Johny, buen dia: esa misma pregunta me la han planteado varias veces y no he encontrado fundamento textual de norma para justificarlo en charolas pero te comento que como ingenieros debemos procurar la seguridad de la gente ante todo.
Es una buena práctica de ingeniería (y de sentido común) el que en instalaciones aéreas vayan los sistemas de mayor tensión lo más arriba y cuando son subterráneos, vayan más abajo; en México ese razonamiento aplica en nuestra norma NOM-001-SEDE-2012, en los artículos correspondientes a Líneas Aéreas y Líneas Subterráneas. (este capítulo NO viene en el NEC)

Te anexo ambas hojas que extraje de la norma; si quieres te la envío completa.
NOTA: Si bien tampoco está normada la separación entre charolas (por lo menos no en México), una buena práctica es dejar suficiente espacio de forma tal que una persona pueda trabajar de forma cómoda entre ella, por lo que podemos seguir el criterio de 60cm de separación que viene en el NEC Sección 392-18(i), eso es lo que uso en mis proyectos.
![]()
Saludos desde México