Norma para dimensionamiento muro corta fuego

279 views
Skip to first unread message

ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS

unread,
Sep 24, 2014, 5:22:17 PM9/24/14
to lista Salvador Martinez
Estimados colegas, estoy trabajando en un proyecto para una empresa minera y necesito argumentar con la norma respectiva, como defini las dimensiones del muro corta fuego, yo se que se proyecta una linea de la parte mas cercana del trafo a la sala, hacia los dos extremos de esta y se obtiene el largo del muro en la intersección de estas lineas, pero no recuerdo la norma, me parece que es la NFPA 850, asi es que si alguien me lo puede confirmar y enviar la norma se lo agradecería mucho.


Saludos

         Alfonso San Martín Rivas
Ing. Ejec. Eléctrico - Proyectista Eléctrico
          Santiago - Chile

Romer Martinez

unread,
Sep 24, 2014, 7:11:00 PM9/24/14
to ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS, lista Salvador Martinez
Saludos compañero. La norma ieee 979 da los requerimientos y premisas de muros cortafuegos. 

Atte
Romer Martinez
Maturin - Venezuela
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.


--
Romer Martínez

JOSE LUIS FALCON cHAVEZ

unread,
Sep 25, 2014, 1:19:28 AM9/25/14
to ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS, lista Salvador Martinez

TAMBIEN TE PODRIA SERVIR LA IEEE Std 634-1978 “Cable Penetration Fire Stop Qualification Test”, NO LA TENGO PERO LA ESTOY BUSCANDO…LA NFPA 850 QUE SOLICITAS ASI COMO LA  IEEE 979 QUE SUGIRIO ROMER YA ESTA EN TU CORREO PERSONAL

 

SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡

 

IN LAK'ECH

JOSE LUIS FALCON

044-55-3854-6941

--

ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS

unread,
Sep 25, 2014, 1:09:05 PM9/25/14
to JOSE LUIS FALCON cHAVEZ, lista Salvador Martinez
Estimados colegas, eternamente agradecido de toda la información recibida, en especial a ti Jose Luis.
Me queda una duda Referente a la altura del muro para transformadores pequeños, con menos de 500 Gal de capacidad, aparece ver punto 5.2.4.2 en la tabla n°5.1.4.3, esto en la norma NFPA 850, y no encuentro ese punto en el mismo documento. Si alguien sabe si es un error del documento o yo no se como interpretar la tabla. Ademas en la figura 5.1.4.3 la distancia tiene una inclinación que no se sabe el angulo y en la tabla se menciona que la distancia es sin el muro. Se agradece nuevamente la ayuda prestada.



         Alfonso San Martín Rivas
Ing. Ejec. Eléctrico - Proyectista Eléctrico
          Santiago - Chile

omar graterol

unread,
Sep 25, 2014, 5:45:20 PM9/25/14
to ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS, JOSE LUIS FALCON cHAVEZ, lista Salvador Martinez


Alfonso, saludos.

Bueno la verdad es que es algo confuso y hay un error en la Tabla. El punto que aplica es: el 5.1.4.6., el cual copio a continuación:

******************Punto copiado de la NFPA 850****************************

5.1.4.6 For transformers with less than 500 gal (1890 L) of oil and where a firewall is not provided, the edge of the postulated oil spill (i.e., containment basin, if provided) should be separated by a minimum of 5 ft (1.5 m) from the exposed structure to prevent direct flame impingement on the structure.

********************** Fin del punto copiado **********************************

Lo que mencionas sobre sobre la distancia (X) que tiene una línea inclinada,  es la "Línea de Visión", o se el valor de la separación (X), desde:

El dibujo presenta el caso de que exista una barrera, para aplicar la distancia de separación (En tu caso para transformadores con menos de 500 Gal. de aceite), esta distancia es de 5 pies (1.5 m), En Planta la "Línea Visual", va desde las esquinas del contenedor de aceite de los extremos del contenedor, hasta la pared o estructura que se desea proteger, tocando los bordes de la barrera de protección. En la vista lateral o sección, la "Línea Visual", va desde 1 pie (03048 m), por encima del transformador o tanque conservador de aceite, hasta la pared de la estructura que se desea proteger, tocando los bordes de la barrera de protección.

 

Saludos,......Omar Graterol

Ingro. Electricista

Maracaibo - Zulia - Venezuela

Telf. 58-261-7436648

Cel. 58- 414 - 6338693




El Jueves 25 de septiembre de 2014 12:39, ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS <alfonso...@gmail.com> escribió:


Estimados colegas, eternamente agradecido de toda la información recibida, en especial a ti Jose Luis.
Me queda una duda Referente a la altura del muro para transformadores pequeños, con menos de 500 Gal de capacidad, aparece ver punto 5.2.4.2 en la tabla n°5.1.4.3, esto en la norma NFPA 850, y no encuentro ese punto en el mismo documento. Si alguien sabe si es un error del documento o yo no se como interpretar la tabla. Ademas en la figura 5.1.4.3 la distancia tiene una inclinación que no se sabe el angulo y en la tabla se menciona que la distancia es sin el muro. Se agradece nuevamente la ayuda prestada.



         Alfonso San Martín Rivas
Ing. Ejec. Eléctrico - Proyectista Eléctrico
          Santiago - Chile

El 25 de septiembre de 2014, 2:19, JOSE LUIS FALCON cHAVEZ <jlfa...@prodigy.net.mx> escribió:
TAMBIEN TE PODRIA SERVIR LA IEEE Std 634-1978 “Cable Penetration Fire Stop Qualification Test”, NO LA TENGO PERO LA ESTOY BUSCANDO…LA NFPA 850 QUE SOLICITAS ASI COMO LA  IEEE 979 QUE SUGIRIO ROMER YA ESTA EN TU CORREO PERSONAL
 
SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡
 
IN LAK'ECH
JOSE LUIS FALCON
044-55-3854-6941
 
 
 
 
De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS
Enviado el: miércoles, 24 de septiembre de 2014 04:22 p.m.
Para: lista Salvador Martinez
Asunto: [LESM] Norma para dimensionamiento muro corta fuego
 
Estimados colegas, estoy trabajando en un proyecto para una empresa minera y necesito argumentar con la norma respectiva, como defini las dimensiones del muro corta fuego, yo se que se proyecta una linea de la parte mas cercana del trafo a la sala, hacia los dos extremos de esta y se obtiene el largo del muro en la intersección de estas lineas, pero no recuerdo la norma, me parece que es la NFPA 850, asi es que si alguien me lo puede confirmar y enviar la norma se lo agradecería mucho.
 
 
Saludos

         Alfonso San Martín Rivas
Ing. Ejec. Eléctrico - Proyectista Eléctrico
          Santiago - Chile

 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages