Neutro generador solido a tierra o con impedancia

76 views
Skip to first unread message

Jesus Perez

unread,
Jun 9, 2014, 3:15:26 PM6/9/14
to listaele...@googlegroups.com
Estimados colegas quisiera si no es mucha molesta que me dieran su opinión.

Como puedo saber si es necesario conectar el neutro de un generador en baja tensión solido o a través de una impedancia a tierra. Obviamente dependerá del nivel de Cortocircuito y la capacidad máxima que podrá soportar el Generador.

En un proyecto que estuve revisando, se tenían cuatro generadores contados en paralelo a una misma barra, para ese caso, el cortocircuito monofasico  era de alrededor de los 30 kA. La conexión del neutro de los cuatro generadores era solido a tierra. Por tratarse de una ingenieria basica no se tenia información o databook del equipo a procurar.

Cuales son las practicas que comúnmente se aplican en estos casos en cuanto al régimen de los neutro?

Saludos

Jesus Perez
Caracas-Venezuela

Juan Melgarejo

unread,
Jun 9, 2014, 4:16:20 PM6/9/14
to Jesus Perez, listaelectricasm


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.



--
*Ing. Juan Melgarejo Garcia*
Ing. Mecanico y Electricista CIP 17115
Telefax: 422 1714

http.doc

Andres Felipe Jaramillo

unread,
Jun 9, 2014, 6:08:48 PM6/9/14
to Jesus Perez, listaele...@googlegroups.com
Jesus

Los artículos de Juan son muy ilustrativos.  Pero te presento un comentario rápido que no va en contravia de los artículos, solo hago énfasis en las razones de la limitación de corriente de falla.

En mi opinión, la importancia mayor de la limitación de corriente de falla, es evitar que cuando se presente una falla interna en el devanado, se produzca además, un daño en las chapas del núcleo.  Cuando la corriente de falla es mayor a 10 A, se produce la fundición o daño térmico del núcleo.  Es por eso que la corriente de falla se limita a 10 A y entonces se usan sistemas (toroides) para detección de falla a tierra.

La desventaja con generadores de baja tensión, es que si están conectados directos a la red, se pierde capacidad de despejar fallas selectivamente en circuitos de distribución.

En ese caso entonces, se puede limitar la corriente a corrientes mayores para reducir el riesgo de fundir el núcleo pero poder detectar fallas y tener selectividad.

He visto resistencias de limitación a 2000 A y otras de 600 A.  Personalmente prefiero la segunda adicionando sensores de fallas a tierra en los alimentadores.

Andres Felipe Jaramillo S
Cali-Colombia




El 9 de junio de 2014, 14:15, Jesus Perez <jesusr...@gmail.com> escribió:

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.



--
Andres Felipe Jaramillo Salazar
Cali-Colombia
+57 2 5131937
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages