Lo habitual para motores de potencias grandes (mayores a 1000kW) es
que el fabricante entregue las curvas de calentamiento limites
certificadas.
En realidad son al menos dos curvas correspondiente a los limites
termicos cuando el motor está frio (primera partida) y cuando el motor
está caliente (partida despues de haber estado operando a plena carga
por largo tiempo).
Sin embargo, es posible trabajar con valores tipicos para motores mas
pequeños. En ese caso a falta de información lo habitual es
seleccionar una curva de overload "class 20" que es una curva tipica
definida por NEMA. No es recomendable usar curvas tipicas para motores
mayores a 1000kV.
Saludos
Rene Mendoza
Santiago-Chile
On Sep 19, 7:19 pm, Jonathan Quiros <
jonathan.qui...@gmail.com> wrote:
> Buenas, yo estoy haciendo un estudio de coordinación de protecciones de una
> barra de media tensión (4,16 kV), en la cual están conectados motores de
> distintas potencia y distintos usos. El problema es que no dispongo de las
> curvas de daño de los motores: existe una norma std *IEEE Std 620 Guide for
> the Presentation of Thermal Limit Curves for Squirrel Cage Induction
> Machines, que quizás posea curvas típicas las cuales pueda tener como
> referencia de curva de daño, pero tengo entendido que esta práctica no es
> correcta. Aún así, si alguien me podría facilitar la norma se lo
> agradecería.*
> *
> *
> *Los motores que tengo conectados son en su mayoría bombas de distintas
> potencias desde 110 kW hasta 7300 kW, y un par de motores de ventiladores de
> 500kW y 2600 kW. Todos con un factor de servicio de 1,15*
> *
> *