Problemas en mediciones de Resistividad de terreno con Megger

118 views
Skip to first unread message

hesse21

unread,
Mar 19, 2016, 9:49:39 AM3/19/16
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimados, nuevamente recurro a Uds porque tengo un problema con la medición de resistividad de terreno y no hemos podido dar solución.

Hace un tiempo compramos con un socio un Megger (http://www.unitronics-electric.com/pdf/DET4TD_DS_es_V01.pdf) para realizar mediciones de resistividad de terreno. El tema es que, debido a la longitud del terreno a medir, los cables que trae por defecto tienen un largo máximo de 10 m. Compramos cables de cobre normales (al principio) y las lecturas de las resistividades aparentes marcaban "cero". No así las que medimos a menos de 10 m con los cables originales. Pensamos que la resistencia del cable era mucha por lo que la inyección de corriente a tierra era prácticamente cero, con lo que la resistencia también sería cero. El cuento es que compramos otro tipo de cables, con la mínima cantidad de cobre de manera que pudiese darse la inyeccion de corriente. Al probar con ellos a valores mayores a los 10 m también seguía apareciendo el valor de cero para la resistencia. Mi amigo compró otro tipo de cables que le recomendó un Ingeniero que trabaja hace años realizando mediciones de resistividad. Y aún así la medición sobre los 10 m siguió dando cero. Menciono que antes de cambiar los cables "originales" por estos nuevos mas largos, las mediciones si daban correctamente. Una de las suposiciones mencionaba a los conectores al Megger para los electrodos de corriente. Probamos continuidad y estaban ok.

Alguno se le ocurre que puede ser?

Saludos y quedo a la espera de sus comentarios

De antemano muchas gracias.

Carlos Lizana

"Rubén Molina S."

unread,
Mar 19, 2016, 10:28:33 AM3/19/16
to hesse21, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimado Carlos:
Yo he usado ese mismo geóhmetro sin problemas como los que describes. 
Uso el método de Schlumberger. Cuando los valores entregados por el instrumento (resistencia) marcan "cero" modifico la separación de los electrodos de voltaje de 1 mt a 2 mts y pongo la nueva distancia en la ecuación de cálculo del rho aparente. Normalmente se puede obtener varios valores adicionales.
Saludos
Rubén Molina S.
Osorno, Chile

Enviado desde mi iPad
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Jose R. Ayaviri S.

unread,
Mar 21, 2016, 10:05:44 AM3/21/16
to hesse21, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimado Carlos,

En mis humildes conocimientos en el tema, entiendo que estos equipos inyectan corriente a voltajes predeterminados por el fabricante. Cuando el terreno es de alta resistividad la corriente que generan estos equipos (pequeños) puede no ser suficiente para lograr una medición:

1. Recomiendo probar en un terreno más húmedo el equipo, para descartar una anomalía en el mismo.
2. Intenta inyectar al máximo de voltaje que permite el equipo (50 V). Creo que tiene escalas de 25-50 A, según documento enviado.
3. En caso que no funcione lo anterior se me ocurren dos razones; el equipo es muy pequeño para el terreno, deben evaluar utilizar otro equipo o buscar alternativas para mejorar la inyección (hacer una malla auxiliar para los electrodos, aumentar la tensión con un transformador, etc); qué existan volúmenes de aire en el subsuelo que estén interfiriendo con las mediciones, como sabes el espacio entre los electrodos entrega la profundidad de la medición, intenten medir en diferentes orientaciones, compactar el terreno a grandes profundidades puede no ser práctico.

Espero sea de ayuda.

Cordialmente,

Jose R. Ayaviri S.
GERS POWER - Chile


Andres Felipe Jaramillo

unread,
Mar 23, 2016, 11:00:40 AM3/23/16
to hesse21, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Carlos:

El telurómetro puedes probarlo con resistencias reales sin usar el terreno.

Emplea un divisor resistivo.  Emplea dos resistencias de 100 Ohm.  Entre los extremos de corriente conectas 200 Ohms y en los extremos de tensión conectas 100 Ohm.  Con esta prueba y la longitud del terreno, puedes obtener un valor de resistividad que puedes verificar.  No necesitas ir al terreno.

Busca la fórmula de resistividad y "calibra" tu mismo un telurómetro.

Saludos
-- 
Andres Felipe Jaramillo Salazar
Cali-Colombia
+57 2 5131937


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.



--
Andres Felipe Jaramillo Salazar
Cali-Colombia
+57 2 5131937

Miguel Martinez

unread,
Mar 23, 2016, 1:32:57 PM3/23/16
to hesse21, Andres Felipe Jaramillo, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Apreciado Carlos:

Recibe un cordial saludo. Parto del hecho de que estas utilizando el metodo de Wenner y que todos tus electrodos estan separados a iguales distancias, como lo establece el metodo. La longitud de apertura de los electrodos (longitud), tiene una relacion directa con el volumen de suelo a evaluar, por lo que a mayor amplitud de electrodos, menor valor de resistencia. Por ello, si tu longitud es muy alta, pudieras caer en la precision de tu equipo, dandote un valor de cero, especialmente si el limite es de 50 V de inyeccion.
No tiene nada que ver con la corriente inyectada, ya que el equipo saca la relacion V/I como la R (Ley de Ohm), por lo que si tuvieras problemas de continuidad o alta resistencia, el error seria que la resistencia se fuera a infinito y no a cero.
No se si necesitas tan larga longitud de medicion, ya que depende el proposito de la medida. Para sistemas de puesta a tierra convenicionales, medir hasta 10 o 15 m de separacion de electrodos es suficiente. Si necesitas medir a largas distancias, te recomiendo otros equipos que inyecten mayor cantidad de tension, para que sea apreciable en suelos de baja resistividad como al que te estas probando.

Saludos,

Miguel Martinez-Lozano
Gerente Proyectos de Energía
Parque de Innovacion De La Salle
León, Guanajuato - México

Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com

Ing. Miguel Martínez Lozano, MSc, Dr
Universidad De La Salle Bajio
Leon, Guanajuato
Mexico
email: mmloz...@gmail.com
          mml1...@udelasalle.edu.mx

--

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Mar 23, 2016, 8:04:51 PM3/23/16
to Miguel Martinez, hesse21, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Carlos y Todos:

Con este simple montaje, se puede verificar la calibración de un telurómetro.  Es sencillo y no cuesta mucho dinero.  Solo es necesario tener unas resistencias de exactitud 1% y listo.  Se aplica la fórmula de resistividad y ya.

Por lo menos verificas el telurómetro antes de enviarlo a un laboratorio de calibración o a reparación, te ahorras un dinero y sales de la duda.

Saludos

La firma está al final, gracias



Imágenes integradas 1
Reply all