Pruebas Hi Pot y Surge.

34 views
Skip to first unread message

Dino

unread,
Aug 29, 2012, 3:20:32 PM8/29/12
to listaele...@googlegroups.com
Estimados:

Recurro a ustedes para solicitarles por favor si cuentan con algún procedimeinto, recomendaciones y cuidados para realizar las pruebas de Hip Pot y Surge de un generador 120 MVA, que ya se encuentra en operación (tres años).

Es conveniente realizar estas pruebas?? De ser asi que consideraciones se deben tener en cuenta; en caso contrario, existe otra alternativa??

Saludos

Dino Robles Huaynate
Celepsa
Lima PERU

Pablo Arias

unread,
Aug 30, 2012, 9:44:28 AM8/30/12
to Egroups Nueva Lista

Es muy pronto para realizar este tipo de pruebas (3 años) a menos que hayas tenido problemas de aislamiento o desbalances.
Es recomendable instalar equipo de monitoreo en linea cuando se compran estos equipos (generadores grandes) generalmente cuando se los compra se debe especificar monitoreo en linea de descargas parciales y equipos de prueba de ranura y aislameinto.
Te recomiendo seguir las recomendaciones del fabricante asi como las pruebas de comisionamiento y entrenamiento que debieron ser impartidos al momento de la entrega del equipo nuevo. Las pruebas HiPot son destructivas asi q no se deben hacer  a menos que tengas problemas y no solo por hacerlas....
Hay bilbiografia referente al tema en la pagina de MEGGER asi como teoria muy util, tambine normas IEEE que especifican el momento exacto en el cual hacer una prueba de este tipo.
Slaudos.
Pablo Arias.
Ecuador.



De: Dino <dlro...@gmail.com>
Para: "listaele...@googlegroups.com" <listaele...@googlegroups.com>
Enviado: Miércoles 29 de agosto de 2012 14:20
Asunto: [LESM] Pruebas Hi Pot y Surge.
--