Consulta de empalmes en bandejas metálicas

403 views
Skip to first unread message

Juan Carlos ZEGARRA TARQUI

unread,
Dec 11, 2012, 10:21:44 AM12/11/12
to lista electrica_SM
Estimados colegas:

Para el empleo de bandejas metálicas lisas, como ducto de cables de alimentadores, ¿están permitidos los empalmes dentro de la bandeja de un cable alimentador para derivar 2 o más circuitos, hacia cargas en la ruta de la bandeja?

Gracias por su atención.

Atentamente,

Ing. JUAN CARLOS ZEGARRA T.
Lima - Perú

Michel Sandoval

unread,
Dec 11, 2012, 12:17:38 PM12/11/12
to listaele...@googlegroups.com, jczeg...@hotmail.com
Estimado Juan Carlos
Las buenas practicas indican que no esta permitido los empalmes. Asimismo si verificamos las especificaciones de montaje de la mayoría de proyectos, no estan permitidas.
Slds.
Michel Sandoval
Ingeniero Electricista
Arequipa Peru
Enviado desde mi teléfono Nokia
-----Mensaje original-----
De: Juan Carlos ZEGARRA TARQUI
Enviado: 11/12/2012, 10:21 AM
Para: lista electrica_SM
Asunto: [LESM] Consulta de empalmes en bandejas metálicas
--
www.listaelectrica.org

LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

JOSE LUIS FALCON

unread,
Dec 11, 2012, 11:31:15 PM12/11/12
to Juan Carlos ZEGARRA TARQUI, lista electrica_SM

JUAN CARLOS:

 

DESCONOZCO LAS NORMAS DE PERU, PERO HACIENDO REFERENCIA A LAS QUE MANEJAMOS EN MEXICO, COPIA DE LAS NEC AMERICANAS, TE INDICO QUE  SE PERMITE REALIZAR EMPALMES DE CABLES, COMO SE INDICA EN LA SECCION 318-8 DE LA NOM MEXICANA:

 

318-8. Instalación de los cables

a) Empalmes. Se permiten empalmes hechos y aislados con métodos y accesorios aprobados, en un

soporte tipo charola para cables, siempre que sean accesibles y no sobresalgan de los rieles laterales.

 

LO QUE NO SE PERMITE ES REALIZAR DOS O MAS DERIVACIONES A PARTIR DE UN CIRCUITO

 

240-21. Localización en el circuito. El dispositivo de sobrecorriente debe conectarse a cada conductor

de fase del circuito, del siguiente modo:

a) Conductores de alimentadores y circuitos derivados. Los conductores de los alimentadores y de los

circuitos derivados deben estar protegidos por dispositivos de protección contra sobrecorriente conectados en

el punto en el que los conductores reciben la energía, excepto lo que se permita a continuación

 

SALUDOS DESDE MEXICO

 

Ing. José Luis Falcón

DIPSA Constructora

Coordinación de Instalaciones

Area de Ingeniería

044-55-3400-4806

jlfa...@grupodipsa.com.mx

 

De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de Juan Carlos ZEGARRA TARQUI
Enviado el: martes, 11 de diciembre de 2012 09:22 a.m.
Para: lista electrica_SM
Asunto: [LESM] Consulta de empalmes en bandejas metálicas

 

Estimados colegas:

--

TOM HUANCAUQUI

unread,
Dec 11, 2012, 11:01:45 AM12/11/12
to Juan Carlos ZEGARRA TARQUI, lista electrica_SM
Muxaxo

Pero el detalle de donde sale cada metrado, y los pernos sincados cual es su sinonimo


Atte.

Ing. Antonino Huancauqui Zuñiga
RPM: #955807611
CEL: 987924917



--

Bernardo N Filio Lopez

unread,
Dec 11, 2012, 10:41:47 AM12/11/12
to Juan Carlos ZEGARRA TARQUI, lista electrica_SM
Yo creo que no.  A cada cambio de calibre, debería haber antes una protección.



--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"



--
____________________________________________________

Bernardo N. Filio López
México - Distrito Federal
ID Nextel 92*130810*2
Móvil: 55 2719 9061

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages