REFERENCIA 2
Me gustaría compartir con todos ustedes un pequeño ejemplo de lo que estamos hablando:
Carga: Motor 10 HP
Tensión 480 V
Long Cable 75 m. (tipo THHN 90°)
FP= 0,8 y Ef=0,87
Nivel de Cortocircuito 42 kA.
El cual es un ejemplo típico en nuestro ambiente del área de Petróleo y Gas
Según lo que hemos discutido la alimentación de este motor debería ser por medio de un cable calibre No. 1/0 AWG, si la protección es con un circuit breaker y si considero un breaker limitador de corriente podría ser un cable calibre N° 8 AWG. Para todos los casos tanto limitador o no el breaker tipo MCP debería ser de 30 A.
Lo que sigo sin comprender es que si considero la tabla No.1 de la Norma IEEE Std 1485 – 2005, sección 5. (Recommended Practice for the Selection, Field Testing, and Life Expectancy of Molded Case Circuit Breakers for Industrial Applications), yo podría utilizar un cable calibre No.10 AWG, sin ningún problema de sobretemperatura en el aislamiento del cable en el momento de un cortocircuito, estaría dentro de las recomendaciones de la Norma y no incurriría en gastos adicionales por sobredimensionamiento de cables.
Según lo definido en dicha norma (IEEE 1485) basta colocar el conductor calibre No.10, ya que el interruptor de 30A (tipo Molded Case), se encuentra diseñado para proteger el cable calibre No.10 AWG en momento de un cortocircuito.
Seamos realistas. Si yo soy el cliente, diseño según NEMA/NFPA/IEEE, tengo una Norma (IEEE Std 1485) que define los calibres de cables mínimos para los interruptores los cuales estarán protegidos por cortocircuito. Basta con solicitarle al proveedor de los circuit breakers que muestre sus certificados de prueba de dichos dispositivos según IEEE Std 1485. No tengo que hacer ningún cálculo o ninguna prueba de limitación de corriente. De esta manera estoy cumpliendo sin ningún inconveniente con NFPA 70 Sección 110.10.
Esa es la función de las normas estandarizar procedimientos para evitar errores o sobrecostos. Lo mismo sería si yo compro un transformador, yo solicito que el mismo cumpla con una Norma (IEC o NEMA) yo no me pongo a realizar cálculos del número de espiras y espesores de aislamiento, para comprobar que lo suministrado por el proveedor cumple o no lo requerido.
Pero como puedes verificar en la sección 5 de la IEEE Std 1485, dice literalmente:
“Molded case circuit breakers are “trip free” in construction. This means that the circuit breaker contacts cannot
be held closed against a fault condition. Molded case circuit breakers are designed to protect insulated
conductors against unsafe overheating that would ultimately damage the insulation and conductor.”
Es decir el diseño de los interruptores tipo molded case debe ser tal que en el momento de por cortocircuito proteja el cable, la tabla hace referencia a que calibre mínimo puede conectarse a los terminales del interruptor y cumplan con el criterio anterior.
Ing. Henry Vargas
Moderador
Correo Electronico: moderadorli...@gmail.com
Directo: +58 414 6584384 / +58 426 5162282
PIN BlackBerry: 218D1F20
Caracas, Venezuela
Gustavo:
Te adjunto un calculito con el que verifico los cables frente a los cortocircuitos, por si te interesa. Las celdas en verde siempre tienen una fórmula dentro. En cierta forma te estoy diciendo que concuerdo con Henry.
Saludos
Pablo Costantini
Buenos Aires
Argentina
Gustavo, como lo dice el paper anexo en tu nota, interesante punto y en realidad con razon puede presentar las diferentes posiciones que tu indicas. No obstante es muy comun la posicion comoda y esta es la de elegir la proteccion segun el NEC, el cual solo considera las ampacidades del cable para la corriente calculada, y el dimensionamiento del circuit breaker segun los maximos y minimos para el conductor seleccionado. Yo particularmente he estado usando (Fuera de la Industria Petrolera), un calculador de la pagina electrician2.com., que en su encabezado dice lo siguiente:
NEC Table 310.15(B)(16) and accompanying code sections and notes to find the wire size and minimum and maximum overcurrent protective devices (OCPD) for branch circuits and feeders per Section 240.4(B), and (D)
Ahora profundizando un poco en el tema, y te confirmo que era nuestra practica en PDVSA (Antes del 2002), especialmente para conductores o circuitos importantes, y especialmente los de media tension y muy rara vez motores importantes en baja tension (Motores criticos, donde se justificaba cuidar la integridad del conductor ante una falla por C.C); en estos casos solicitabamos o se obligaba en el estudio de coordinacion de protecciones, a plasmar las "Curvas de daño de los conductores", junto con las curvas de daño de los demas equipos electricos (Transformadores, etc), y por supuesto las curvas de proteccion. Con la coordinacion debemos ver, que las curvas de proteccion del Breaker, deben estar por debajo de las curvas de daño del motor y del cable. Lo cual dificilmente se cumple cuando aplicamos solo las exigencias del NEC, por lo cual considerando las curvas de daño, podemos tener
cables sobrediseñados al compararlos con la seleccion del NEC, especialmente si se trata de conductores y motores de baja rtension. Anexo documentos de calculo de las curvas de daño de los conductores ( algo mas generico que la hoja de calculo enviada por Pablo, que de paso esta muy buena), documento de coordinacion de protecciones donde puedes ver este tema tratado para toda una gama de euipos.
Nota: Fuera de PDVSA, me ha sido dificil exigir lo que pueda ser un estudio de coordinacion, mucho mas dificil sera exigir el dimensionamiento de un conductor basado en el nivel C.C..
En todo caso, tambien es bueno analizar algunos aspectos:
1- Proteger el conductor significa una inversion adicional, que debe justificarse con lo que se quiere salvar del equipo protegido...con esta orientacion debemos anlizar las fallas de un conductor en los siguientes casos...(a)...Si el conductor sale de un MCC, va por un conduit hasta las cercanias del motor, sin tanquilla o cajas de empalme, al ocurrir un corto-circuito en el cable No salvamos nada porque el cable debe ser reemplazado en su totalidad.Caso tipico de baja tension. (b)...Si el conductor sale por una bancada y pasa por una o mas tanquillas, al ocurrir un corto-circuito en el cable Podriamos salvar parte del cable y reemplazar solo el tramo dañado. Caso tipico en cables de media tension. (c) ...Si el conductor es del tipo directamente enterrado, al
ocurrior un corto-circuito en el cocnductor, podriamos salvar la mayor parte del conductor, reparando solo la seccion fallada.
En conclusion las normas no son directas en este aspecto; pero tampoco son la ultima palabra, ya que aplica EL JUICIO DEL INGENIERO, y el analisis logico indicado en el parrafo anterior es el que debe aplicar, por lo cual en mi opinion, la instalacion que tu planteas (Motor de baja tension), la haria con el cable seleccionado segun el NEC, y con la proteccion del MCP (Motor Circuit Protector),....Cable 8 AWG.
NOTA: El punto se presta a estos analisis y pueden haber varias opiniones o posiciones, por lo cuaal son bienvenidos los aportes adicionales.
Saludos,.................Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
Telf. 58-261-7436648
58-414-6338693
--- El vie, 27/5/11, Pablo Costantini <pcost...@eling.com.ar> escribió:
|
|
|
|
|
Gustavo, yo creo que en alguna parte hay alguna mala interpretación en relación con lo que podemos estar interpretando como protección por CC de un conductor, digo esto por algunos comentarios que haces en una de tus notas, los cuales mencionare con mis comentarios: 1- Estoy de acuerdo con ustedes que lo correcto es hacer la verificación ante cortocircuitos en cables para protegerlo, creo que esto hay que aclararlo, pero vamos a ver si al desarrollar estos comentarios realmente estamos de acuerdo. 2- ¿Como protegemos el cable?... Según el punto anterior, verificamos el cortocircuito para proteger el cable, pero no indicamos cual cortocircuito….para mi debe ser el corto-circuito en los terminales del motor, o sea el máximo cortocircuito o corriente de cortocircuito que pasara por el cable (Let-through Current). Esta es la corriente que debemos usar para verificar que cuando se presente, no sobrepase la curva de daño del cable. 3- Nivel de Corto-Circuito según tu ejemplo del motor de 10 HP, Según lo que indicas es de 42 kA, si este es el nivel de corto-circuito en el punto de aplicación del MCCB (Valor típico en el lado alto de un CCM en 480 Voltios), si se usa el conductor 8 AWG, el máximo nivel de cortocircuito en los terminales del motor, a unos 75 mts, como lo indicas en tu ejemplo, sera de 2 kA máximo, y si se usa 1/0 sera de 4,5 kA máximo. Ver tablas Short-circuit current at the end of the cable incluida en el anexo, Elfa Plus – Technical Data de G.E. . 4- Verificación de cortocircuito para la protección del cable,. Si la verificación de corto-circuito la estamos haciendo con 40 kA, estamos sobredimensionando, ya que estamos verificando el cable para que soporte una corriente que nunca pasara por el cable. Al tener una falla en los terminales de MCCB, donde la corriente de cortocircuito es máxima (Voltaje de la barra, sin impedancias entre la barra y el punto de falla) la corriente que pasa por este cable es solo el aporte del motor; en muchos casos despreciable. Según los datos dados en tu ejemplo debería verificarse con 2kA, por lo cual si el cable 8 AWG, que tu indicas, dimensionado con los derrateos ya comentados (por temperatura, por varios cables en la bancada, etc.), es suficiente ya que este cable debe soportar cómodamente los 2 kA por un ciclo o los 0,018 ms indicados como operación del MCCB. Lo que si debemos es asegurarnos que el MCCB, actué para estos niveles de corriente, dejando arrancar el motor que debe consumir unos 80-100 Amp. en arranque. 5- Otros limitadores naturales del nivel de C.C. al tratarse de un motor… Para abonar más a los aspectos que reducen las corriente de falla en un motor, es plenamente conocido y está ampliamente estudiado, que el 90% de las fallas en los motores se inician con fallas de alta impedancia, incluso las fallas en los terminales del motor, por lo cual estas fallas presentan corrientes mucho menores, por eso la protección instantánea, debe estar lo más cerca de la curva de arranque del motor, ya que estas corrientes de falla pueden estar muy por debajo de los 2 kA para el caso analizado. OJO…Esto es lo que impulso el uso de los MCP, con los cuales la protección magnética, introduce una reactancia en el circuito que hace que la corriente que circula por el cable es mucho menor que la corriente prospectiva de cortocircuito (Aprox. el 10% de la corriente de falla considerada incluyendo todas las impedancias que participan hasta el punto de la falla, en el caso anlizado seria de unos 200 Amp.); ademas permite acercar la curva de protección a la curva de arranque del motor, ya que esta es una recta que se coloca sobre la parte asimetrica de la corriente de arranque del motor.
Según todo lo anterior, sin hacer otras verificaciones, el motor de 10 HP, se puede alimentar con el conductor 8 AWG, y no requiere el conductor 1/0 AWG, especialmente si es protegido con un MCP, si usas un MCCB, verifica según las curvas de daño, con los criterios de que la corriente que debes considerar es la corriente que pasa por el cable con un cortocircuito franco en los terminales del motor.
Copio a continuación un párrafo del paper anexo, que ratifica y se refiere a las normas en las cuales se basan estos comentarios. ****************************************************párrafo Copiado **************************************** Protection against short-circuit According to IEC 60364 protective devices shall be provided to break any short-circuit current flowing in the circuit conductors before such a current could cause danger due to thermal and mechanical effects produced in conductors and connections.
To consider that an installation is well protected against short-circuits, it is required that the protective device complies with the following conditions:
- The breaking capacity shall not be less than the prospective short-circuit current at the place of its installation. Icu≥ Icc - Let-through energy I2t smaller than admissible energy of the cable.
No sé si esto aclara el punto y podemos decir que estamos de acuerdo como lo dices en tu nota anterior o tienes algún punto contrario, o podemos hablar de alguna norma que no estemos considerando.
Saludos,………………..Omar Graterol Ingeniero Electricista Maracaibo – Zulia - Venezuela Telf. 58-261-7436648 Cel. 58-414-6338693 --- El dom, 29/5/11, gustavo salloum <gustavo...@gmail.com> escribió: |
En cuanto al tema del cortocircuito en cables para determinar su calibre.................este fin de semana, se han estado revisando la snormativas al fondo,.........Creo que hay sustentabilidad en las normativas en relación de la verificación innecesaria de cortocircuito en para cálculo de alimentadores para baja tensión <600V. ¿Qué piensan ustedes?, hablamos de las norma NFPA 70-2011, la norma IEEE 1458 la cual está amarrada con la NFPA, la norma IEEE 1015 nos habla de los requerimientos mínimos suficientes para la selección del calibre de los conductores. ADJUNTO LAS REFERENCIAS
Según la NFPA 70, una vez seleccionado el cable por Capacidad de Corriente, éste deberá protegerse contra cortocircuito ¿Cómo?, la NFPA 70 indica como suficiente el uso de un dispositivo de protección y no aumentando el calibre del cable………. según el artículo 240.4, ….en líneas generales no es necesario aumentar el calibre del conductor por cortocircuito, sino que se selecciona el Breaker por la Capacidad de corriente y se considera el cable protegido (hay condiciones que se mencionan en el artículo claro está, les dejo parte la referencia para que se los lean……………… pero por favor diríjanse a la artículo para que lo vean completamente )
CITO………………………..240.4 Protección de Conductores. Los conductores que no sean cordones flexibles y cables de artefactos eléctricos, tendrán protección de sobrecorriente según su ampacidad, tal como se especifica en 310.15, excepto los casos permitidos o exigidos en 240.4(A) hasta (G).
¿Podemos concluir todos los involucrados que tenemos Soportabilidad Normativa al respecto?...... ADJUNTO LAS REFERENCIAS