Hola, que tal a todos

Nuevamente me dirijo hacia ustedes con una nueva interrogante, existe
alguna norma o exigencia, que me indique cuando se debe instalar un
muro cortafuegos para una subestación eléctrica
Esta consulta me surgió al ver distintos proyecto e instalaciones,
donde al lado de la sala eléctrica, se instala una subestación del
tipo unitaria, pero entre ellos colocan un muro cortafuego, o colocan
este muro entre transformadores, pero también he visto que no los
colocan.

Saludos cordiales

Manuel Cepeda C.
Técnico Electricista Industrial – Egresado de Ing. Eléctrica
Santiago - Chile

Marcelo Palacios

unread,
Aug 15, 2009, 10:58:12 PM8/15/09
to mcc83, lista Salvador Martinez
Hola  Manuel.
Efectivamente, se usan muros cortafuego en las S/E abiertas y talvez tambien en las cerradas. A su vez sirven para atenuar ruido de los trnsformadores y ventiladores.
El muro cortafuego su mismo nombre lo indica, evita la contaminacion de otros equipos si en uno de ellos hubiera un incendio.
Te adjunto fotos de trabajos en SE en europa
cordiales
Ing. Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador


De: mcc83 <mcep...@gmail.com>
Para: "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" <listaele...@googlegroups.com>
Enviado: sábado, 15 de agosto, 2009 20:10:56
Asunto: [LESM] Muro Cortafuego
PH285_017.jpg
PH216-027.jpg
PH216-006.jpg
PH207-004.jpg
PH202-024.jpg

Manuel Cepeda

unread,
Aug 16, 2009, 1:41:01 PM8/16/09
to Marcelo Palacios, lista Salvador Martinez
Hola Marcelo
Gracias por tu ayuda, pero mi consulta es si hay disposiciones mínimas y normadas, o algo que indique lo siguiente:

-  a que distancia debe estar entre el muro cortafuegos y el transformador
-  altura mínima del muro
-  entre transformador  y sala eléctrica ( u otro equipo ), que distancia debe haber para no colocar el muro

No se si existe alguna norma, pero si existe, favor de indicarla.

Saludos Cordiales


Manuel Cepeda C.
Técnico Electricista Industrial – Egresado de Ing. Eléctrica
Santiago - Chile



--
Manuel Cepeda C.
Cel: 08 989 93 45

Ginés del Castillo

unread,
Aug 16, 2009, 2:06:04 PM8/16/09
to lista Salvador Martinez

Estimado Manuel,

Adjunto recomendaciones de ABB al respecto. Ver especialmente capítulo 4.7.6 y figura 4.46.

Mas allá de esto, la utilización o no de muros cortallamas u otros sistemas tiene que ver con el cálculo de carga de fuego que hacen los especialistas y que tiene que ver con la cantidad de aceite y otros combustibles presentes en un incendio y la posibilidad que se traslade a otras zonas de las instalaciones.

Saludos.

 

Ginés del Castillo

Consultor Técnico-Obras de Ingeniería

3014 Monte Vera-Santa Fe-Argentina

ginesdel...@gmail.com

 

 

 


_ABB_Manual_10E_04_print_14-Obras civiles-bases trafos.pdf

Oscar Ortiz

unread,
Aug 17, 2009, 3:59:18 PM8/17/09
to Manuel Cepeda, Marcelo Palacios, lista Salvador Martinez
Estimado Manuel,

La IEEE Std 979 (Substation Fire Protection) y la NFPA 850 (Fire Protection for Electric generating Plants) Te pueden absolver de todas esas dudas.

Cordialmente,

Oscar Ortiz