Factor de correccion en cables en MT

189 views
Skip to first unread message

Michel Sandoval

unread,
Jan 11, 2021, 1:08:55 PM1/11/21
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimados listeros: 

Dentro de la revisión de aplicaciones de terminaciones (mufas), se observa que para la selección de los mismos, se debe considerar los msnm (altura sobre el nivel del mar) donde serán instalados, por temas de rigidez dieléctrica, factores de corrección basados en la Tabla I de la norma IEEE C57.12.00. 

Los fabricantes de terminaciones, dan factores de corrección por altura al respecto, sin embargo la duda que surge es: ¿para definir el aislamiento de los cables, también deben de considerarse estos factores de corrección por altura? 

Particularmente no me había preocupado por este factor para los cables, sin embargo queda la duda para tener todo claro técnicamente. 

Quedo de sus comentarios al respecto. 

--
Michel Sandoval
Arequipa Peru

Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní

unread,
Jan 12, 2021, 12:21:24 AM1/12/21
to Michel Sandoval, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Michel,

El aislamiento de los cables que finalizan en sus extremos con terminaciones tienen su dieléctrico como XLPE reticulado, etc., su dieléctrico o aislamiento no es el aire, por tanto no son afectados por la rigidez dieléctrica del "aire" afectado por la altura. La ventilación si es un factor a tener en cuenta en el cable.

Saludos,

Ing. Jose Teodulo Gutierrez
Ica_ Peru.


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CANM33-rn1SyFnR-vuYdSChsy6t9E-nDOSWdY6ZnQHxsJro-x%2BQ%40mail.gmail.com.

Pedro Werlinger

unread,
Jan 12, 2021, 10:44:13 AM1/12/21
to Michel Sandoval, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimados:

La corrección por altura aplica a conexiones en aire, es por esto que aplica para mufas de terminación, en las que finalmente se tiene un conector descubierto. Por eso, a mayor altura, la distancia de fuga y con ello el número de faldas o extensión de la aislación de la mufa debiera ser mayor. Lo anterior es por el hecho de que el aire como medio aislante se ve afectado por la variación de su densidad en función de la altura.

Cuando en lugar de esto se tiene una aislación sólida continua, esto no aplica. Este es el caso de la aislación de los cables o de las mufas de unión, para las cuales no hay derrateo por la altura y el requisito es que su aislación sea equivalente a la del cable que se une.

Lo del derrateo por altitud de la capacidad de disipación de calor del cable es una de las consideraciones para el cálculo de la sección de este, pero ese es otro tema.

Atte.

Pedro Werlinger


--

Michel Sandoval

unread,
Jan 18, 2021, 8:45:42 AM1/18/21
to Pedro Werlinger, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Pedro: 

Queda claro lo que comentas. 
Es muy bueno tu comentario. 

Saludos

Michel Sandoval 
Arequipa Peru 
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages