megado de cables.

708 views
Skip to first unread message

Carlos Sandoval

unread,
Jul 6, 2010, 12:37:34 PM7/6/10
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Saludos, quiero plantearles la siguiente duda que tengo.
como se recominenda realizar la medicion de aislamiento de un
alimentador trifasico que esta conformado por 7 conductores por fase
mas 7 neutros mas 1 cable de tierra, todos estos calibre 350MCM

necesito megar cada fase respecto a tierra. es decir debo tomar cada
cable y conectando los demas a tierra? incluyendo los 6 cables de la
misma fase?

Moderador Lista Electrica

unread,
Jul 6, 2010, 12:44:59 PM7/6/10
to Carlos Sandoval, listaele...@googlegroups.com
Carlos, buenas tardes,

Debes firmar todas y cada una de las intervenciones con los datos mínimos de: nombre, apellido, ciudad y país.

Favor leer las normas publicadas en www.listaelectrica.org

Saludos,


Ing. Henry Vargas
Moderador Lista Electrica "Salvador Martínez"
Caracas, Venezuela
From BlackBerry 9700

Carlos Sandoval

unread,
Jul 6, 2010, 3:32:02 PM7/6/10
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
saludos Ing Henry. pido disculpas por la falta.

quisiera replantear la consulta que hice anteriormente.

tengo un alimentador formado por 7 cables por fase #350MCM + 7 neutros
#350MCM + 1 tierra #350MCM
se requiere realisar una prueba de aislamiento al alimentador.

entre conductores activos y tierra:
tomo el cable R1 y los demas los conecto a tierra (incluyendo los 6
restantes de la fase R)
tomo el cable R2 y los demas los conecto a tierra (incluyendo los 6
restantes de la fase R)
...

entre conductores activos
alimento entre R1 y R2, R1 y R3, R1 y R4, R1 y R5, R1 y R6, R1 y R7
R1 y S1, R1 y S2, R1 y S3, R1 y S4, R1 y S5, R1
y S6, R1 y S7
...

Esta ultima prueba se realiza de esa manera? es necesaria? me parece
que es reduntante a la primera a menos que en la primera medicion de
un valor que de lugar a pensar que exista una posible un aislamiento
defectuoso y se quiera determinar donde esta el problema.

gracias de antemano.

Ing Carlos Sandoval
Valencia-Venezuela

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Jul 6, 2010, 3:38:16 PM7/6/10
to Carlos Sandoval, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Carlos:

No es por molestarte, solo para aclarar que el término correcto es HIPOT y no Megar.  El término Megar o Megeo viene de la marca Megger que es una marca muy reconocida de equipos de HIPOT.  En las normas IEEE (que son las que mas conozco) mencionan el término HIPOT en varios procedimientos de diagnóstico.

HIPOT es aplicar tensión DC.  En nuestro medio se le dice HIPOT a los equipos que aplican mas de 10 kV DC y no miden resistencia sino corriente de fuga.  Físicamente es lo mismo.

Yo antes pensaba que HIPOT y Meger eran cosas diferentes, pero es lo mismo y la palabra Megeo, repito, es errada.

Yo he realizado esas pruebas y hago medición de cada conductor contra tierra.  Claro, antes de que conecten los cables al barraje.

La idea es que se pueden hacer en el futuro comparaciones de tendencia y esa valor puede servir de referencia.

Si ya todos los conductores están conectados (en paralelo), pues te toca hacerlo por fase y no por conductor.

Saludos

Andres Felipe Jaramillo S
Cali-Colombia

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Jul 6, 2010, 3:41:32 PM7/6/10
to Carlos Sandoval, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Carlos:

Me parece que las combinaciones serían demasiadas y no aportan gran cosa.

En caso de que se haya dañado un cable, lo mas probable es que haya sido en el montaje y en ese caso el cable se daña contra el ducto, es decir, contra tierra.

Es poco probable que un cable se dañe contra oro cable.

?No ves fútbol?  Hora extraña para preguntar Uruguay 1- Holanda 1.
(Y mas extraña para responder)

Saludos

ANdrés Felipe
Cali-Colombia

JOSE LUIS FALCON

unread,
Jul 6, 2010, 6:12:57 PM7/6/10
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Estimados Amigos:

Como siempre, tratando temas de gran interés…revisando esta pregunta de Carlos y la contestación de Andrés Felipe, me surgió la pregunta ¿y que valores son los que se consideran como adecuados para considerar que el cable está en buenas condiciones ó no? ¿Existe alguna tabla en Normas ó especificaciones que indique estos valores?

Pongo la pelota para los comentarios…Saludos cordiales desde Mëxico…

 

ING. JOSE LUIS FALCON

DIPSA CONSTRUCTORA SA DE CV

COORDINACION DE INSTALACIONES

CEL: 044-55-3400-4806

jlfa...@grupodipsa.com.mx

Ginés del Castillo

unread,
Jul 6, 2010, 6:57:46 PM7/6/10
to listaele...@googlegroups.com

En Argentina, las reglamentaciones (Asociación Electrotécnica Argentina- 90364-771.23.5.1.1.) indican un valor mínimo de 1000 ohm por volt de la tensión aplicad para tramos de hasta 100 m.

Para circuitos de hasta 500 V se acepta aplicar una tensión de corriente continua de 500 V esperándose valores mayores a 0,5 Mohm.

La realidad es que los valores que se obtienen usualmente son muy superiores a ese valor, probablemente mayor a 100 Mohm.

Saludos.

 

Ginés del Castillo
Ruta Provincial N° 5 Km 3
3014 Monte Vera-Santa Fe-Argentina
ginesdel...@gmail.com

 


Marcelo Palacios

unread,
Jul 7, 2010, 4:12:10 PM7/7/10
to Ginés del Castillo, lista Salvador Martinez
Saludos Colegas.
Hay un libro de la marca MEGGER que contiene un procedimiento interesante.
Está gratis en la web.

si no lo consiguen, lo pongo en el proximo envío.
Saludos
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador


De: Ginés del Castillo <ginesdel...@gmail.com>
Para: listaele...@googlegroups.com
Enviado: mar,6 julio, 2010 17:57

Marcelo Palacios

unread,
Jul 8, 2010, 7:29:26 AM7/8/10
to JOSE MARIA BALAGUERA CARVAJAL, lista Salvador Martinez
Saludos José María
Adjunto el documento, que no es pesado
Cordiales
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador


De: JOSE MARIA BALAGUERA CARVAJAL <jmbc...@hotmail.com>
Para: marcelo....@yahoo.es
Enviado: mié,7 julio, 2010 19:41

Asunto: RE: [LESM] Re: megado de cables.

Marcelo, buenas noches. por favor regala el link.
 
Gracias.
 
José María Balaguera Carvajal
Rivera - Huila
Colombia
 

Date: Wed, 7 Jul 2010 20:12:10 +0000
From: marcelo....@yahoo.es
Subject: Re: [LESM] Re: megado de cables.
To: ginesdel...@gmail.com
CC: listaele...@googlegroups.com

Get news, entertainment and everything you care about at Live.com. Check it out!

Guia completa para Pruebas de Aislamiento Electrico.pdf