[LESM] VALORES DE TENSIONES FASE-TIERRA TRANSFORMADOR

2,862 views
Skip to first unread message

Jose Postigo

unread,
Mar 23, 2017, 11:13:34 PM3/23/17
to listaele...@googlegroups.com
Buenas tardes

Les agradezco por anticipado la atención y tiempo brindado a esta consulta . En un transformador de 630kVA de 10-22.9kV /0.22kV  cuando se mide la tensión en el lado de baja tensión entre cualquiera de las fases (R,S, o T) y tierra, la lectura es 130V. Cuando se conecta la carga, la medida de tensión entre fase y fase es 220V, pero entre fase y tierra es 220V solamente para dos fases (R,T)y para la tercera fase (S) es 0 voltios.

Mi consulta es si esto es normal en un transformador.

En espera de su pronta respuesta me despido

Saludos

Jose Postigo
Lima-Peru

"Rubén Molina S."

unread,
Mar 24, 2017, 6:20:11 AM3/24/17
to Jose Postigo, listaele...@googlegroups.com
Estimado José:

Lo más probable es que tengas una falla a tierra en la fase S en alguna parte de la instalación de BT y además el Sistema de Puesta a Tierra de Servicio tenga una resistencia alta.

Saludos 
Rubén Molina S.
Osorno, Chile.

Enviado desde mi iPhone
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

Eduardo Alvarez

unread,
Mar 27, 2017, 5:38:19 PM3/27/17
to listaele...@googlegroups.com
Estimado José, tratando de entender tu planteamiento, recapitulando sería algo así:


Medición Transformador en vacío, devanado secundario:

R-S: 220V ; R-T: 220V ; S-T:220V y R-Tierra: 130V ; S-Tierra: 130V ; T-Tierra: 130V


Medición Transformador con carga, devanado secundario:

R-S: 220V ; R-T: 220V ; S-T:220V y R-Tierra: 220V ; S-Tierra: 0V ; T-Tierra: 220V


Rapidamente sin mayor detenimiento, lo que se me ocurre es que quizás en lado de la carga, algún equipo, tablero etc. inmediato al secundario del transformador, el conductor que corresponde a la Línea S está interpuesto con el conductor de tierra, es decir el conductor que se supone va a tierra está conectado en lugar de la Línea S y la Línea S está en la barra o borne correspondiente a tierra. o a lo largo de la canalización se intercambió la conexión. Es lo único que se me ocurre grosso modo para que luego de conectar la carga todo te mida 220V excepto S-Tierra que esté al mismo potencial.


Verifica aguas abajo la conexión de la carga desde el secundario del transformador.


¡Saludos!


Ing. Eduardo Alvarez
Redes y Proyectos Industriales
Coordinación de Ingeniería Eléctrica
Corpivensa
Caracas - Venezuela
+58 426 6581303



De: listaele...@googlegroups.com <listaele...@googlegroups.com> en nombre de Rubén Molina S. <r.mol...@gmail.com>
Enviado: viernes, 24 de marzo de 2017 06:20 a.m.
Para: Jose Postigo
Cc: listaele...@googlegroups.com
Asunto: Re: [LESM] VALORES DE TENSIONES FASE-TIERRA TRANSFORMADOR
 

Jose Postigo

unread,
Mar 27, 2017, 5:38:34 PM3/27/17
to Eduardo Alvarez, Rubén Molina S., listaele...@googlegroups.com

Buenas tardes Eduardo y Ruben

Gracias por sus respuestas.Tal como mencionan es muy probable que al conectar la carga exista alguna falla a tierra en la fase S. 

Sin embargo cuando se midieron las tensiones en vacío las tensiones entre fase-fase fueron 220V y fase-tierra 130V tal como lo indica Eduardo. .Mi consulta es si ese comportamiento es normal o es que el transformador presenta alguna deficiencia. Con esto se descartaría algún problema en el transformador y la solución iría en revisar las conexiones aguas abajo. 

La placa del transformador indica que el grupo de conexión  es Dyn5  En el secundario del transformador no se está usando el neutro sin embargo parece que el neutro y la tierra estuviesen conectados razón por la cual al medir en vacío la tensión entre una fase y tierra es 130 V. No se si esta conexión puede estar ocasionando que al conectar la carga se generen los problemas antes mencionados.

En espera de su pronta respuesta me despido

Saludos 

Jose Postigo
Lima- Peru

El 24 de marzo de 2017, 14:11, Eduardo Alvarez <eah...@hotmail.com> escribió:

Estimado José, tratando de entender tu planteamiento, recapitulando sería algo así:


Medición Transformador en vacío, devanado secundario:

R-S: 220V ; R-T: 220V ; S-T:220V y R-Tierra: 130V ; S-Tierra: 130V ; T-Tierra: 130V


Medición Transformador con carga, devanado secundario:

R-S: 220V ; R-T: 220V ; S-T:220V y R-Tierra: 220V ; S-Tierra: 0V ; T-Tierra: 220V


Rapidamente sin mayor detenimiento, lo que se me ocurre es que quizás en lado de la carga, algún equipo, tablero etc. inmediato al secundario del transformador, el conductor que corresponde a la Línea S está interpuesto con el conductor de tierra, es decir el conductor que se supone va a tierra está conectado en lugar de la Línea S y la Línea S está en la barra o borne correspondiente a tierra. o a lo largo de la canalización se intercambió la conexión. Es lo único que se me ocurre grosso modo para que luego de conectar la carga todo te mida 220V excepto S-Tierra que esté al mismo potencial.


Verifica aguas abajo la conexión de la carga desde el secundario del transformador.


¡Saludos!


Ing. Eduardo Alvarez
Redes y Proyectos Industriales
Coordinación de Ingeniería Eléctrica
Corpivensa
Caracas - Venezuela
+58 426 6581303



Enviado: viernes, 24 de marzo de 2017 06:20 a.m.
Para: Jose Postigo

Asunto: Re: [LESM] VALORES DE TENSIONES FASE-TIERRA TRANSFORMADOR
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.

Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.
TRAFO 800kVA placa.png

Humberto Alejandro Ledesma

unread,
Mar 29, 2017, 9:15:26 AM3/29/17
to Jose Postigo, listaele...@googlegroups.com
Buen día José:
De acuerdo a los datos estás teniendo dos posibles problemas, por un lado es posible que tengas una baja impedancia, o corto a tierra, en fase S, otro es que, si bien te parece, en vacío, que el neutro está vinculado con tierra, esto no es así, prueba conectar eléctricamente Neutro del trafo con Tierra de tu sistema.
Al tener una carga Delta (aislada de tierra) y desbalanceada, yel neutro de trafo y tierra desacoplados, tu tierra se desplaza del cero del trafo obteniendo los valores medidos. Si en el momento de tener carga mides entre Neutro y tierra, notarás una diferencia de potencial (que debería ser 130)
La máquina no tiene problemas internos
Prueba unir los ceros y nos cuentas

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.

Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
--

Un saludo
Humberto Alejandro Ledesma

Paraná, Entre Ríos, Argentina
HALingenieria.com.ar

luis hugo sanchez pantoja

unread,
Mar 29, 2017, 9:59:07 AM3/29/17
to jose...@gmail.com, lista electrica SALVADOR MARTINEZ
José

Para el caso del corto a tierra de la fase "S". Si conectas el neutro a tierra estas cambiando el régimen de neutro y si al energizar el transformador ocurriría una falla a tierra que puede tener una corriente alta y pasar al lado de Media Tensión como falla bifásica. En caso de efectuar la prueba de conexión efectuarla a través de una impedancia para control de la corriente de falla que podría ocurrir tomando en cuenta las consideraciones de seguridad necesarias (este procedimiento es utilizado para la detección de falla en cables de baja tensión en sistema delta).

Con el sistema actual Delta, puedes probar con energizar la carga en parciales (si es posible) para determinar cual es la parte con falla.

Luis Sánchez
Lima - Peru

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Humberto Alejandro Ledesma <humberto...@gmail.com>
Fecha: 29 de marzo de 2017, 8:15

Asunto: Re: [LESM] VALORES DE TENSIONES FASE-TIERRA TRANSFORMADOR
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.

Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
--

Un saludo
Humberto Alejandro Ledesma

Paraná, Entre Ríos, Argentina
HALingenieria.com.ar

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectricaSM+unsubscribe@googlegroups.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages