Buenos dias

Me encuentro realizando un proyecto de una planta industrial en la cual me han observado al diseño que vengo haciendo en cuanto a la ubicacion de bandejas portacables de tipo escalera. Este diseño contempla el tendido de cables de media tension ( N2XSY) a un nivel de 2.30m snpt y cables de baja tension ( N2XY) a 2.00msnpt. . El cliente indica que debo colocar las bandejas de Media tension en el nivel inferior ( mas cercano al piso)  y el de baja en el superior, yo siempre he diseñado como buena practica de ingenieria de la manera que comento, ahora en esta  zona en la que se ubican las bandejas mencionadas solo hay transito de personal y el nivel que quedaría entre bandeja de Media tensión y el nivel del piso seria de 2.00m snpt a diferencia de lo que yo propongo que es de 2.30m snpt. El cliente me pide el sustento necesario que indique que las bandejas de MT deben ir en el nivel mas alto y no en el mas bajo como lo quiere el.

Agradecere su apoyo en cuanto a referencia de Nomas electricas de cualquier pais que sustente estas distancias de seguridad de bandejas.

Jonny Vargas
Lima- Peru
Consultor privado

JOSE LUIS FALCON cHAVEZ

unread,
Aug 25, 2015, 8:24:41 PM8/25/15
to joh.v...@gmail.com, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Johny, buen dia: esa misma pregunta me la han planteado varias veces y no he encontrado fundamento textual de norma para justificarlo en charolas pero te comento que como ingenieros debemos procurar la seguridad de la gente ante todo.

 

Es una buena práctica de ingeniería (y de sentido común) el que en instalaciones aéreas vayan los sistemas de mayor tensión lo más arriba y cuando son subterráneos, vayan más abajo; en México ese razonamiento aplica en nuestra norma NOM-001-SEDE-2012, en los artículos correspondientes a Líneas Aéreas y Líneas Subterráneas. (este capítulo NO viene en el NEC)

 

 

Te anexo ambas hojas que extraje de la norma; si quieres te la envío completa.

 

NOTA: Si bien tampoco está normada la separación entre charolas (por lo menos no en México), una buena práctica es dejar suficiente espacio de forma tal que una persona pueda trabajar de forma cómoda entre ella, por lo que podemos seguir el criterio de 60cm de separación que viene en el NEC Sección 392-18(i), eso es lo que uso en mis proyectos.

 

 

Saludos desde México

 

José Luis Falcón

044-55-1881-5535

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

image002.jpg
image004.jpg
NOM-001-SEDE-2012-SECC 922-3.pdf
NOM-001-SEDE-2012-SECC 923-11.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages