Valor de voltaje considerado para el cálculo de caída de tensión.

757 views
Skip to first unread message

Carlos Rojas

unread,
Oct 30, 2016, 12:04:29 PM10/30/16
to listaele...@googlegroups.com, elec...@googlegroups.com

Mis saludos a todos los colegas. Una consulta en cuanto al cálculo de caída de tensión o voltaje.

Se indica en la norma que el valor de caída de tensión desde la acometida hasta el último punto de cada uno de los circuitos ramales no debe exceder del 5% del valor del voltaje de la red.

Al momento de realizar el cálculo de los circuitos ramales o sub alimentadores para subtableros, ¿se debe tomar en cuenta como voltaje de partida el valor nominal de la red o el valor ya disminuido por la caída en la acometida y en el alimentador principal?

Agradezco a quienes puedan aportar un diagrama con los valores de caída de tensión en porcentaje, considerando que los sistemas están conformados de ma siguiente manera:

* Red pública.
* Acometida.
* Medidor o contador.
* Alimentador principal.
* Tablero principal o general, centro de cargas.
- Circuitos ramales.
- Sub alimentadores.
+ Sub tableros
+ Circuitos ramales sub tableros.

Agradezco su aporte y participación.

Atte.

Ing. Carlos Rojas B.
584124303664
Valencia, Venezuela.

Jose Luis Falcon

unread,
Oct 30, 2016, 11:32:08 PM10/30/16
to Carlos Rojas, listaele...@googlegroups.com

 

Carlos, buena noche: te comento que NEC no obliga a una caída de tensión máxima de 5%;  NEC recomienda que la caída de tensión no supere el 5% por eficiencia de funcionamiento

 

 

 

También te comento que cada que tienes una nueva fuente (por ejemplo un transformador), inicia de nuevo el conteo de la caída de tensión recomendada del 5%

 

 

Espero esto sea de ayuda…

 

SALUDOS DESDE MEXICO¡¡¡

JOSE LUIS FALCON

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

image007.png
image002.jpg
image004.jpg

Carlos Rojas

unread,
Oct 31, 2016, 5:59:36 AM10/31/16
to Jose Luis Falcon, listaele...@googlegroups.com

Muchas gracias José Luis. El punto en sí que quiero aclarar es en cuanto al valor del voltaje tomado.

Quiero saber si se comete un error de cálculo al considerar cada fuente como un valor nominal, al no considerar las caídas de tensión acumuladas, específicamente en tableros y subtableros.

Para ilustrar lo anterior ponemos un ejemplo:

Tengo la acometida y la calculo al 1% de caída de tensión. Aquí el valor de voltaje considerado es el nominal de la red de servicio.

Luego viene el alimentador principal, en el cual considero una caída del 2%. ¿Aquí tomaría como valor de voltaje el nominal o el nominal menos el 1%?

Y cada circuito ramal lo calculo para que no supere el 3% de caída de tensión. ¿Aquí el voltaje considerado en el tablero sería el valor nominal o el disminuido, en este caso en un 3% (acumulado de la acometida y del alimentador principal)?

En sí, esa es mi pregunta. A lo cual añado ¿cómo haría al considerar un subtablero?

Calculamos la caída de tensión de la manera que hemos aprendido y aplicamos software y aplicaciones, pero al momento de tener la instalación lista o revisar una instalación existente, surgen esas preguntas.

Saludos a todos y espero su aporte que es para nosotros mismos.

Atte.

Ing. Carlos Rojas B.
584124303664
Valencia, Venezuela.

Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.

Jose Luis Falcon

unread,
Oct 31, 2016, 8:59:15 AM10/31/16
to Carlos Rojas, Lista Eléctrica

CARLOS, ANEXO MIS RESPUESTAS:

 

Tengo la acometida y la calculo al 1% de caída de tensión. Aquí el valor de voltaje considerado es el nominal de la red de servicio.

R: TU CAIDA DE TENSION LA CONSIDERAS A PARTIR DE QUE INICIA TU SERVICIO INTERNO, O SEA , DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL HACIA ADENTRO (AGUAS ABAJO)

 

Luego viene el alimentador principal, en el cual considero una caída del 2%. ¿Aquí tomaría como valor de voltaje el nominal o el nominal menos el 1%?

R: 2% TOMARIAS

 

Y cada circuito ramal lo calculo para que no supere el 3% de caída de tensión. ¿Aquí el voltaje considerado en el tablero sería el valor nominal o el disminuido, en este caso en un 3% (acumulado de la acometida y del alimentador principal)? En sí, esa es mi pregunta. A lo cual añado ¿cómo haría al considerar un subtablero?

R:NO HAY CAIDA DE TENSION EN UN TABLERO, SUBTABLERO, RECUERDA QUE LO QUE DISMINUYE TU CAIDA DE TENSION ES LA IMPEDANCIA DE LOS ELEMENTOS, EN ESTE CASO, DE LOS CONDUCTORES. LAS BARRAS DE TABLEROS POR SU TAMAÑO Y LONGITUD TIENEN UNA IMPEDANCIA MINIMA QUE NO SE CONSIDERA SIGNIFICATIVA.

 

UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS…SUGIERO QUE EN UNA PREGUNTA, ANEXES DIBUJOS O CROQUIS, RECUERDA QUE HABEMOS MUCHOS QUE SOMOS VISUALES Y ASI SE COMPRENDE MEJOR.

