Para saber en que condiciones se encuentra el aislamiento existen parámetros como el siguiente:
Si IP< 1: El aislamiento se encuentra en pésimas condiciones
Si 1<IP< 2: El aislamiento se encuentra en una condición marginal
Si IP> 2: El aislamiento se encuentra en buenas condiciones
Estimados Listeros, perdón por interrumpir sus funciones con mi requerimiento, alguno de ustedes tendrá dentro de sus documentos un paper que explique el efecto de la corriente Inrush, la norma que explica o define esta condición y de que forma lo puedo calcular.
desde ya les agradezco cualquier colaboración
Jorge
Chile
Estimados Sres.:
El índice de polarización no es un ensayo que proporcione resultados necesarios ni confiables cuando es aplicado sobre cables de Media Tensión ; ni siquiera es un ensayo requerido en la etapa de aceptación o de instalación de cables en fábrica.
Estos ensayos están mas relacionados a las aislaciones del tipo multi-capa seca.
Asimismo. Se debe tener en cuenta que ninguna normativa ampara el uso de megohmetros en cables de media tensión.
Por definición, un megóhmetro mide resistencias de aislación, y es generalmente alimentado por baterías internas; si de éstas se intenta extraer 10.000 Vcc, con un buen rendimiento, solo se logrará a costo de disminuir la corriente de prueba disponible, a niveles bajos, generalmente del orden de los micro-amperes. Esto hace que en caso de intentar medir la aislación de cables extensos, con altas corrientes de fugas, el equipo no tendrá la suficiente energía para afrontar esta carga.
La medición de resistencia de aislación sobre muestras de alto valor de tensión nominal (tensión de trabajo), y gran capacidad eléctrica, por ejemplo los cables de media tensión, exigen tensiones y corrientes de pruebas mas altas que las que puede ofrecer un megóhmetro convencional.
Muchos profesionales de mantenimiento eléctrico, necesitan verificar la aislación en largos cables instalados de media tensión (6,6 kV; 13,2 kV etc.), y en muchos casos, erróneamente deciden realizar estas pruebas con un megóhmetro, dada su practicidad, y economía de inversión.
Para estos casos, se deben utilizar otros instrumentos de mayor tensión y capacidad de prueba, conocidos como Rectificadores o Probadores de Aislación (HIPOT), que responden a los requerimientos específicos de las normas de ensayos, con resultados expresados generalmente en micro-amperes.
Como regla práctica se establece que la corriente máxima de aporte del equipo de ensayo (manteniendo estable la tension de prueba), deberá ser al menos 10 veces superior a la corriente de fuga que absorbe la muestra.
Recuerden probar sus cables instalados, con el instrumento adecuado para tal fin, siguiendo las reglamentaciones vigentes, por ejemplo:
REGLAMENTACION SOBRE LINEAS SUBTERRANEAS EXTERIORES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES (AEA 95101 año 2007), punto 13.1.2 “Ensayos Dieléctricos del Aislamiento”, Tabla 13.1 (Ensayos de Tensión Resistida).
Por otro lado, la mayoría de las normativas internacionales, descartan el uso de tensión continua en cables de aislaciones termoplásticas (XLPE), dando paso a la tecnología de Very Low Frequency (VLF).
No obstante, si se insiste en tomar mediciones sobre cables de MT, utilizando corriente continua, el ensayo que mas conclusiones brinda, es el del método de Relajación o Descarga Dieléctrica Controlada; en donde la constante de tiempo Tau, forma parte de una de las variables mas precisas para tener en cuenta al momento de decidir el estado de una aislación XLPE, ya sea por comparación entre los resultados obtenidos para las tres fases; o por comparación con otros cableados similares (antigüedad/longitud/tensión nominal).
En la siguiente página web podrán bajar artículos relacionados con estos ensayos en cables, incluyendo descargas parciales y very low frequency.
http://www.inducor.com.ar/articulostecnicos.html
http://www.inducor.com.ar/investigacion.html
Atentamente
Rogelio Cortegoso
Dirección técnica
![]()
ELECTRICAL TESTING GROUP