JUAN CARLOS:
DESCONOZCO LAS NORMAS DE PERU, PERO HACIENDO REFERENCIA A LAS QUE MANEJAMOS EN MEXICO, COPIA DE LAS NEC AMERICANAS, TE INDICO QUE SÍ SE PERMITE REALIZAR EMPALMES DE CABLES, COMO SE INDICA EN LA SECCION 318-8 DE LA NOM MEXICANA:
318-8. Instalación de los cables
a) Empalmes. Se permiten empalmes hechos y aislados con métodos y accesorios aprobados, en un
soporte tipo charola para cables, siempre que sean accesibles y no sobresalgan de los rieles laterales.
LO QUE NO SE PERMITE ES REALIZAR DOS O MAS DERIVACIONES A PARTIR DE UN CIRCUITO
240-21. Localización en el circuito. El dispositivo de sobrecorriente debe conectarse a cada conductor
de fase del circuito, del siguiente modo:
a) Conductores de alimentadores y circuitos derivados. Los conductores de los alimentadores y de los
circuitos derivados deben estar protegidos por dispositivos de protección contra sobrecorriente conectados en
el punto en el que los conductores reciben la energía, excepto lo que se permita a continuación
SALUDOS DESDE MEXICO
Ing. José Luis Falcón
DIPSA Constructora
Coordinación de Instalaciones
Area de Ingeniería
044-55-3400-4806
De: listaele...@googlegroups.com [mailto:listaele...@googlegroups.com] En nombre de Juan Carlos ZEGARRA TARQUI
Enviado el: martes, 11 de diciembre de 2012 09:22 a.m.
Para: lista electrica_SM
Asunto: [LESM] Consulta de empalmes en bandejas metálicas
Estimados colegas:
--
--
--