ICEA S-66-524 / NEMA WC7" | Crosslinked-Thermosetting-Polyethylene Insulated Wire & Cable |
Fue retirada y fue reemplazada por
ICEA S-95-658 / NEMA WC70 | Nonshielded 0-2 kV Cables |
ICEA S-96-659 / NEMA WC71 | Nonshielded 2001-5 kV Cables |
ICEA S-93-639 / NEMA WC74 | Shielded Power Cable 5-46 kV |
ICEA S-94-649 | Concentric Neutral Cables Rated 5-46 kV |
ICEA S-97-682 | Utility Shielded Power Cable Rated 5-46 kV |
ICEA S-105-692 | 600 V Single Layer Thermoset Insulated Utility Underground Distribution Cable |
Por lo visto anteriormente, ustedes estan pidiendo un cable "NO APANTALLADO", de 0 a 2 kV.
Si lo anterior es correcto y no tienen preferencia por otro material aislante, se puede considerar que la oferta cumple.
Saludos,...............Omar Graterol
Ingro. Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezueal
Telf. 58-261-7436648
Cel 58-414-6338693