Puesta a tierra de transformador y de cajas de inspección en baja tensión

27 views
Skip to first unread message

Julio Gelves

unread,
Mar 1, 2016, 5:40:52 AM3/1/16
to listaele...@googlegroups.com
Buenas tardes espero se encuentren bien. Me encuentro diseñando un urbanismo el cual se alimentará por medio de una red de media tensión en 13200 v hasta un transformador de 75 kva todo en red aérea abierta luego la red de baja tensión será subterránea. mi pregunta es la siguiente:

1- Debo colocar una barra de puesta a tierra en cada caja de inspección? (las cajas están separadas a 40 m aprox) debo conectar todas la barras entre si?, es muy probable que me respondan que si porque es lo que he visto generalmente pero no se si debo conectar todas las barras de las cajas al sistema de puesta a tierra del transformador de 75 kVA.

2- Esto lo pregunto porque la norma indica que la resistencia final del punto a tierra del transformador es de 10 ohmios y para lograrlo debería instalar mínimo 3 barras separadas 5 m entre si  pero si puedo conectar todas esas barras de las cajas del urbanismo a la puesta a tierra del transformador de 75 kva estaría consiguiendo una muy buena puesta a tierra y en el trafo podría colocar un solo electrodo pero no se si sea permitido hacerlo o si trae algún problema.  

Gracias de antemano por sus consejos.

Julio Gelves
Yopal Colombia
Message has been deleted

Miguel Luna

unread,
Mar 4, 2016, 7:25:43 PM3/4/16
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimado saludos,
1. de tu primera pregunta dudaria colocar una barra de puesta a tierra en cada caja de inspeccion, pero me limito a decir que debes revisar en tu normativa local, o el ente de control, de los proyectos que he realizado no se ha puesto en las cajas de inspeccion o en los pozos, lo que acostumbramos es colocar una barra en cada por cada registrador de energia y no estan unidos entre si, y eso lo avala la normativa local de la distribuidora

2. sobre el spt en la camara de transformacion debes diesenar y construir el spt para alcanzar el valor de 10 ohmios, igualmente debes ver en la norma local lo que te indique, por lo general el spt se lo instala dentro de la camara de transformacion en algunos proyectos por lo general en edificios la malla la hacen en el subsuelo 2 y la camara se encuentra en el subsuelo 1 y se conecta con un conductor.

saludos

Ing. Miguel Luna
Quito - Ecuador 

- mostrar texto citado -