PRECOMISIONAMIENTO Y COMISIONAMIENTO

125 views
Skip to first unread message

JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA

unread,
Apr 4, 2013, 11:22:00 AM4/4/13
to Lista Electrica Salvador Martinez
Estimados amigos listeros;
 
Estamos culminando la ejecucion de una obra en una planta concentradora minera, motivo por el cual es necesario realizar el precomisionamiento y comisionamiento, para lo cual recurro a ustedes para que puedan compartir paper, normas, relacionados al tema, asi mismo si alguien cuenta con la siguiente norma, agradecere pueda compartirlo. 
 
API 700 Plant Completion Checklist
 
Saludos
 
Santiago Luna

rmendozaing

unread,
Apr 11, 2013, 11:20:53 AM4/11/13
to listaele...@googlegroups.com, Lista Electrica Salvador Martinez
Las normas API estan mas enfocadas a plantas petroleras y refinerias.
Una de las mas importantes de utilidad en precomisionamiento es ANSI / NETA ATS 2009 Standard for acceptance testing specifications for electrical power equipment and systems (con suerte se puede encontrar en internet).
Pero sin duda lo mas importante es la experiencia del grupo que hace las pruebas. En precomisionamiento y puesta en servicio, la regla es desconfiar de todo, cualquier equipo o cableado puede estar equivocado o con problemas, por lo tanto hay que chequear absolutamente todo (y en esto es necesario ser sistematico), para asegurarse que al energizar no haya problemas. Revisar conexionados de control, verificar secciones de conductores, verificar conexiones a tierra de equipos y sistemas, verificar con un tester antes de energizar cualquier circuito de control, para asegurarse que no hay cortocircuitos.
Importantisimo revisar (no reapretar conexiones) todas las regletas de conexionados de cables de control (hacer un barrido). La experiencia me ha mostrado que al hacer este barrido se encuentran en promedio unas 4 a 15 cables sueltos en una sala electrica promedio con un par de switchgears.
Verificar torques de pernos de conexiones de potencia, verificar distancias de aislacion dentro de equipos (muchas veces los fabricantes se equivocan). Revisar si conceptualmente el diseño de control funciona (varias veces la ingenieria es incorrecta y los esquemas diseñados y cableados sencillamente no funcionan, porque la ingenieria se hizo contra el tiempo).
En fin, la persona que esta a cargo de esta parte de un proyecto requiere conocer en detalle los equipos, reles, normas, etc. Como funciona cada cosa, revisar aspectos normativos de la instalacion, etc.
Hay que ponerse en la posicion que es la ultima oportunidad de corregir errores antes de energizar y poner en marcha.
Y por sobre todo, al hacer pruebas y energizar, siempre pensar que cualquier cosa puede salir mal, haber un arco o explotar (esto es real) y prevenir poniendo a la gente a distancia, cercar las areas, etc. En mis años de puesta en marcha de instalaciones mayores, he tenido fallas de cables de alta tension, arcos en desconectadores, explosiones en cajas de conexiones de motores de media tension, configuraciones de control que nunca funcionaran por estar mal diseñadas. La recomendacion es estar siempre a la defensiva, cualquier cosa puede estar mal y por lo tanto se requiere revisar TODO. Insisto; TODO. Especialmente al momento de energizar, verificar (y cuidadosamente), aunque alguien diga que un equipo ya esta revisado. Esa para mi es la regla fundamental del precomisionamiento y puesta en marcha. En ese instante uno es la ultima persona que puede detectar problemas latentes, errores de ingenieria, equipos subdimensionados, protecciones mal ajustadas, en fin..
Bueno, solo desearte suerte en la puesta en marcha.
Saludos
Rene Mendoza
Ing. Civil Electricista
Santiago - Chile