 

image003.jpg

Michel Sandoval

unread,
Oct 31, 2016, 2:02:38 PM10/31/16
to Carlos Rojas, Jose Luis Falcon, listaele...@googlegroups.com
Carlos 

El criterio que siempre debe usarse es que desde el punto de suministro hasta la carga debe de existir la caída del 5%. Si en el trayecto hay 1, 2 o 3 tableros, el porcentaje debe de conservarse.

Saludos

Michel Sandoval 
Ing electricista 
Arequipa Perú 


--
Michel Sandoval
Arequipa Peru

Oscar Vasquez

unread,
Oct 31, 2016, 6:50:26 PM10/31/16
to Michel Sandoval, Carlos Rojas, Jose Luis Falcon, listaele...@googlegroups.com
Estimado Carlos:

Complementando lo afirmado por Michel, el 5% es un porcentaje de caída máximo que se debe considerar desde el punto de suministro secundario hasta la carga (o en el caso de poseer transformador interno, desde el secundario del mismo hasta la carga). Es más, cuando se posee carga de iluminación, el porcentaje debe ser menor. El estándar ANSI C84.1 te indica lo anterior. Para ampliar sobre el tema te recomiendo que revises el capítulo 3 del estándar 141 del IEEE, denominado VOLTAGE CONSIDERATIONS. En dicho estándar puedes determinar cuales son los voltajes máximos y mínimos para cada segmento, desde el voltaje a la salida de la compañía distribuidora, la caída permitida en la línea de distribución, el voltaje mínimo a la entrada de la subestación de transformación que brindará en voltaje secundario del proyecto (ya sea a través de entrega secundaria de la compañía distribuidora o el voltaje secundario de una subestación propia del proyecto). En dicho estándar te explican como, partiendo de ese voltaje mínimo, la consideración de 5% hasta la carga te permite asegurar que el voltaje en la carga estará dentro de los límites permitidos. Si tú consideras que en cada nuevo transformador interno o tramo del proyecto puedes iniciar un nuevo cálculo, muy probablemente tendrás problemas de bajo voltaje en el proyecto, ya que las caídas de voltaje se van acumulando.
El estándar mencionado posee una tabla generadora (basada en 120 voltios), que permite calcular valores máximos y mínimos para todos los voltajes nominales ANSI. Solamente se tiene que multiplicar el ´numero de la casilla de la tabla generadora por el voltaje nominal del tramo y dividir por 120 y con ello se van calculando todos los valores.
Te adjunto una hoja que elaboré a partir de dicha tabla, la cual sirve para generar, voltajes máximos y mínimos en los diferentes rangos. Le agregué hojas a manera de ejemplo, pero en realidad solamente necesitas una y con ella puedes calcular los voltajes que requieras.
También adjunto la tabla ANSI C84.1 que posee todos los voltajes nominales y sus límites (que puedes calcular con la tabla generadora mencionada), así como también te agrego una gráfica que te indica los límites de voltaje de cada tramo.

Espero que te sirva,

Saludos,

Oscar Alberto Vásquez
San Salvador, El Salvador.

  
Voltajes y caidas segun ANSI C84-1.xlsx
Tabla ANSI C84-1.pdf
Limites de voltaje segun ANSI C84 1.pdf

Carlos Rojas

unread,
Oct 31, 2016, 7:02:34 PM10/31/16
to Jose Luis Falcon, Lista Eléctrica

Muy buenas sus respuestas, es cuestión de ponerlo en práctica y es cierto, gráficamente queda mejor expuesto cualquier tema y consulta.

Revisaré el estándar 141 de la IEEE, si alguno la puede compartir se le agradece.

Saludos y FEliz semana a todos.

Florencio caripa

unread,
Nov 1, 2016, 10:30:45 AM11/1/16
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ", listaele...@googlegroups.com, elec...@googlegroups.com
Buenos dias te envio la norma IEEE y Corpoelec que te puede ayuda
Ing.FlorencioCaripa
Valencia Venezuela
0412 3559800 
241-1990.rar

Florencio caripa

unread,
Nov 1, 2016, 10:33:22 AM11/1/16
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ", listaele...@googlegroups.com, elec...@googlegroups.com

NormaCorpoelec
27-86CajapInstalaciondeMedicion.PDF

Carlos Rojas

unread,
Nov 1, 2016, 1:51:52 PM11/1/16
to Florencio caripa, listaele...@googlegroups.com, elec...@googlegroups.com

Muchas gracias colega.

Aprovechando la oportunidad, ¿sabrás dónde puedo informarme sobre los códigos o nomenclatura que coloca CADAFE o Corpoelec en los centros de transformación, que son 7 etiquetas con letras de color negro y fondo amarillo? Los veo pero no se cómo interpretarlos. Agradezco esa información.

--

Florencio caripa

unread,
Nov 2, 2016, 10:34:14 AM11/2/16
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ", listaele...@googlegroups.com, elec...@googlegroups.com
Buenos dias, esa nomenclatura en poste y transformadores, es la cuadricula de identificacion, indica el sector, numero de poste, el circuito, para conocer los detalles debes dirigirte a la oficina corpoelec del sector 
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages