Hola Henry, el tema no es sencillo. Si alimentas el motor el ascensor debes tener en cuenta:
a-¿Dispone de variador de velocidad con recuperación de energía?
b-¿Dispone de variador de velocidad sin recuperación de energía?
c-¿conexión directa?
Si la respuesta es a, tienes un problema, ya que una UPS normal no soporta este tipo cargas (hace que aumente la tensión del bus de CC durante el frenado del motor). Puede que haya desarrollos específicos para esto, pero te costará conseguirlos. Otra solución es sobredimensionar mucho la UPS, pero es económicamente impracticable. En algún caso he visto arreglos de ATS cuyas entradas están alimentadas, una, de UPS, y otra, de red normal. En situación normal el motor cuelga de red normal y tiene todas sus funcionalidades activas. En caso de corte de red pasa a alimentarse de UPS, pero el control del ascensor solo permite una maniobra controlada para acercar al ascensor al piso más próximo, inhibiendo la recuperación de energía.
Si la respuesta es b, no hay problema, es solo cuestión de dimensionar adecuadamente la UPS.
Si la respuesta es c, tampoco hay problema, pero exige un sobredimensionado de la UPS para soportar los arranques y paradas, aunque hay que evitar que al frenar reinyecte al inversor.
Tenemos el caso de un cliente que, para resolver el problema, solo alimenta el control de sus ascensores mediante una UPS pequeña (300 VA). Cuando hay un corte se activa una función de posicionar el ascensor al piso más cercano, creo que dejándolo bajar y frenándolo en el piso inmediato inferior, aunque no sé bien cómo lo hacen.
Por último, hay unos variadores de velocidad que disponen de conexión al bus de CC para poder conectar baterías y dar un poco de autonomía ante un corte de energía. En EMERSON Industrial Automotion creo que los tienen, y además disponen de la función de recuperación de energía durante frenadas. Tal vez esto pueda solucionar tu problema.
Un saludo.
Kike.
Barcelona