CALCULO DE D.M. PARA CONTRATO LUZ DEL SUR PERU

182 views
Skip to first unread message

JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA

unread,
Sep 27, 2009, 9:27:35 PM9/27/09
to Lista Electrica Salvador Martinez
Estimados listeros del peru;
 
Agradeciendo de antemano vuestra colaboracion, estoy apoyando a un amigo que esta construyendo su hotel de tres estrellas, necesito calcular la Demanda Maxima de contratacion con el conciesionario Luz del Sur, mi maxima demanda calculada del local es de 45,873.25 Watt. Que factor considero la de demanda que es 0.5 (utilizamos en proyectos del subsistema de distribucion primaria); indicarme en que norma encuentro estos factores.
 
Atte
 
Santiago Luna A.
Ing, Proyectos
Lima Peru
 
 

Juan Melgarejo

unread,
Sep 28, 2009, 12:16:03 AM9/28/09
to JULIAN SANTIAGO LUNA AYQUIPA, listaelectricasm
Estimado Julian

Revisa tu demanda, los siguientes puntos:

Cocina y servicios aprox. 30 Kw. pregunta si hay maquinas para hacer pan y torta, cuantos refrigeradoras, congeladoras maquinas de hacer café, bebidas heladas, conservadoras para tortas, etc. el propietario y Arquitecto te deben dar los datos incluyendo las facilidades que debe tener el Bar y Central telefónica y equipos de seguridad y cámara de circuito cerrado de TV y otros key swich para las habitaciones

Numero de televisores: 300w por habitación

Servicio de Internet en cada habitación 400w por habitación, considerar cargadores de celulares y baterías para cámaras

Suites con Aire acondicionado, Jacuzzi, aprox. 10 Kw.

Gimnasio 15 Kw a 40 Kw

Peluquería damas 15 Kw a 30 Kw

Sala de conferencias 10 Kw a 60 kw

Numero de Ascensores y montacargas

Iluminación de zonas comunes y pasadizos

Sala de bombas de servicio de presion constante y flujo variable

Bomba contra incendio , bomba jockey

Bombas sumidero

Si tiene sotanos considerar extraccion de monoxido , extractor en cocina y ventiladores y Aire acondicionado en zonas a proyectarse.: salones de recepcion y comedor.

Iluminacion de fachada y Letreros luminosos.

Toda esta informacion debes revisar y luego hacer el calculo de la Maxima demanda.

Saludos cordiales
Ing. Juan Melgarejo
Lima Peru
--
Telefax: 422 1714

JUAN CARLOS ZEGARRA TARQUI

unread,
Sep 28, 2009, 5:47:05 PM9/28/09
to lista electrica_SM
Santiago:

No hay una norma establecida que conozca. Los criterios para aplicar el o los factores de simultaneidad dependen de varios aspectos que el proyectista debe plantearse como la cantidad de artefactos, su función, cantidad de personas, cantidad de ambientes, etc.

Te anexo un archivo de cálculo de demandas para el Museo de Arte de Lima.

Sin ser una regla te adelanto, en promedio por ejemplo:
TIPO AMBIENTE            F.S.
Hospitales                1.0 - 0.85
Oficinas                   0.80 - 0.70
Departamentos         0.60 - 0.40
Hoteles                   0.60 - 0.50
Vivienda unifamiliar    0.50 - 0.30
Vivienda multifamiliar  0.60 - 0.50


Atentamente,

Ing. JUAN CARLOS ZEGARRA T.
Lima - Perú



Estimados listeros del peru;
 
Agradeciendo de antemano vuestra colaboracion, estoy apoyando a un amigo que esta construyendo su hotel de tres estrellas, necesito calcular la Demanda Maxima de contratacion con el conciesionario Luz del Sur, mi maxima demanda calculada del local es de 45,873.25 Watt. Que factor considero la de demanda que es 0.5 (utilizamos en proyectos del subsistema de distribucion primaria); indicarme en que norma encuentro estos factores.
 