Revisa tu demanda, los siguientes puntos:
Cocina y servicios aprox. 30 Kw. pregunta si hay maquinas para hacer pan y torta, cuantos refrigeradoras, congeladoras maquinas de hacer café, bebidas heladas, conservadoras para tortas, etc. el propietario y Arquitecto te deben dar los datos incluyendo las facilidades que debe tener el Bar y Central telefónica y equipos de seguridad y cámara de circuito cerrado de TV y otros key swich para las habitaciones
Numero de televisores: 300w por habitación
Servicio de Internet en cada habitación 400w por habitación, considerar cargadores de celulares y baterías para cámaras
Suites con Aire acondicionado, Jacuzzi, aprox. 10 Kw.
Gimnasio 15 Kw a 40 Kw
Peluquería damas 15 Kw a 30 Kw
Sala de conferencias 10 Kw a 60 kw
Numero de Ascensores y montacargas
Iluminación de zonas comunes y pasadizos
Sala de bombas de servicio de presion constante y flujo variable
Bomba contra incendio , bomba jockey
Bombas sumidero
Si tiene sotanos considerar extraccion de monoxido , extractor en cocina y ventiladores y Aire acondicionado en zonas a proyectarse.: salones de recepcion y comedor.
Iluminacion de fachada y Letreros luminosos.
Toda esta informacion debes revisar y luego hacer el calculo de la Maxima demanda.
Estimados listeros del peru;Agradeciendo de antemano vuestra colaboracion, estoy apoyando a un amigo que esta construyendo su hotel de tres estrellas, necesito calcular la Demanda Maxima de contratacion con el conciesionario Luz del Sur, mi maxima demanda calculada del local es de 45,873.25 Watt. Que factor considero la de demanda que es 0.5 (utilizamos en proyectos del subsistema de distribucion primaria); indicarme en que norma encuentro estos factores.AtteSantiago Luna A.Ing, ProyectosLima Peru