrupción.
.