Muy Buenas Tardes Ing. Rudi
Sé que la respuesta es bastante tarde pero me surgió la misma situación hasta hace poco y me parece justo responderla por si alguien más presenta la duda.
Para importar la malla con una profundidad sí debe desplazarse la malla en el eje Z de Cad, pero con signo positivo. Ya que el programa utiliza los términos de Z positivos para indicar cierto nivel de profundidad de la malla. Por ejemplo si se requiere que la malla se encuentre a 50 cm de profundidad y se emplea en el plano de autocad en unidades de metros, basta con colocar todos los cables Z=0.5 y al importarlos al ETAP tendrán la profundidad requerida.
Gabriel Russo
Est. Ing. Eléctrica Univ. Simón Bolívar.
Asistente de Ingeniería
Asincro C.A.